Die Suche ergab 10732 Treffer

von Baxxy
16.04.2024, 18:38
Forum: CCU-Historian
Thema: CCU-Historian V4.0.0
Antworten: 10
Zugriffe: 329

Re: CCU-Historian V4.0.0

Soweit ich mich erinnere musste man nur beim Umstieg von 2.x auf 3.x "Hand an die Datenbank legen". Ich würde sagen einfach drüber installieren und gut ist's. Bei Bedenken kannst du ja auch den Historian erstmal stoppen und die DB backuppen. weil die alte Version immer im System bleibt und jedes Mal...
von Baxxy
16.04.2024, 18:30
Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
Thema: Programmierung Rolläden macht nicht was sie soll
Antworten: 21
Zugriffe: 438

Re: Programmierung Rolläden macht nicht was sie soll

Da die Debug-Ausgaben unvollständig waren habe ich diese jetzt nochmal aktualisiert.
Sollten jetzt komplett sein.

Gefiltert mit:

Code: Alles auswählen

tail -f /var/log/messages | grep -v -e 'web' -e 'bytes' -e 'IseSession' -e 'http' -e 'DST' -e 'ISETIMEZONE' -e 'Timer' -e 'timeout' -e 'flag is set to = 1'
von Baxxy
16.04.2024, 16:02
Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
Thema: Programmierung Rolläden macht nicht was sie soll
Antworten: 21
Zugriffe: 438

Re: Programmierung Rolläden macht nicht was sie soll

Grundsätzlich wird die ganze "Programm-Abarbeitungs-Routine" bei jedem "Event" eines aktiven Triggers (Aktualisierung / Änderung) angestoßen. Dabei spielt es erstmal keine Rolle ob sich der Wert des Events (hier die Helligkeit) geändert hat oder gleich blieb. Meine Worte dafür sind "triggern" oder a...
von Baxxy
16.04.2024, 13:28
Forum: RaspberryMatic
Thema: [GELÖST] CCU3 CPU mit hohen Temperaturen und Auslastung?
Antworten: 11
Zugriffe: 365

Re: CCU3 CPU mit hohen Temperaturen und Auslastung?

Historian also, klingt plausibel.

Das hätte man über die Monit-UI und auch per top auf der Konsole identifizieren können.
von Baxxy
16.04.2024, 10:13
Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
Thema: Programmierung Rolläden macht nicht was sie soll
Antworten: 21
Zugriffe: 438

Re: Programmierung Rolläden macht nicht was sie soll

Und ich muss wirklich nur EINEN einzigen Helligkeits-Trigger irgendwo im Programm haben, damit das Programm initial ausgelöst wird, wenn Der Helligkeitssensor sekündlich seine Werte liefert? Wenn der Helligkeitssensor wirklich sekündlich liefert (was für ein Sensor ist das?) dann wird das eher nix....
von Baxxy
15.04.2024, 23:56
Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
Thema: Programmierung Rolläden macht nicht was sie soll
Antworten: 21
Zugriffe: 438

Re: Programmierung Rolläden macht nicht was sie soll

Ach ich bin doch nicht traurig. :)
Das ist wieder so ein Thread wo man schön sieht das jede Information relevant ist. Hier der Trend der Helligkeit.
Ich habe meinen Post nochmal editiert und etwas "Lösungs-Senf" hinzugefügt.
Grüße ins Erzgebirge aus der stürmischen Hauptstadt. :D
von Baxxy
15.04.2024, 23:40
Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
Thema: Programmierung Rolläden macht nicht was sie soll
Antworten: 21
Zugriffe: 438

Re: Programmierung Rolläden macht nicht was sie soll

Dein Trend zeigt die morgendlich ansteigende Helligkeit. 0.1 LUX wurden um 06:14 überschritten, passen also in das Zeitfenster vom 1.Wenn welches dann ausgeführt wird. 0.5 LUX wurden um 06:32 überschritten, die Zeit liegt außerhalb beider Zeitbereiche im Sonst, wenn..., es wird also dessen DANN nich...
von Baxxy
15.04.2024, 22:41
Forum: RaspberryMatic
Thema: [GELÖST] CCU3 CPU mit hohen Temperaturen und Auslastung?
Antworten: 11
Zugriffe: 365

Re: CCU3 CPU mit hohen Temperaturen und Auslastung?

Die Lüftungstipps und das mit den versteckten SysVars hilft hier erstmal nicht weiter. Die hohe CPU-Temperatur des TE kommt von der hohen CPU-Auslastung. Sein loadavg von ~2,3 sind grob 60% CPU-Last, da kommt halt die Zentrale ins schwitzen. Es muss herausgefunden werden welcher Prozess die Last ver...
von Baxxy
15.04.2024, 16:55
Forum: RaspberryMatic
Thema: [GELÖST] CCU3 CPU mit hohen Temperaturen und Auslastung?
Antworten: 11
Zugriffe: 365

Re: CCU3 CPU mit hohen Temperaturen und Auslastung?

Du kannst da auch nur eine IP-Adresse eintragen für das Gerät was Zugriff bekommen soll.
Einfacher ist es aber sein Subnetz freizugeben.
be.pe hat geschrieben:
15.04.2024, 16:05
als Beispiel: 192.168.174.200

Code: Alles auswählen

allow 192.168.174.0/24
von Baxxy
15.04.2024, 16:45
Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
Thema: Skript: Aktor schaltet mit übergabe von Schaltdauer nicht
Antworten: 4
Zugriffe: 110

Re: Skript: Aktor schaltet mit übergabe von Schaltdauer nicht

Ungetesteter Entwurf: integer offsetRA = dom.GetObject (ID_SYSTEM_VARIABLES).Get ("Bewaesserung_Regnerdauer_Offset_Rasen").Value().ToInteger(); integer dauerAUTO = dom.GetObject (ID_SYSTEM_VARIABLES).Get ("Bewaesserung_Regnerdauer_automatik").Value().ToInteger(); integer dauerMANU = dom.GetObject (I...