Re: Integration Photovoltaik-Anlage mit SolarEdge
Hallo zusammen, das Auslesen der Werte geht bei neueren WR von Solaredge auch über Modbus TCP. ggf. muss die Firmware aus den neusten Stand gebracht werden. Ohne API immer die aktuellen Werte auslesen. Alle Register des SunSpec Protokolls können ausgelesen werden. Siehe Solaredge https://www.solared...
- 15.01.2020, 20:07
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: Solaredge WR über RS485 / Modbus TCP auslesen und Daten in die Homematic schreiben ?
- Antworten: 27
- Zugriffe: 11014
Re: Solaredge WR über RS485 / Modbus TCP auslesen und Daten in die Homematic schreiben ?
Hallo,
manche Werte sind skaliert.
1. Register = Wert
2. Register = skalierung ( Zehnerpotenz)
Werte über mehrere Register :
Register_1 * 65536 + Register_2
Gruß
manche Werte sind skaliert.
1. Register = Wert
2. Register = skalierung ( Zehnerpotenz)
Werte über mehrere Register :
Register_1 * 65536 + Register_2
Gruß
- 15.01.2020, 20:01
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: ModBus TCP Interface
- Antworten: 95
- Zugriffe: 26049
Re: ModBus TCP Interface
Hallo, es gibt bei einigen Geräten ein Problem mit der Zählweise der Register. Manche beginnen mit 0 andere mit 1. Mein Solaredge Solarregler hat dadurch einen Offset von -1, den muss ich bei den Registeradressen abziehen. Einfach einen bekannten festen Wert auslesen. Wenn der Wert nicht stimmt eine...
- 04.01.2020, 17:45
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: Solaredge WR über RS485 / Modbus TCP auslesen und Daten in die Homematic schreiben ?
- Antworten: 27
- Zugriffe: 11014
Re: Solaredge WR über RS485 / Modbus TCP auslesen und Daten in die Homematic schreiben ?
Habe Lösung: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=55722&p=553720&hilit=modbus#p553720 Solaredge Wechselrichter auslesen Funktioniert. Wallbe Ladesäule E-Auto steuern Funktioniert. Anleitung Solaredge Wechselrichter: Zuerst Modbus im Wechselrichter freigeben. Siehe Anleitung Solaredg...
- 04.01.2020, 17:39
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: ModBus TCP Interface
- Antworten: 95
- Zugriffe: 26049
ModBus TCP Interface
ModBus TCP Interface Ich habe ein allgemein gültiges ModBus TCP Interface erstellt. Damit lassen sich alle ModBus Geräte im Netzwerk auslesen und steuern. Aufruf mit Script. Beispiel: system.Exec("tclsh /usr/local/addons/modbus/modbus_interface.tcl 192.168.010.100 502 255 03 528 1",&lGetOut,&lGetEr...
- 25.12.2019, 14:33
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: Solaredge WR über RS485 / Modbus TCP auslesen und Daten in die Homematic schreiben ?
- Antworten: 27
- Zugriffe: 11014
Re: Solaredge WR über RS485 / Modbus TCP auslesen und Daten in die Homematic schreiben ?
Hallo, bei mir läuft die CCU auf Yahm. Ausserhalb des Containers läuft ein normales Linux. Dort habe ich mehrere Scripte geschrieben, die ModPoll aufrufen. Aufruf via CuXD mit Netzwerkbefehlen. Damit habe ich die Solaranlage in Echtzeit ausgelesen. Ausserdem steuere ich einen WallBePro Ladeadapter f...
- 24.11.2019, 18:37
- Forum: Informationen zum HomeMatic-Forum
- Thema: Google Maps Karte aller User *freiwillig*
- Antworten: 1155
- Zugriffe: 1096030
Re: Google Maps Karte aller User *freiwillig*
Username: Indi55
Name: Jürgen
Wohnort: 50859 Köln
Art des Hauptsystems: CCU2 Raspi3 pivCCU3
Eigene Fähigkeiten: Fortgeschrittener Anwender
Name: Jürgen
Wohnort: 50859 Köln
Art des Hauptsystems: CCU2 Raspi3 pivCCU3
Eigene Fähigkeiten: Fortgeschrittener Anwender
- 29.06.2019, 19:43
- Forum: HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
- Thema: Homematic und SMA Sunny Boy mit SHM, PV Erzeugung lesen über ModBus
- Antworten: 94
- Zugriffe: 37767
Re: Homematic und SMA Sunny Boy mit SHM, PV Erzeugung lesen über ModBus
Hallo zusammen!
Habe versucht das ganze auf SunSpec Norm umzuschreiben. Andere Registeradressen!
Leider ohne Erfolg. Es kommen keine Werte aus meinen Solaredge WR.
Via Modpoll kommen aber Werte.
Hat jemand einen SunSpec WR via Modbus TCP am Laufen. Kenne mich mit TCL nicht aus.
Habe versucht das ganze auf SunSpec Norm umzuschreiben. Andere Registeradressen!
Leider ohne Erfolg. Es kommen keine Werte aus meinen Solaredge WR.
Via Modpoll kommen aber Werte.
Hat jemand einen SunSpec WR via Modbus TCP am Laufen. Kenne mich mit TCL nicht aus.
- 25.03.2017, 20:37
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: Raspberry Pi mit Gpio mit ccu2 schalten
- Antworten: 11
- Zugriffe: 5805
Re: Raspberry Pi mit Gpio mit ccu2 schalten
Gelöst: Periodisch per Zeitsteuerung abfragen. Auslesen z.B. mit: dom.GetObject("CUxD.CUX2801004:1.CMD_SETS").State("cat /sys/class/gpio/gpio10/value"); dom.GetObject("CUxD.CUX2801004:1.CMD_QUERY_RET").State(1); var v = dom.GetObject("CUxD.CUX2801004:1.CMD_RETS").State(); dom.GetObject("GPIO10").Sta...
- 08.11.2016, 20:57
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: Raspberry Pi mit Gpio mit ccu2 schalten
- Antworten: 11
- Zugriffe: 5805
Re: Raspberry Pi mit Gpio mit ccu2 schalten
Hallo zusammen, also GPIO am Raspberry zu schalten ist ganz einfach. Zuerst die GPIOs am Raspberry zu weisen. Siehe : http://raspberrypiguide.de/howtos/raspberry-pi-gpio-how-to/ Dann ein CuxD Gerät anlegen. Typ 28 System. Function Exec. Beim einstellen des Geräts in Zeile KEY|CMD_SHORT folgendes ein...