Fenster-Steuerung über Feuchte- und Temperaturvergleich
Moderator: Co-Administratoren
Fenster-Steuerung über Feuchte- und Temperaturvergleich
Hallo zusammen.
Eine Frage an die Spezialisten hier im Forum, bei der ich selbst nicht mehr weiter komme.
Problemstellung: Ich möchte die Fenster in meinem Wintergarten automatisch öffnen und schließen lassen, indem die Feuchte- und Temperaturwerte innerhalb und außerhalb des Wintergartens verglichen und daraus die Steuerungsaktion erfolgt.
Aktoren sind: 2 x HmIP-FROLL, Sensoren: 1 x HmIP-SWO-B (außerhalb), 1 x HmIP-STHO (innerhalb)
Die Aufgabenstellung:
Wenn die vom HmIP-STHO gemessene Luftfeuchtigkeit oder Temperatur höher ist als die vom HmIP-SWO-B gemessene, dann sollen die Fenster geöffnet werden. Geschlossen sollen sie werden, wenn die Feuchte oder Temperatur innen kleiner oder gleich draußen sind. Der Vergleich der Werte soll alle 30 Minuten erfolgen.
Ich vermute, dass sich diese Steuerungsaufgabe nur über ein Skript lösen lässt und die Skriptsprache geht irgendwie nicht an mich.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Eine Frage an die Spezialisten hier im Forum, bei der ich selbst nicht mehr weiter komme.
Problemstellung: Ich möchte die Fenster in meinem Wintergarten automatisch öffnen und schließen lassen, indem die Feuchte- und Temperaturwerte innerhalb und außerhalb des Wintergartens verglichen und daraus die Steuerungsaktion erfolgt.
Aktoren sind: 2 x HmIP-FROLL, Sensoren: 1 x HmIP-SWO-B (außerhalb), 1 x HmIP-STHO (innerhalb)
Die Aufgabenstellung:
Wenn die vom HmIP-STHO gemessene Luftfeuchtigkeit oder Temperatur höher ist als die vom HmIP-SWO-B gemessene, dann sollen die Fenster geöffnet werden. Geschlossen sollen sie werden, wenn die Feuchte oder Temperatur innen kleiner oder gleich draußen sind. Der Vergleich der Werte soll alle 30 Minuten erfolgen.
Ich vermute, dass sich diese Steuerungsaufgabe nur über ein Skript lösen lässt und die Skriptsprache geht irgendwie nicht an mich.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
-
- Beiträge: 3678
- Registriert: 14.07.2019, 20:49
- System: CCU
- Hat sich bedankt: 858 Mal
- Danksagung erhalten: 558 Mal
Re: Fenster-Steuerung über Feuchte- und Temperaturvergleich
Forensuche mal wieder kaputt? viewtopic.php?f=31&t=68342&p=668294#p668294
-
- Beiträge: 14263
- Registriert: 08.05.2013, 23:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Nordwürttemberg
- Hat sich bedankt: 597 Mal
- Danksagung erhalten: 1525 Mal
Re: Fenster-Steuerung über Feuchte- und Temperaturvergleich
Nein, nicht zwangsläufig. Da Temperatur und Luftfeuchte eindeutige Trigger sind, ließe sich das mit Bordmitteln und Programmen erledigen und muss im Grunde auch nicht zyklisch erledigt werden. Man benutzt die Werte, legt eine Hysterese an und gut. Allerdings müsstest Du spezifizieren, welche Luftfeuchte Du genau regeln willst. Für Wohnbereiche muss man die absolute Luftfeuchte regeln, da hier große Temperaturunterschiede und somit stark unterschiedliche Gehalte an Wasser in der Luft berücksichtigt werden müssen. Hier benötigst Du Scripting zwingend, da das System nur relative Feuchte liefert. Enstprechende Scripte gibt es hier im Forum. Man kann aber auch ein CUxD-Wrapping-Device nutzen.
In einem Gewächshaus, bei dem sich (ohne Sonnenschein) die Temperatur nicht weit von der Außenlufttemperatur unterscheidet, ist das ggf. nicht so wichtig. Beides gleichzeitig regeln zu wollen wird tricky sein. Wobei mir das mit der Feuchte noch nicht so einleuchtet. Wäre nur ein Problem, wenn Du zu niedrige Feuchte durch dauerhaft hohe Temperaturen hast. Dann wäre aber auch das Abkühlen wichtig. Irgenwie ein Ding, was sich selbst auf die Füße tritt. Willst Du das wirklich, musst Du das im Programm priorisieren.
Gruß Xel66
-------------------------------------------------------------------------------------------
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
524 Kanäle in 146 Geräten und 267 CUxD-Kanäle in 34 CUxD-Geräten:
343 Programme, 334 Systemvariablen und 183 Direktverknüpfungen,
RaspberryMatic Version: 3.65.11.20221005 + Testsystem: CCU2 2.61.7
-------------------------------------------------------------------------------------------
Einsteigerthread, Programmlogik-Thread, WebUI-Handbuch
Re: Fenster-Steuerung über Feuchte- und Temperaturvergleich
Xel66, vielen Dank für deine Antwort.
