Hallo zusammen,
ich wollte kurz Rückmeldung geben:
Löschen aus der CCU mit anschließendem neu Anlernen hat den Fehler beseitigt. Seit dem funktioniert der BROLL wieder problemlos.
Die Suche ergab 76 Treffer
- 15.04.2021, 18:04
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HMIP-BROLL mit Firmware 1.8.20 fehlerhaft
- Antworten: 15
- Zugriffe: 1661
- 11.04.2021, 13:42
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HMIP-BROLL mit Firmware 1.8.20 fehlerhaft
- Antworten: 15
- Zugriffe: 1661
Re: HMIP-BROLL mit Firmware 1.8.20 fehlerhaft
Bei mir ist der Fehler definitiv seit/mit dem Firmware-Update aufgetaucht. Vorher hatte ich nie Probleme.
- 10.04.2021, 13:42
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-SMO: Gerätekommunikation gestört im Eco-Modus
- Antworten: 8
- Zugriffe: 1841
Re: HmIP-SMO: Gerätekommunikation gestört im Eco-Modus
Hallo zusammen,
knapp 5 Monate sind vergangen. Eine Firmware-Änderung hat es aber scheinbar immer noch nicht gegeben.
Hat nochmal irgendwer was von offizieller Seite gehört?
Viele Grüße.
knapp 5 Monate sind vergangen. Eine Firmware-Änderung hat es aber scheinbar immer noch nicht gegeben.
Hat nochmal irgendwer was von offizieller Seite gehört?
Viele Grüße.
- 10.04.2021, 13:39
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HMIP-BROLL mit Firmware 1.8.20 fehlerhaft
- Antworten: 15
- Zugriffe: 1661
HMIP-BROLL mit Firmware 1.8.20 fehlerhaft
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem meine BROLL's auf die aktuelle Firmware 1.8.20 geupdatet. Seitdem funktionieren die Zeitprogramme eines der BROLL kaum noch. In 9 von 10 Fällen fährt dieser Rollladen am Morgen nicht mehr hoch oder bleibt am Abend geöffnet. Das gleiche Verhalten habe ich bislang n...
- 15.07.2020, 10:05
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: HM-LC-Sw4: Gestörte Gerätekommunikation nach Einschaltvorgang
- Antworten: 11
- Zugriffe: 1882
Re: HM-LC-Sw4: Gestörte Gerätekommunikation nach Einschaltvorgang
Hallo Andy,
vielen Dank für deinen Tipp. Ich hatte bis zuletzt eines der beiden Netzteile als Störer in Verdacht. Ich habe den Aktor jetzt in einem weiteren Kasten ca. 30 cm entfernt abgesetzt installiert. Seitdem keinerlei Probleme mehr.
vielen Dank für deinen Tipp. Ich hatte bis zuletzt eines der beiden Netzteile als Störer in Verdacht. Ich habe den Aktor jetzt in einem weiteren Kasten ca. 30 cm entfernt abgesetzt installiert. Seitdem keinerlei Probleme mehr.
- 05.07.2020, 15:07
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-SMO: Gerätekommunikation gestört im Eco-Modus
- Antworten: 8
- Zugriffe: 1841
Re: HmIP-SMO: Gerätekommunikation gestört im Eco-Modus
Hallo zusammen,
hat niemand eine Idee oder ähnliches Problem?
Viele Grüße
hat niemand eine Idee oder ähnliches Problem?
Viele Grüße
- 30.06.2020, 17:07
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-SMO: Gerätekommunikation gestört im Eco-Modus
- Antworten: 8
- Zugriffe: 1841
HmIP-SMO: Gerätekommunikation gestört im Eco-Modus
Hallo liebe Leute, Google und die Suchfunktion haben leider kein Ergebnis gebracht, so dass ich gerne euren Rat hinzuziehen würde. Ich habe zwei HmIP-SMO im Einsatz. Beide habe ich hier zum Sparen der Batteriekapazität nach einem Tipp von euch in den Eco-Modus versetzt. Nun ist es aber so, dass tags...
- 26.06.2020, 11:17
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: HM-LC-Sw4: Gestörte Gerätekommunikation nach Einschaltvorgang
- Antworten: 11
- Zugriffe: 1882
Re: HM-LC-Sw4: Gestörte Gerätekommunikation nach Einschaltvorgang
...such mal nach Pumpensteuerung Bevor du dich weiter aufregst und mich für blöd verkaufst: Ich habe genau nachdem gesucht was du gesagt hast. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe sogar schon erfolglos Google bemüht bevor ich mich dazu entschlossen habe hier eine Frage zu stellen. Je mehr ich h...
- 25.06.2020, 08:42
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: HM-LC-Sw4: Gestörte Gerätekommunikation nach Einschaltvorgang
- Antworten: 11
- Zugriffe: 1882
Re: HM-LC-Sw4: Gestörte Gerätekommunikation nach Einschaltvorgang
Guten Morgen, ich habe mit alle 25 Seiten durchgelesen die die Suche zur Pumpensteuerung rausgeworfen hat, leider ohne Erfolg. Hier hatte oben Robby schon einen Beitrag verlinkt. Diesen habe ich mir auch durchgelesen, auch die dort drin verlinkten Beiträge, aber leider ohne zusätzliche Erkenntnisse....
- 24.06.2020, 23:55
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: HM-LC-Sw4: Gestörte Gerätekommunikation nach Einschaltvorgang
- Antworten: 11
- Zugriffe: 1882
Re: HM-LC-Sw4: Gestörte Gerätekommunikation nach Einschaltvorgang
Wo müsste ich den Ferrit Kern denn bei einem 7-adrigen Steuerkabel installieren? Auf die Einzelleitungen die am Ende auf die einzelnen Relaisplätze gehen oder kann ich auch einen Kern auf den Hauptstrang setzen?