Die Suche ergab 673 Treffer

von Don Kanaille
26.06.2024, 23:30
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
Thema: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung
Antworten: 919
Zugriffe: 212948

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Das ist der richtige Sensor. Aber Achtung - das ist ein Bausatz. Dazu, was man beim Zusammenbau falsch machen kann, gibt es schon diverse Forenbeiträge. Wenn das Balkonkraftwerk angemeldet ist, sollte der Zähler nach meinem Kenntnisstand automatisch getauscht werden, da dann ein Zweirichtungszähler ...
von Don Kanaille
25.06.2024, 00:18
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
Thema: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung
Antworten: 919
Zugriffe: 212948

Re: Zählersensor HM-ES-TX-WM - Universelle Zählerstandberechnung

Der ACE3000 hat leider keine wirklich brauchbare Kundenschnittstelle. Alles ist über nur eine LED realisiert - die proportionalen Blinkpulse, der IR-Empfang und die IR-Sendung. Das funktioniert schon aufgrund der mittigen Anordnung nicht besonders gut. Erfahrungsgemäß ist es schwierig den IEC-Leseko...
von Don Kanaille
16.06.2024, 23:51
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: HmIP-ESI-IEC für ISKRA MT681-D4A51-K0p?
Antworten: 1
Zugriffe: 330

Re: HmIP-ESI-IEC für ISKRA MT681-D4A51-K0p?

Der Zähler aus der Kompatibilitätsliste ist ein Zweirichtungszähler, Dein Zähler ist ein Bezugszähler. Sonst sind sie identisch. Der ESI-IEC ist kompatibel und er ist dem ESI-LED vorzuziehen.
von Don Kanaille
07.06.2024, 20:13
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Probleme mit HmIP-ESI-IEC Smart Meter Sensor
Antworten: 13
Zugriffe: 1736

Re: Probleme mit HmIP-ESI-IEC Smart Meter Sensor

Naja, wie man es nimmt. :mrgreen: Der Zähler wurde letzte Woche Freitag mit Allem auf 000 montiert. Montag habe ich den HmIP-ESI-IEC dran gepappt. Nach knapp einer Woche steht da was von 1KW/h Bezug. BEi LEistung habe ich nie etwas gesehen. Wird wohl paar Monate dauern bis sich da Weiteres bewegt a...
von Don Kanaille
25.05.2024, 07:34
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: HmIP-PSM Verbrauchs- und Leistungsmessung Modus
Antworten: 9
Zugriffe: 650

Re: HmIP-PSM Verbrauchs- und Leistungsmessung Modus

Das Gerät kann nur in eine Richtung messen, entweder Bezug oder Einspeisung. Bei Energiefluss in der Gegenrichtung wird die Leistung auf Null gesetzt und keine Energie summiert.
von Don Kanaille
21.05.2024, 22:11
Forum: HomeMatic IP mit Access Point
Thema: ESI-IEC und Schalt-Mess-Steckdose
Antworten: 5
Zugriffe: 452

Re: ESI-IEC und Schalt-Mess-Steckdose

So wie beschrieben, kann es nicht sinnvoll funktionieren, es fehlt die Hysterese. Wenn die Schaltsteckdose zugeschaltet wird, erhöht sich der Verbrauch, damit ist im Zweifelsfall der Überschuss nicht mehr gegeben - die Steckdose wird ausgeschaltet. Jetzt ist wieder Überschuss vorhanden und die Steck...
von Don Kanaille
05.05.2024, 23:10
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Smart Meter Sensor per LAN verlängerbar?
Antworten: 18
Zugriffe: 2507

Re: Smart Meter Sensor per LAN verlängerbar?

Der GH305 hat die für den ESI-IEC notwendige Info-Schnittstelle. Die IEC-Version ist der LED-Version auch immer vorzuziehen, wenn der Zähler diese Schnittstelle hat, da hier Absolutwerte digital ausgelesen und nicht Relativwerte aus Blinkimpulsen generiert werden müssen. Bei Nutzung des Zählers in z...
von Don Kanaille
05.05.2024, 22:54
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
Thema: Wie Auswertung von Gasmessung mit HM-ES-TX-WM mit ES-GAS-2 richtig auswerten?
Antworten: 3
Zugriffe: 3146

Re: Wie Auswertung von Gasmessung mit HM-ES-TX-WM mit ES-GAS-2 richtig auswerten?

Der Wert Verbrauch zeigt den Durchfluss in m³/h. Bei einer Heizungsanlage, die ihre Leistung nicht modulieren kann, sind nur zwei verschiedene Werte normal (0 bei Brenner aus, der andere Wert bei Brenner an). Der zweite Wert vom HM-ES-TX-WM ist der Zählerstand, also die aufsummierten m³. Es ist ein ...
von Don Kanaille
29.04.2024, 23:04
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Smart Meter Sensor per LAN verlängerbar?
Antworten: 18
Zugriffe: 2507

Re: Smart Meter Sensor per LAN verlängerbar?

Die beiden verlinkten Adapter sind nicht geeignet, da nur 4 Pole verbunden sind. Beim IEC-Sensor sind aber 6 von 6 Pins genutzt.
von Don Kanaille
28.04.2024, 22:50
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: HmIP-ESI-Gas an Pipersberg G4 RF1 c
Antworten: 4
Zugriffe: 1793

Re: HmIP-ESI-Gas an Pipersberg G4 RF1 c

Die Impulskonstante sollte auf dem Typenschild vom Zähler stehen. Außerdem geht noch der Faktor vom Cyble-Sensor mit ein. Ist es ein K=1, so werden die Pulse 1:1 durchgereicht. In der App muss der aktuelle Zählerstand als Startwert eingegeben werden, dann sollte alles passen.

Zur erweiterten Suche