Zur Erläuterung: Es geht um die relative Luftfeuchte. Diese ist vor allem im Winterhalbjahr ein Thema, wenn die Luftfeuchte im Wintergarten höher ist, als außerhalb,
Die Temperatur ist ein Thema für das Sommerhalbjahr, wenn die Außentemperatur niedriger ist, als die im Wintergarten.
Es geht also nicht darum, beides gleichzeitig zu regeln, sondern getrennt voneinander, wobei der Aufbau der Programmierung im Grunde gleich sein müsste. Mit diesem Programm ließe sich dann zusätzlich die Beschattung in Gang setzen.
Was meinst su mit "Hysterse anlegen"?
Zur Erläuterung: Es geht um die relative Luftfeuchte. Diese ist vor allem im Winterhalbjahr ein Thema, wenn die Luftfeuchte im Wintergarten höher ist, als außerhalb,
Die Temperatur ist ein Thema für das Sommerhalbjahr, wenn die Außentemperatur niedriger ist, als die im Wintergarten.
Es geht also nicht darum, beides gleichzeitig zu regeln, sondern getrennt voneinander, wobei der Aufbau der Programmierung im Grunde gleich sein müsste. Mit diesem Programm ließe sich dann zusätzlich die Beschattung in Gang setzen.
Was meinst su mit "Hysterse anlegen"?
-
- Beiträge: 425
- Registriert: 26.08.2016, 19:26
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Erding
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danksagung erhalten: 33 Mal
Re: Fenster-Steuerung über Feuchte- und Temperaturvergleich
Hallo Ded,
ich empfehle eine kleine Wissenserweiterung
Dein kategorischer Ausschluß
Lies dich mal ein (Suchfunktion!), zum Thema: "absolute Luftfeuchte"......, dann findest Du wahrscheinlich sogar: " flugfähige, gebratene Tauben "
Falls nicht, melde dich.
Gruß
schlichi
ich empfehle eine kleine Wissenserweiterung
Dein kategorischer Ausschluß
führt vermutlich auch bei der Forensuche zu Fehlinfomationen.Es geht um die relative Luftfeuchte
solltest Du nicht unbeachtet lassen.... Für Wohnbereiche muss man die absolute Luftfeuchte regeln,....
Lies dich mal ein (Suchfunktion!), zum Thema: "absolute Luftfeuchte"......, dann findest Du wahrscheinlich sogar: " flugfähige, gebratene Tauben "
Falls nicht, melde dich.
Gruß
schlichi
... inzwischen autodidakter, fortgeschrittener Anfänger mit bestandener Einstiegsprüfung für den Expertenmodus Teil 3 (erfahrener Anwender)
- Roland M.
- Beiträge: 9893
- Registriert: 08.12.2012, 15:53
- System: CCU
- Wohnort: Graz, Österreich
- Hat sich bedankt: 256 Mal
- Danksagung erhalten: 1411 Mal
Re: Fenster-Steuerung über Feuchte- und Temperaturvergleich
Hallo!
Kalte Luft kann weniger Wasser binden als warme!
Ganz konkretes Beispiel:
Im Wochenendhaus mit schlechter Bausubstanz ist im Keller der Luftentfeuchter ausgefallen.
Die aktuellen Werte hier, oberste Eintragung ist die Außentemperatur:
Wäre die Außentemperatur bei gleicher absoluter Luftfeuchtigkeit dagegen 0°C... (Quelle: https://rechneronline.de/barometer/luftfeuchtigkeit.php)
...wäre die relative Luftfeuchtigkeit nahe 100%.
Plakativ ausgedrückt: auch bei Nebel kann es sinnvoll sein zu lüften!
Daher: alle Temperaturen bzw. relativen Luftfeuchtigkeiten umrechnen (egal ob mit eigenem Script oder CUxD-Device) und nur absolute Feuchtigkeiten vergleichen!
Roland
Nein, das ist leider ein Denkfehler! Bei der Entscheidung Lüften ja oder nein spielt nur die absolute Luftfeuchtigkeit eine Rolle!
Kalte Luft kann weniger Wasser binden als warme!
Ganz konkretes Beispiel:
Im Wochenendhaus mit schlechter Bausubstanz ist im Keller der Luftentfeuchter ausgefallen.
Die aktuellen Werte hier, oberste Eintragung ist die Außentemperatur:
Wäre die Außentemperatur bei gleicher absoluter Luftfeuchtigkeit dagegen 0°C... (Quelle: https://rechneronline.de/barometer/luftfeuchtigkeit.php)
...wäre die relative Luftfeuchtigkeit nahe 100%.
Plakativ ausgedrückt: auch bei Nebel kann es sinnvoll sein zu lüften!
Daher: alle Temperaturen bzw. relativen Luftfeuchtigkeiten umrechnen (egal ob mit eigenem Script oder CUxD-Device) und nur absolute Feuchtigkeiten vergleichen!
