Die Suche ergab 42 Treffer

von Lampi
06.12.2018, 21:33
Forum: HomeMatic - bekannte Bugs
Thema: Neue IP-Geräte nach CCU2 Neustart auf "AUS"
Antworten: 65
Zugriffe: 13038

Re: Neue IP-Geräte nach CCU2 Neustart auf "AUS"

Also ich habe 3 hmip-psm. Nach Neustart der CCU-2 ist der Zustand aller drei jedes Mal anders, also undefiniert, eher zufällig. Einheitlich ist eigentlich nur, dass sie in der Oberfläche fast immer als aus angezeigt werden, es aber nicht unbedingt sind. Hallo, könnte es eventuell mit den Einstellun...
von Lampi
02.12.2018, 15:41
Forum: CUxD
Thema: Variablen für Schaltzeitpunkte im CuxD-Multi-Timer verwenden?
Antworten: 11
Zugriffe: 767

Re: Variablen für Schaltzeitpunkte im CuxD-Multi-Timer verwenden?

Meintest Du in etwa so? string a = "12:00:00"; string b = "01:00:00"; a = ("1970-01-01 " # a).ToTime().ToInteger().ToTime(); b = (("1970-01-01 " # b).ToTime().ToInteger() + 3600).ToTime(); string c = (a + b).Format("%H:%M:%S"); string d = (a - b).Format("%H:%M:%S"); WriteLine(c); WriteLine(d); bzw. ...
von Lampi
02.12.2018, 14:20
Forum: CUxD
Thema: Variablen für Schaltzeitpunkte im CuxD-Multi-Timer verwenden?
Antworten: 11
Zugriffe: 767

Re: Variablen für Schaltzeitpunkte im CuxD-Multi-Timer verwenden?

Hallo, eine Variante, die ich zum Teil verwende um mit Zeiten zu rechnen: string a = "2018-12-02 12:00:00"; string b = "1970-01-01 02:00:00"; WriteLine(a.ToTime()+b.ToTime()); WriteLine(a.ToTime()-b.ToTime()); WriteLine(""); time c = @2018-12-02 12:00:[email protected]; time d = @1970-01-01 02:00:[email protected]; WriteLine(c...
von Lampi
14.02.2018, 13:56
Forum: HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
Thema: Daten loggen nur mit HM-Script (ohne Add-Ons/tcl-Dateien)
Antworten: 2
Zugriffe: 688

Re: Daten loggen nur mit HM-Script (ohne Add-Ons/tcl-Dateien

Hallo, danke für die asführliche Beschreibung. Eine kleine Anmerkung. Wenn man ein Semikolon zum trennen der einzelnen Werte verwenden möchte einfach die Zeile myCommand = "/bin/sh -c 'echo "#slist#" >> /media/sd-mmcblk0/test1.txt' "; ersetzen durch myCommand = "/bin/sh -c 'echo "#'"'#slist#'"'#" >>...
von Lampi
19.08.2016, 10:32
Forum: HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
Thema: [canceled] "verwendete Skript-Variablen zählen" - Skript
Antworten: 132
Zugriffe: 25930

Re: "verwendete Skript-Variabeln zählen" - Skript

@BadenPower

Auch von mir einen großen Dank für das Skript. Eine tolle Arbeit!


@Technikfreak

Im Anhang eine etwas geänderte Version des Skriptes (basiert auf Version 1.0.2 von BadenPower). Vielleicht hilft Dir das weiter.

Gruß
Jörg
von Lampi
18.01.2015, 10:05
Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
Thema: Foreach Frage
Antworten: 12
Zugriffe: 1213

Re: Foreach Frage

Hallo, vielleicht hift dir das etwas weiter string vFenster; string vListe = "Kueche;Terrassentuer;Esszimmer;Wohnzimmer"; integer vStatusSoll = 0; foreach(vFenster, vListe.Split(";")){ if (dom.GetObject("FDK " # vFenster # ":1")){ ! pruefen, ob FDK existiert if (dom.GetObject("FDK " # vFenster # ":1...
von Lampi
25.10.2014, 14:17
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren
Thema: Schalt Steckdose mit Leistungsmessung resetten
Antworten: 8
Zugriffe: 1699

Re: Schalt Steckdose mit Leistungsmessung resetten

Endschuldige. Mein Fehler. Es ist der Name einer (versteckten?) Systemvariable deren Name sich auch aus der Seriennummer des Zwichensteckers ergibt. Bei mir ist es dom.GetObject("svEnergyCounter_1844_LEQ1234567:2").State(0.0) Die _1844_ ist, wenn ich mich richtig erinnere, die Geräte Id des Zwischen...
von Lampi
25.10.2014, 13:25
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren
Thema: Schalt Steckdose mit Leistungsmessung resetten
Antworten: 8
Zugriffe: 1699

Re: Schalt Steckdose mit Leistungsmessung resetten

Der Befehl setzt den Zähler in der CCU zurück. So wie es auch der reset Button im GUI macht. Es wird nicht der Zähler im Zwichenstecker resettet. So hatte ich auch die Frage verstanden. Wenn der Zähler im Zwischenstecker resettet werden soll, kann ich dir erst mal nicht weiterhelfen. Sorry.
von Lampi
25.10.2014, 10:29
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren
Thema: Schalt Steckdose mit Leistungsmessung resetten
Antworten: 8
Zugriffe: 1699

Re: Schalt Steckdose mit Leistungsmessung resetten

Hallo,

der Zähler läst sich mit dem Befehl

dom.GetObject("svEnergyCounter_1844_LEQ???????:2").State(0.0)

auf Null setzen. Du must nur das "LEQ???????" mit der Seriennummer deiner Schaltsteckdose ersetze.

Gruß
Jörg
von Lampi
02.09.2014, 13:17
Forum: HomeMatic Apps und Desktop-Anwendungen
Thema: Home24 - Android Apps
Antworten: 993
Zugriffe: 150619

Re: Home24 - Android Apps

Hallo Monty, Ich bekomme eine Vebindung zur CCU und kann auch die XML-Listen aktualiesieren. Bis auf die Variablen XML. Beim aktualisieren stürzt die App ab. kannst du die sysvarlist.cgi übern PC Browser sauber Aufruf und hast du auch das aktuelle XML-RPC Addon (nicht mehr Patch) installiert. Über P...