Die Suche ergab 7 Treffer
- 23.11.2018, 12:41
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-BWTH (oder PWM vs. 2-Punkt Regelung)
- Antworten: 17
- Zugriffe: 13256
Re: HmIP-BWTH (oder PWM vs. 2-Punkt Regelung)
Hallo, finales Feedback dazu: Mittlerweile wurden alle Thermostate ersetzt. Und angesichts der Tatsache dass es mittlerweile auch kalt genug ist kann ich sagen: es funktioniert sehr gut. Die eingestellte Temperatur wird sehr präzise erreicht und gehalten. Bei einem der Thermostate musste ich einen O...
- 15.11.2018, 11:49
- Forum: HomeMatic IP mit CCU
- Thema: Schaltzustand von Thermostat (HmIP-BWTH) im Diagramm darstellen
- Antworten: 23
- Zugriffe: 6105
Re: Schaltzustand von Thermostat (HmIP-BWTH) im Diagramm darstellen
Ich hatte ohnehin schon einen openHAB Server am Laufen und die Visualisierung mit InfluxDB und Grafana umgesetzt. Siehe hier: https://www.homeintelligence.de/openhab-visualisierung-mit-grafana/ Der Schaltzustand lässt sich damit auch recht einfach darstellen. Siehe hier: https://homematic-forum.de/f...
- 14.11.2018, 20:44
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-BWTH (oder PWM vs. 2-Punkt Regelung)
- Antworten: 17
- Zugriffe: 13256
Re: HmIP-BWTH (oder PWM vs. 2-Punkt Regelung)
Hallo, ich kann jetzt ein erstes Feedback geben. CCU2 wurde eingerichtet und eines der Thermostate verbaut. Es ist momentan noch nicht kalt genug, auch bei abgeschalteter FBH fällt die Temp. im Wohnzimmer nicht unter 22° Daher habe ich die SOLL-Temp heute mal (unsinnigerweise) auf 25° gestellt. Sche...
- 06.11.2018, 00:39
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-BWTH (oder PWM vs. 2-Punkt Regelung)
- Antworten: 17
- Zugriffe: 13256
Re: HmIP-BWTH (oder PWM vs. 2-Punkt Regelung)
Gehe davon aus, dass die Vorlauftemperatur hier viel höher ist, als notwendig. Das darf man getrost vermuten denn für eine FBH merkt man relativ schnell eine Erwärmung (habs nicht gemessen aber ich schätze mal 1 Stunde oder etwas mehr) wenn man den Thermostat aufdreht. Und man merkt es auch am Bode...
- 05.11.2018, 08:26
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-BWTH (oder PWM vs. 2-Punkt Regelung)
- Antworten: 17
- Zugriffe: 13256
Re: HmIP-BWTH (oder PWM vs. 2-Punkt Regelung)
Das ist eben bei Wärmepumpen der Fall, denn deren Wirkungsgrad verschlechtert sich mit steigendem Temperaturunterschied von Quelltemperatur zur Vorlauftemperatur Nachvollziehbar. Verstehe ich das dann richtig, dass die Debatten über die ungeeignete Regelcharakteristik mit PWM nur die Leute betrifft...
- 04.11.2018, 23:21
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-BWTH (oder PWM vs. 2-Punkt Regelung)
- Antworten: 17
- Zugriffe: 13256
Re: HmIP-BWTH (oder PWM vs. 2-Punkt Regelung)
Damit hast Du dann auch eine tatsaechliche 2-Punkt Regelung, wenn Du das favorisierst Hallo, ich favorisiere das nicht. Letztendlich ist es mir egal ob PWM oder 2-Punkt solange es in der Praxis vernünftig funktioniert . Und eben hier liegt mein Problem. Über das zu erwatende Ergebnis scheinen ja ge...
- 04.11.2018, 00:14
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-BWTH (oder PWM vs. 2-Punkt Regelung)
- Antworten: 17
- Zugriffe: 13256
HmIP-BWTH (oder PWM vs. 2-Punkt Regelung)
Hallo zusammen, seit 2 Wochen lese ich nun in diversen Foren mit, insbesondere hier und im ELV Forum, und am Ende ist die Verwirrung fast größer als zuvor. Ich versuche mal zusammenzufassen was ich bisher verstanden habe. Vielleicht wird es für mich und andere etwas klarer. Ausgangslage: Habe eine F...