Roland
Zur leichteren Hilfestellung bitte unbedingt beachten:
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
- Bezeichnung (HM-... bzw. HmIP-...) der betroffenen Geräte angeben (nicht Artikelnummer)
- Kurzbeschreibung des Soll-Zustandes (Was soll erreicht werden?)
- Kurzbeschreibung des Ist-Zustandes (Was funktioniert nicht?)
- Fehlermeldungen genau abschreiben, besser noch...
- Screenshots von Programmen, Geräteeinstellungen und Fehlermeldungen (direkt als jpg/png) einstellen!
-----------------------------------------------------------------------
1. CCU2 mit ~100 Geräten (in Umstellung auf RaspberryMatic-OVA auf Proxmox-Server)
2. CCU2 per VPN mit ~50 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf Charly)
3. CCU2 per VPN mit ~40 Geräten (geplant: RaspberryMatic auf CCU3)
CCU1, Test-CCU2, Raspi 1 mit kleinem Funkmodul, RaspberryMatic als VM unter Proxmox, Access Point,...
-
- Beiträge: 425
- Registriert: 26.08.2016, 19:26
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Erding
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danksagung erhalten: 33 Mal
Re: Fenster-Steuerung über Feuchte- und Temperaturvergleich
Hallo Roland,
Nachsatz:
Wie soll das bitte mit den HmIP-FROLL möglich gemacht werden?
Gruß
schlichi
... und auch bei Regen, weil das kein "Mensch" intuitv tun würdePlakativ ausgedrückt: auch bei Nebel kann es sinnvoll sein zu lüften!
Nachsatz:
Ich möchte die Fenster in meinem Wintergarten automatisch öffnen.....
Wie soll das bitte mit den HmIP-FROLL möglich gemacht werden?
Gruß
schlichi
... inzwischen autodidakter, fortgeschrittener Anfänger mit bestandener Einstiegsprüfung für den Expertenmodus Teil 3 (erfahrener Anwender)
- gnom
- Beiträge: 356
- Registriert: 23.06.2022, 05:33
- System: Alternative CCU (auf Basis OCCU)
- Wohnort: Brühl
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 60 Mal
Re: Fenster-Steuerung über Feuchte- und Temperaturvergleich
@frd030 hat ja schon auf das CUxD-Wrapper device hingewiesen, womit man die absHum + Taupunkt ja sehr einfach bekommen kann.
Das nutze ich auch gerne.
Dann mache ich (per Skript) zwei Vergleiche, einen für Temperatur (aussen >=. Taupunkt innen), ein zweiter mit der abs Feuchte (aussen <= innen).
Je nach Verhältnis, weise ich 0 (nein) oder 1 (ja) zu. Daraus ergibt sich dann eine Summe zwischen 0 und 2
0 - eher nicht lüften, ungünstig
1 - nur kurz lüften <- andere Faktoren wie CO²?
2 - ideal zum lüften
nicht hoch-wissenschaftlich, aber m.E. hinreichend mit Bordmitteln abgeschätzt.
Das nutze ich auch gerne.
Dann mache ich (per Skript) zwei Vergleiche, einen für Temperatur (aussen >=. Taupunkt innen), ein zweiter mit der abs Feuchte (aussen <= innen).
Je nach Verhältnis, weise ich 0 (nein) oder 1 (ja) zu. Daraus ergibt sich dann eine Summe zwischen 0 und 2
0 - eher nicht lüften, ungünstig
1 - nur kurz lüften <- andere Faktoren wie CO²?
2 - ideal zum lüften
nicht hoch-wissenschaftlich, aber m.E. hinreichend mit Bordmitteln abgeschätzt.
Gruss, Chris
don't fear dying, fear not living (Marc Aurel)
strebst Du nach Respekt, handle selber danach (unbekannt)
2 Systeme:
- Home: Debmatic & IOBroker unter Debian 12 auf Laptop, HM-IP, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), Zigbee, Tasmota/Shelly
- WE-Shed: Debmatic & IOBroker unter Debian 11 auf Laptop, HM classic, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), RF, Tasmota/Shelly
don't fear dying, fear not living (Marc Aurel)
strebst Du nach Respekt, handle selber danach (unbekannt)
2 Systeme:
- Home: Debmatic & IOBroker unter Debian 12 auf Laptop, HM-IP, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), Zigbee, Tasmota/Shelly
- WE-Shed: Debmatic & IOBroker unter Debian 11 auf Laptop, HM classic, Asksin++ (HB-+Innogy Devices), RF, Tasmota/Shelly
Re: Fenster-Steuerung über Feuchte- und Temperaturvergleich
Interessanter Link, ich weiß nur nicht, ob ich in der Lage bin, dies praktisch umzusetzen.
Re: Fenster-Steuerung über Feuchte- und Temperaturvergleich
Es handelt sich um Kippfenster, deren Öffnung mittels eines Motors erfolgt. Die Laufzeit des Motors zum Öffnen und Schließen wird über den Aktor gesteuert , wie bei einem Rolladen. Funktioniert.