Die Suche ergab 163 Treffer
- 17.07.2020, 10:45
- Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
- Thema: Wemos mit rcwl0516 ( Radarsensoren)
- Antworten: 21
- Zugriffe: 7339
Re: Wemos mit rcwl0516 ( Radarsensoren)
Zwei Probleme, die mir/uns Kopfschmerzen bereitet haben, war die Interferenz/das Übersprechen des MW-Sensors auf die 868 MHz, welche zu ungewünschten Auslösungen führte das lästige Problem mit dem 868 MHz-DutyCycle, der einem Bewegungsmelder mit kurzen Intervallen im Weg steht. Zu den beiden Proble...
- 16.01.2019, 02:15
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: Suche Idee für Signalgeber Indoor
- Antworten: 15
- Zugriffe: 3921
Re: Suche Idee für Signalgeber Indoor
Braucht der Piezo eine eigene Spannungsversorgung oder liefert der HM-LC-Sw1-Ba-PCB diese? Also bei dem HM-LC-Sw1- Ba -PCB ist es folgendermaßen (bei dem sehr ähnlichen HM-LC-Sw1-PCB ist es etwas anders): Es gibt beim HM-LC-Sw1- Ba -PCB zwei Möglichkeiten: 1) Piezo und HM-Modul verwenden die gleich...
- 10.01.2019, 10:32
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Probleme mit dem Zugriff von Extern
- Antworten: 8
- Zugriffe: 1985
Re: Probleme mit dem Zugriff von Extern
ich würde hier subdomains bzw hostnamen in der eigenen domain mit einem cname auf den ddns a record und eigenen virtuellen hosts bevorzugen. Hast Du so eine Lösung schon mal praktisch umgesetzt (einschließlich Zugriff auf das Webinterface der CCU2) und es hat funktioniert? Ich habe in diesem Zusamm...
- 10.01.2019, 03:14
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Probleme mit dem Zugriff von Extern
- Antworten: 8
- Zugriffe: 1985
Re: Probleme mit dem Zugriff von Extern
Also bei älteren Firmware-Versionen gab es bei der CCU2 massivste Sicherheitslücken (ob die mittlerweile behoben sind?), so dass eine unmittelbare Portweiterleitung vom Router auf die CCU2 keinesfalls eingerichtet werden darf, auch wenn bestimmte Einstellmöglichkeiten in der Systemsteuerung der CCU2...
- 09.01.2019, 14:51
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: Duty Cycle Einhaltung: Überwacht die CCU den Sender?
- Antworten: 35
- Zugriffe: 7943
Re: Duty Cycle Einhaltung: Überwacht die CCU den Sender?
Die einfachste Möglichkeit wäre wohl, das Problem per Software zu lösen: wenn der CC1101 gesendet hat, wird der Input vom Radarsensor einfach für ein paar Sekunden ignoriert. Das sollte schon möglich sein. Wenn der Bewegungssensor "Bewegung erkannt" meldet, dann macht er das normalerweise nur einmal...
- 09.01.2019, 09:34
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: Duty Cycle Einhaltung: Überwacht die CCU den Sender?
- Antworten: 35
- Zugriffe: 7943
Re: Duty Cycle Einhaltung: Überwacht die CCU den Sender?
Meine Gedanken hierzu: - Die Abschirmung durch den Ground-Layer wird nicht wirklich helfen, weil z.B. die Antenne des CC1101 nicht mehr abgeschirmt wird, teilweise quasi Sichtverbindung zum RCWL-0516 hat. Der RCWL-0516 ist ja kein richtiger Radarsensor, der abhängig von der Antenne nur in einem best...
- 08.01.2019, 16:07
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: Duty Cycle Einhaltung: Überwacht die CCU den Sender?
- Antworten: 35
- Zugriffe: 7943
Re: Duty Cycle Einhaltung: Überwacht die CCU den Sender?
Der RCWL-0516 wird stand-alone betrieben. Es hängt nur eine LED und ein 7,2V Akku dran. D.h. er ist (noch) nicht in das HM-System einegbunden.
Grüße
HM-Fan
Grüße
HM-Fan
- 08.01.2019, 15:40
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: Duty Cycle Einhaltung: Überwacht die CCU den Sender?
- Antworten: 35
- Zugriffe: 7943
Re: Duty Cycle Einhaltung: Überwacht die CCU den Sender?
Konnte ich bisher eigentlich nicht feststellen. Allerdings habe ich anlässlich Deines Posts noch ein paar Extra-Tests gemacht und bin dann doch auf etwas gestoßen: durch ein Homematic-Funksignal konnte ich den Sensor nicht beeinflussen, aber durch einen drahtlosen Kopfhörer mit 868 MHz. Wenn ich den...
- 24.06.2018, 15:57
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: Bewässerungscomputer ansteuern
- Antworten: 15
- Zugriffe: 8766
Re: Bewässerungscomputer ansteuern
ich habe erst kürzlich meinen Bodenfeuchtesensor von Gardena (1188-20) umgebaut. Der lässt sich ziemlich gut und auch schnell umbauen. Den Gardena 1188-20 Sensor habe ich mir vor einiger Zeit auch angeschaut. Der arbeitet nach einem Meßprinzip, bei dem die Wärmeleitung im Boden gemessen wird. Mich ...
- 19.06.2018, 23:28
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: Bewässerungscomputer ansteuern
- Antworten: 15
- Zugriffe: 8766
Re: Bewässerungscomputer ansteuern
Was Bodenfeuchtesensoren angeht, gibt es wohl einiges Suboptimales auf dem Markt. Was mich bisher einigermaßen überzeugt hat, sind Sensoren die nach dem Tensiometer Prinzip arbeiten https://de.wikipedia.org/wiki/Tensiometer_(Bodenfeuchte) . So etwas ließe sich, bzw. müsste man für Homematic selber b...