Die Suche ergab 21 Treffer

von mirko296
28.11.2020, 17:38
Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
Thema: Programmschleife bei Rollladensteuerung
Antworten: 9
Zugriffe: 1047

Re: Programmschleife bei Rollladensteuerung

Hallo, Danke der Tip 3. Die SysVar "Helligkeitssensor" < 280.0 bei Änderung... Hier liegt die Vermutung nahe das diese regelmäßig durch ein weiteres Programm befüllt wird. Jede Änderung dieser SysVar führt dazu das dein Programm angestubst und von oben nach unten abgearbeitet wird. Der erste WAHRE W...
von mirko296
28.11.2020, 08:17
Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
Thema: Programmschleife bei Rollladensteuerung
Antworten: 9
Zugriffe: 1047

Re: Programmschleife bei Rollladensteuerung

Hallo Klana,
Es gibt nur dieses Programm, die 1 ist nur für mich zum besseren auffinden... und ich wollte nach und nach das Programm durch ein neues ersetzten wenn ich den Fehler nicht identifizieren kann.
von mirko296
28.11.2020, 07:28
Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
Thema: Programmschleife bei Rollladensteuerung
Antworten: 9
Zugriffe: 1047

Programmschleife bei Rollladensteuerung

Hallo,
ich bin langsam am Verzweifeln, da ich die Ursache des permanenten Auslösens des Programes nicht finde. Die Variable Finster wird nur einmalig gesetzt, dass Programm löst aber aller ~5 Minuten aus und schaltet damit alle Aktoren...
Homematic.pdf
(479.58 KiB) 53-mal heruntergeladen
Wo ist die Schleife oder mein Denkfehler?
von mirko296
30.09.2019, 14:31
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
Thema: HM-TC-IT-WM ohne Direktverknüpfung nutzbar?
Antworten: 7
Zugriffe: 1067

Re: HM-TC-IT-WM ohne Direktverknüpfung nutzabar?

Jap, habe ich... der einzige ohne zusätzliche Sketche Nutzbare Kanal für das Schalten ist mE der Kanal 7 und dieser gibt bei mir nur "Schaltbefehle" wenn ein Aktor verknüpft ist. Im Kanal 1 werden u.a. die Soll-/Ist Temperatur übertragen, diese kann ich aber so ohne weiteres nicht nutzen (gern lasse...
von mirko296
30.09.2019, 12:47
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
Thema: HM-TC-IT-WM ohne Direktverknüpfung nutzbar?
Antworten: 7
Zugriffe: 1067

Re: HM-TC-IT-WM ohne Direktverknüpfung nutzabar?

Mal versucht die gewünschte Funktionalitätmit einem Programm zusammen zu klicken? Jap, ich habe versucht den Enscheidungskanal 7 (XXXX:7) ohne verknüpften Aktor auszulesen, nur allem Anschein nach, kommt da nix. Über eine Programm Schalte ich aktuell den HMIP-PSM bei Änderung des Entscheidungskanal...
von mirko296
30.09.2019, 12:03
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
Thema: HM-TC-IT-WM ohne Direktverknüpfung nutzbar?
Antworten: 7
Zugriffe: 1067

HM-TC-IT-WM ohne Direktverknüpfung nutzbar?

Hallo, ich habe einen HM-TC-IT-WM-W-EU im Einsatz und möchte mit diesen eine E-Heizung via HMIP-PSM schalten. Da mE eine Direktverbindung zwischen HM und HMIP Geräten möglich ist (ich habe es zumindest nicht hinbekommen) muss dies über die CCU (bei mir CCU2) erfolgen. In den ersten Versuchen bin ich...
von mirko296
14.05.2019, 20:26
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: Probeleme mit HB-UNI-Sen-LEV-US
Antworten: 13
Zugriffe: 3149

Re: Probeleme mit HB-UNI-Sen-LEV-US

Hallo,
heute Vormittag hat es nach Verschieben des Sketchordners, Rechner- und IDE- Neustart funktioniert. Arduino ist geflasht und der Sensor läuft Seiter fehlerfrei.
Danke für die schnelle Hilfe und beste Grüße
von mirko296
14.05.2019, 06:03
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: Probeleme mit HB-UNI-Sen-LEV-US
Antworten: 13
Zugriffe: 3149

Re: Probeleme mit HB-UNI-Sen-LEV-US

Vollständige Fehlermeldung lautet: C:\Users\XXX\Documents\Arduino\libraries\AskSinPP-master/MultiChannelDevice.h: In member function 'reset': C:\Users\XXX\Documents\Arduino\libraries\AskSinPP-master/MultiChannelDevice.h:153:3: internal compiler error: Segmentation fault } ^ Please submit a full bug ...
von mirko296
13.05.2019, 23:32
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: Probeleme mit HB-UNI-Sen-LEV-US
Antworten: 13
Zugriffe: 3149

Re: Probeleme mit HB-UNI-Sen-LEV-US

Hmmm, nach dem "Tod" meines eigentlichen Rechners und der Reanimation eines Alten.... Anscheinend schon ewig alt... So, nun auf Anfang. AskSin PP erneuert, Sketch nochmals Heruntergeladen, Einstellungen im ArduinoIDE vorgenommen und ab dafür--- :) Doch dann... Fehlermeldung "Fehler beim Kompilieren ...
von mirko296
13.05.2019, 22:27
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: Probeleme mit HB-UNI-Sen-LEV-US
Antworten: 13
Zugriffe: 3149

Re: Probeleme mit HB-UNI-Sen-LEV-US

Hallo in die Runde, ich habe ein Problem mit dem Sketch für den UNI-Sen-LEV-US. Beim Hochladen bzw. Überprüfen des Sketches bekomme ich die Meldung "'DDEVINFO' was not declared in this scope" :shock: :? und tatsächlich scheint dies nicht im Sketch definiert zu sein. Kommentiere ich diesen Punkt einf...

Zur erweiterten Suche