Die Suche ergab 144 Treffer

von BBeni
20.11.2022, 11:41
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: HmIP-BROLL ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht
Antworten: 27
Zugriffe: 1737

Re: HmIP-BROLL ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht

Schönen guten Tag, eine Rückmeldung nach einigen Monaten Nutzung: Nachdem ich die BROLLs nochmal komplett gelöscht hatte (wegen den angelegten DV), die Programme gelöscht und dann neu durchgestartet nur noch die DV nutze funktioniert alles bislang störungsfrei und der Haussegen ist wieder hergestell...
von BBeni
27.07.2022, 21:25
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: HmIP-BROLL ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht
Antworten: 27
Zugriffe: 1737

Re: HmIP-BROLL ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht

Siehe einige Beiträge weiter vorn ... Danke, dem werde ich mich mal annehmen ;-). Oder Signatur ..und DAS, AccuWeather Vorhersage(!), reizt mich mal wirklich. Ich habe nur noch keine Zeit gefunden mich dort durchzuarbeiten, denn für die Beschattung ist die Vorhersage ja das A und O, mehr noch als d...
von BBeni
27.07.2022, 20:38
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: HmIP-BROLL ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht
Antworten: 27
Zugriffe: 1737

Re: HmIP-BROLL ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht

ja ja.. ja ja. Schon verstanden ;-).

Was wäre denn Deine Ziellösung, diese mit "auto" und "manuell" (SV)?

VG Beni
von BBeni
26.07.2022, 21:13
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: HmIP-BROLL ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht
Antworten: 27
Zugriffe: 1737

Re: HmIP-BROLL ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht

Du kannst dir nicht vorstellen, dass das Programm gerade was anderes plant als der Nutzer, der den Taster drückt? Oder auch kurz nachdem die Wippe betätigt wurde? Wie guckst du, wenn du per Wippe verfährst und hinterher oder mittendrin das Programm anhand seiner Wetterdaten was anderes will und das...
von BBeni
24.07.2022, 16:37
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: HmIP-BROLL ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht
Antworten: 27
Zugriffe: 1737

Re: HmIP-BROLL ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht

Natürlich kann einer von beiden querfunken. Ich regele das so, dass der Aktor einen Auto- und einen manuellen Modus hat (SV). Normalerweise ist Auto aktiv und alles wird vom Programm gesteuert. Sobald eine Wippe gedrückt wird, schaltet der Modus auf manuell um und die Programmausgaben werden dauerh...
von BBeni
24.07.2022, 15:50
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: HmIP-BROLL ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht
Antworten: 27
Zugriffe: 1737

Re: HmIP-BROLL ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht

Ich dachte meine Analogie wäre eindeutig. Wenn Du ein Programm für "Tastendruck" erstellst, dann bedeutet das nciht, das die DV nicht mehr arbeitet und dann nur im Falle eines CCU Ausfall aktiv wird. Du drückst die Taste und DV UND Programm legen beide los. Wie in meiner Analogie. Bei den meisten M...
von BBeni
24.07.2022, 13:46
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: HmIP-BROLL ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht
Antworten: 27
Zugriffe: 1737

Re: HmIP-BROLl ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht

[quote=Matsch post_id=726180 time=1658663018 user_id=28273] [quote=BBeni post_id=726179 time=1658662930 user_id=21150] Die Frage ist, sucht der BROLL auch noch nach einer Kommunikation wenn die Programme (wie bei mir derzeit) temporär deativiert sind? [/quote] Davon gehe ich aus, denn der Aktor erfä...
von BBeni
24.07.2022, 13:45
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: HmIP-BROLL ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht
Antworten: 27
Zugriffe: 1737

Re: HmIP-BROLL ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht

... Wie kommt man auf solche Ideen? Hallo Michael, wie oben geschrieben: mein Wunsch ist daß ich bei "kurz" (runter) die Beschattungsposition 10% anfahre ("Schlitze offen"). Dann wenn man wieder "kurz runter" drückt soll der Rolladen auf 0% fahren. Drücke ich lang runter oder hoch soll er jeweils a...
von BBeni
24.07.2022, 13:42
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: HmIP-BROLL ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht
Antworten: 27
Zugriffe: 1737

Re: HmIP-BROLl ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht

... Zu meiner Frage zu den in Programmen verwendeten Wippenabfragen zielte darauf: Sind solche Abfragen konfiguriert, sendet der Aktor beim Wippendrücken zuerst eine BNotschaft darüber an die CCU (was er ohne solche Abfrage nicht tun würde). Ist nun die Kommunikation gestört, versuchst es der Aktor...
von BBeni
24.07.2022, 12:09
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: HmIP-BROLL ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht
Antworten: 27
Zugriffe: 1737

Re: HmIP-BROLl ohne Funktion - sie treiben mich in den Wahnsinn.. Fehlerdiagnose gesucht

Hi, Ursache wird eher in den Motoren zu finden sein. Dort sind ggf. die Kondensatoren nicht mehr in Ordnung, bzw. gar nicht vorhanden. Beim Abschalten der Motoren kommt es dann immer zu einem starken Störimpuls in Richtung der Aktoren, wodurch die irgendwann aus dem Tritt kommen. Soweit ich weiß, a...

Zur erweiterten Suche