Die Suche ergab 144 Treffer

von BBeni
24.07.2022, 12:05
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: HmIP-BROLL ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht
Antworten: 27
Zugriffe: 1760

Re: HmIP-BROLl ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht

Das sieht erstmal vorbildlich aus, auch die Kanäle 5/6 sind deaktiviert und damit eine Fehlerquelle weniger. Du hast bereits die automatische Erkennung der Endposition ausgeschaltet, die kann also auch nicht dazwischenfunken. Dann bleibt eigentlich nur noch die Option Motoreinschaltverzögerung auf ...
von BBeni
24.07.2022, 10:42
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: HmIP-BROLL ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht
Antworten: 27
Zugriffe: 1760

HmIP-BROLL ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht

Schönen guten Tag zusammen, so die BROLLs treiben einen echt in den Wahnsinn. Und zwar habe ich das Problem daß sie manchmal einfach gar nichts mehr tun beim Tastendruck. Tot, nix. Was dann zu 95% hilft ist ein Reset am Gerät. Anzumerken ist daß die Bedienung per Smartha App weiterhin funktioniert. ...
von BBeni
01.04.2022, 20:06
Forum: Neubau - Renovierung - Planung
Thema: Welchen Rohrmotor??
Antworten: 186
Zugriffe: 105341

Re: Welchen Rohrmotor??

auf der Webseite steht das aber anders https://www.rademacher.de/shop/rollladen-sonnenschutz/rohrmotor/rollotube-c-line-clim-10-16pz Blockiererkennung in beide Laufrichtungen Ja stimmt. Da gab's auch Fehler bei den Angaben - ruf' mal an, mir wurde etwas anderes gesagt. Was sicher ist, der C-Line is...
von BBeni
11.12.2021, 09:54
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: Einstellung HmIP-BROLL
Antworten: 18
Zugriffe: 2337

Re: Einstellung HmIP-BROLL

Guten Morgen, ich möchte noch einmal bezügl. der Expertenparameter der Direktverknüpfung (DV) nachfragen. Meine Ziele 1) Bei "kurz" Anfahren der Lüftungsposition 10% wenn Behang zw. 10-100% 2) Bei erneut "kurz" bei Behang <=10% dann auf 0% fahren 3) Bei "lang" bei egal welcher Behanhöhe auf 0% fahre...
von BBeni
01.12.2021, 20:58
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: Einstellung HmIP-BROLL
Antworten: 18
Zugriffe: 2337

Re: Einstellung HmIP-BROLL

Das Verschieben hat nichts mit Dir zu tun. Wenn ich ein Gerät mit einer CCU steuere, dazu noch unterschiedlich zum AP, dann hat das nichts in "Aktoren ..." zu suchen. Auch wenn wieder einige Themen, die dort nicht hingehören, da sind. Aha - danke für die Info. Jetzt ist es wohl richtig. Die Frage n...
von BBeni
30.11.2021, 21:44
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: Einstellung HmIP-BROLL
Antworten: 18
Zugriffe: 2337

Re: Einstellung HmIP-BROLL

Habe das Thema mal zum Schieben in "HmIP mit CCU" gemeldet (so ich es nicht falsch gemacht habe ... :cry: ). einen AP habe wäre hochinteressant ob es dort auch am besten mit Bordmitteln zu realisieren ist Nein, ist es nicht. Ist so nicht vorgesehen. Allerdings ist die Frage des Mehraufwands bei der...
von BBeni
28.11.2021, 23:09
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: Einstellung HmIP-BROLL
Antworten: 18
Zugriffe: 2337

Re: Einstellung HmIP-BROLL

Matsch hat geschrieben:
28.11.2021, 22:56
BBeni hat geschrieben:
28.11.2021, 22:48
Die Frage nach den Expertenparametern ist noch interessant.. ;-)
Fragen kannst du, aber die sind ja laut eQ-3 nur für Experten ...
Na Du bist doch einer, also raus mit der Sprache.. ;-)
von BBeni
28.11.2021, 22:48
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: Einstellung HmIP-BROLL
Antworten: 18
Zugriffe: 2337

Re: Einstellung HmIP-BROLL

Ja da hatte ich mehrfach angerufen. Jedoch waren sich die verschienen Kollegen im techn. Support nicht einig ob bsp. der BROLL eine Hinderniserkennung hat oder nicht :lol: :mrgreen: :lol: :mrgreen: :lol: Der Witz ist gut, auch wenn er von eQ-3 ist! Der Aktor kann per se kein Hindernis erkennen, das...
von BBeni
28.11.2021, 22:29
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: Einstellung HmIP-BROLL
Antworten: 18
Zugriffe: 2337

Re: Einstellung HmIP-BROLL

Allerdings fände ich es beseer, das gleich über die Direktverknüpfung zu machen. Dann mach es doch ... Ist doch immer die gleiche Prozedur ... DV einstellen auf "Position anfahren", Button OK, DV nochmal aufrufen, PopUp-Menü auf Experte -> Screenshot der LONG_ Einstellungen anfertigen. DV umschalte...
von BBeni
28.11.2021, 22:15
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: HmIP-eTRV-B mit oder ohne HmIP-WTH-2 unzuverlässig und ungenau
Antworten: 47
Zugriffe: 3768

Re: HmIP-eTRV-B mit oder ohne HmIP-WTH-2 unzuverlässig und ungenau

Umgekehrt wird das Ventil auch nicht ganz aufgemacht, wenn der Raum ein anderes Mal zu kühl ist... Dass der HmIP-eTRV-B nicht auf 0% oder 100% regeln würde kann ich nicht bestätigen. Bei mir geht es bei den derzeitigen Frosttemperaturen nach einer Fensteröffnung ziemlich direkt auf 100% (wenn Tempe...

Zur erweiterten Suche