Die Suche ergab 665 Treffer

von Don Kanaille
29.04.2024, 23:04
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Smart Meter Sensor per LAN verlängerbar?
Antworten: 13
Zugriffe: 544

Re: Smart Meter Sensor per LAN verlängerbar?

Die beiden verlinkten Adapter sind nicht geeignet, da nur 4 Pole verbunden sind. Beim IEC-Sensor sind aber 6 von 6 Pins genutzt.
von Don Kanaille
28.04.2024, 22:50
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: HmIP-ESI-Gas an Pipersberg G4 RF1 c
Antworten: 4
Zugriffe: 228

Re: HmIP-ESI-Gas an Pipersberg G4 RF1 c

Die Impulskonstante sollte auf dem Typenschild vom Zähler stehen. Außerdem geht noch der Faktor vom Cyble-Sensor mit ein. Ist es ein K=1, so werden die Pulse 1:1 durchgereicht. In der App muss der aktuelle Zählerstand als Startwert eingegeben werden, dann sollte alles passen.
von Don Kanaille
24.04.2024, 18:49
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: HMIP-BDT Wechselschaltung
Antworten: 15
Zugriffe: 441

Re: HMIP-BDT Wechselschaltung

Sofern Du bezüglich der Schalterserie flexibel bist, könnte der BDT-I interessant sein. Der verfügt über einen Nebenstelleneingang und ermöglicht so die einfache Einbindung anderer Schaltstellen. Die Schalterserien sind nicht so wichtig. Das heißt bei dem brauche ich Theoretisch keine direkt-Verknü...
von Don Kanaille
24.04.2024, 18:41
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: HmIP-ESI-Gas an Pipersberg G4 RF1 c
Antworten: 4
Zugriffe: 228

Re: HmIP-ESI-Gas an Pipersberg G4 RF1 c

Die Klemme befindet sich an der Elektronikeinheit des Sensors, an der Stelle, auf die die Markierung G in der Abbildung auf Seite 4 der Anleitung weist: https://files2.elv.com/public/16/1602/160253/Internet/160253_hmip_esi_gas_um.pdf Die Klemmstellen werden geöffnet, indem man den weißen Betätiger m...
von Don Kanaille
22.04.2024, 19:10
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: HMIP-BDT Wechselschaltung
Antworten: 15
Zugriffe: 441

Re: HMIP-BDT Wechselschaltung

Sofern Du bezüglich der Schalterserie flexibel bist, könnte der BDT-I interessant sein. Der verfügt über einen Nebenstelleneingang und ermöglicht so die einfache Einbindung anderer Schaltstellen.
von Don Kanaille
14.04.2024, 12:26
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: HmIP-ESI-GAS an G4RF1c
Antworten: 5
Zugriffe: 422

Re: HmIP-ESI-GAS an G4RF1c

Der Cyble Sensor wird direkt an die Anschlussklemme vom Sensor des HmIP-ESI-GAS angeschlossen, die hat nur zwei Pole. Wenn man den - warum auch immer - nicht nutzen möchte, muss man diese Schaltung nachbauen:
viewtopic.php?f=27&t=23005&start=140#p199093
von Don Kanaille
12.04.2024, 15:11
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: HmIP-ESI-IEC an e.HZ-BC-D4-A2-11
Antworten: 1
Zugriffe: 104

Re: HmIP-ESI-IEC an e.HZ-BC-D4-A2-11

Die auf dem Zähler aufgedruckte Norm bezieht sich nicht auf die Schnittstelle. Es handelt sich um ein ganz normalen Zähler der Bauform eHZ. Die Schnittstelle nutzt das SML-Protokoll. Zähler von Itron haben erfahrungsgemäß völlig unkritische, korrekt umgesetzte Schnittstellen. Den HmIP-ESI-IEC kannst...
von Don Kanaille
10.04.2024, 23:39
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Gut kompatible Smartmeter zu HmIP-ESI(-IEC)
Antworten: 10
Zugriffe: 651

Re: Gut kompatible Smartmeter zu HmIP-ESI(-IEC)

Wenn man sehr viele Datenpunkte benötigt, dann ist ein batteriegespeistes Funk-HmIP-Gerät sicherlich nicht die beste Wahl. Aber ob so viele Datenpunkte für die Ermittlung vom Energiebedarf einer Wärmepumpe wirklich erforderlich sind? Ich verwende den ESI-LED an einem Hutschienenzähler und habe nicht...
von Don Kanaille
09.04.2024, 23:22
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Gut kompatible Smartmeter zu HmIP-ESI(-IEC)
Antworten: 10
Zugriffe: 651

Re: Gut kompatible Smartmeter zu HmIP-ESI(-IEC)

Weiter suche ich nach einer Lösung, um den Stromverbrauch einer dreiphasigen Wärmepumpe der Homematic zu übermitteln, ohne aufwendige Scripts für die Shelly pro 3EM. Gibt es da tatsächlich nix von Homematic für die Hutschiene, das den Stromverbrauch übermittelt? Die gewünschte Funktion kann man rec...
von Don Kanaille
05.04.2024, 13:47
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Gut kompatible Smartmeter zu HmIP-ESI(-IEC)
Antworten: 10
Zugriffe: 651

Re: Gut kompatible Smartmeter zu HmIP-ESI(-IEC)

Es reicht nicht die PIN einzugeben. Damit ist nur das Menü freigeschaltet. Im Menü muss dann der Punkt Inf / Info von Off auf On umgestellt werden. Bei der Gelegenheit kann man auch den Punkt PIN von On auf Off umstellen, damit die Eingabe der PIN künftig entfällt. Nachdem der erweiterte Datensatz s...