Die Suche ergab 338 Treffer

von trebor110966
07.04.2024, 02:01
Forum: Neubau - Renovierung - Planung
Thema: Planung einer smarten Kreuzschaltung
Antworten: 6
Zugriffe: 218

Re: Planung einer smarten Kreuzschaltung

Warum brauche ich einen Wechselkontakt, wenn ich den FSI16 zwischen letztem Schalter und der Leuchte verbaue?
von trebor110966
07.04.2024, 00:32
Forum: Neubau - Renovierung - Planung
Thema: Planung einer smarten Kreuzschaltung
Antworten: 6
Zugriffe: 218

Re: Planung einer smarten Kreuzschaltung

Einen FSI16 zwischen dem letztem Schalter und der Leuchte?
von trebor110966
13.02.2024, 18:13
Forum: HomeMatic IP mit Access Point
Thema: Signalhupe mit HomeMatic IP AP überwachen?!
Antworten: 2
Zugriffe: 169

Re: Signalhupe mit HomeMatic IP AP überwachen?!

Oder mit einem 12V-Relais einen HMIP-SCI1 ansteuern.
von trebor110966
13.02.2024, 18:09
Forum: HomeMatic IP mit Access Point
Thema: Homematic IP WLAN Access Point mit HMIP-HAP verbinden
Antworten: 1
Zugriffe: 235

Re: Homematic IP WLAN Access Point mit HMIP-HAP verbinden

Der HMIP-WLAN-HAP ist ein stand-alone-Gerät.

HMIP-HAP kann man nur mit HMIP-HAP erweitern.
von trebor110966
13.09.2023, 12:56
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: HmIP-BROLL Rolladenaktor aus Markenschalter ausbauen
Antworten: 6
Zugriffe: 445

Re: HmIP-BROLL Rolladenaktor aus Markenschalter ausbauen

Vergiss schnell Markenschalter in eine Feller-Kombination einbauen zu wollen.
Einfach normalen Storentaster und den HMIP-Froll verwenden.
von trebor110966
18.04.2023, 13:03
Forum: HomeMatic IP mit Access Point
Thema: Rollladenaktor anlernen geht nicht.
Antworten: 12
Zugriffe: 9185

Re: Rollladenaktor anlernen geht nicht.

Und wie heisst denn der Aktor?
von trebor110966
02.03.2023, 12:39
Forum: Neubau - Renovierung - Planung
Thema: Hilfe zu Anschluss Elektrik und Kurzschluss
Antworten: 10
Zugriffe: 1183

Re: Hilfe zu Anschluss Elektrik und Kurzschluss

Zwei verschiedene Aussenleiter und Unterbruch im N = BUMM!
von trebor110966
07.02.2023, 12:14
Forum: HomeMatic allgemein
Thema: Notwendigkeit einer Zentrale: Nur ein paar Bewegungsmelder?
Antworten: 3
Zugriffe: 352

Re: Notwendigkeit einer Zentrale: Nur ein paar Bewegungsmelder?

HMIP braucht immer eine Zentrale, zumindest um DVs zu erzeugen.
Neuere Geräte (Endung -2) funktionieren nicht mehr mit CCUs <3.
von trebor110966
01.02.2023, 20:41
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Aktor für 12V Motor gesucht mit Umpolung
Antworten: 4
Zugriffe: 460

Re: Aktor für 12V Motor gesucht mit Umpolung

HmIP-MOD-RC8 für optionale Rückmeldung der Stellung.

Stärkere Relais vs. zu dünne Leiterbahnen auf der Platine?

Der Aktor/Motor läuft solange wie du programmierst oder was meinst du mit Intelligenz? ;-)

BA fehlt leider, aber ist ja sozusagen ein doppelter PCBS, wenn du etwas lesen willst.

Zur erweiterten Suche