Hallo Baxxy,
vielen Dank für deine Unterstützung. Dein Skript funktioniert.
So kann ich die Empfindlichkeit den äußeren Begebenheiten gezielt anpassen.
Ich werde dann später nochmals berichten, wie das gelaufen ist.
Gruß
Marc
Die Suche ergab 188 Treffer
- 08.07.2022, 08:21
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-SMO-2 Empfindlichkeit per Skript ändern
- Antworten: 24
- Zugriffe: 1268
- 07.07.2022, 12:51
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-SMO-2 Empfindlichkeit per Skript ändern
- Antworten: 24
- Zugriffe: 1268
Re: HmIP-SMO-2 Empfindlichkeit per Skript ändern
var DpVal = channels.Get(ChnName).DPByHssDP("PIR_SENSITIVITY"); Hast du das auch gemacht? Ja, habe ich. Gehört der Kanalname nicht in Anführungszeichen? Als Stringbegrenzungszeichen kann man auf der CCU so wohl ' als auch " nehmen. Allerdings immer am Anfang und Ende das Gleiche! Danke, das war mir...
- 07.07.2022, 12:28
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-SMO-2 Empfindlichkeit per Skript ändern
- Antworten: 24
- Zugriffe: 1268
- 07.07.2022, 12:24
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-SMO-2 Empfindlichkeit per Skript ändern
- Antworten: 24
- Zugriffe: 1268
Re: HmIP-SMO-2 Empfindlichkeit per Skript ändern
Ich Idi..... Das kommt davon, wenn man später noch etwas ändert... In der Zeile var DpVal = channels.Get(ChnName).DPByHssDP("PIR_SENSITIVITY").Value(); muss das .Value() auch weg: var DpVal = channels.Get(ChnName).DPByHssDP("PIR_SENSITIVITY"); Hast du den Kanalnamen auch auf deinemn geändert? Hallo...
- 07.07.2022, 11:48
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-SMO-2 Empfindlichkeit per Skript ändern
- Antworten: 24
- Zugriffe: 1268
Re: HmIP-SMO-2 Empfindlichkeit per Skript ändern
@Baxxy
Das Auslesen klappt, das Schreiben leider nicht. Da ich nur sehr selten, mangels Erfahrung, Skripte erstelle, ist das Schreiben Skript so vollständig?
Bei mir funktioniert es leider nicht, es gibt aber auch keine Fehlermeldungen.
@Tyfys
Deine Skripte laufen bei mir beide nicht.
Gruß
Marc
Das Auslesen klappt, das Schreiben leider nicht. Da ich nur sehr selten, mangels Erfahrung, Skripte erstelle, ist das Schreiben Skript so vollständig?
Bei mir funktioniert es leider nicht, es gibt aber auch keine Fehlermeldungen.
@Tyfys
Deine Skripte laufen bei mir beide nicht.
Gruß
Marc
- 07.07.2022, 10:24
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-SMO-2 Empfindlichkeit per Skript ändern
- Antworten: 24
- Zugriffe: 1268
Re: HmIP-SMO-2 Empfindlichkeit per Skript ändern
Hallo,
zunächst vielen Dank für die Anregungen. Ich werde mich am Wochenende damit in Ruhe befassen und dann auch berichten.
Gruß
Marc
zunächst vielen Dank für die Anregungen. Ich werde mich am Wochenende damit in Ruhe befassen und dann auch berichten.
Gruß
Marc
- 05.07.2022, 11:20
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-SMO-2 Empfindlichkeit per Skript ändern
- Antworten: 24
- Zugriffe: 1268
- 05.07.2022, 11:03
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-SMO-2 Empfindlichkeit per Skript ändern
- Antworten: 24
- Zugriffe: 1268
Re: HmIP-SMO-2 Empfindlichkeit per Skript ändern
Das mit den virtuellen Kanälen muss ich mir erst mal anschauen. Das habe ich noch nicht gemacht. Die Sinnhaftigkeit ist schnell erklärt. Ich benutze die sehr guten Bewegungsmelder als Auslöser für meine Videoüberwachung. Im Dunkeln können die nicht sensibel genug sein. So habe ich schon die Routen v...
- 05.07.2022, 10:32
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-SMO-2 Empfindlichkeit per Skript ändern
- Antworten: 24
- Zugriffe: 1268
HmIP-SMO-2 Empfindlichkeit per Skript ändern
Hallo liebe Foristen,
gibt es eine Möglichkeit die Sensorempfindlichkeit per Skript zu ändern?
Hintergrund ist, dass ich die Empfindlichkeit bei Sonneneinstrahlung (oder mit astronomischen Zeitabhängigkeiten) verändern möchte.
Viele Grüße
Marc
gibt es eine Möglichkeit die Sensorempfindlichkeit per Skript zu ändern?
Hintergrund ist, dass ich die Empfindlichkeit bei Sonneneinstrahlung (oder mit astronomischen Zeitabhängigkeiten) verändern möchte.
Viele Grüße
Marc
- 29.08.2021, 10:33
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-FCI1 als Briefkastensensor
- Antworten: 20
- Zugriffe: 2005
Re: HmIP-FCI1 als Briefkastensensor
Ich habe ein HmIP-SWDO-I dafür verwendet. Von innen unter dem Einwurfschlitz angeklebt (nur an der Batterieabdeckung, so dass ich den Sensor zum Batteriewechsel rausnehmen kann) und ein Loch gebohrt das von der Klappe abgedeckt wird. Funktioniert seit über 1,5 Jahren ohne Probleme. Ebenso verwende ...