Die Suche ergab 85 Treffer
- 11.06.2023, 19:39
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Programm schaltet eine SV nicht
- Antworten: 33
- Zugriffe: 1003
Re: Programm schaltet eine SV nicht
Noch ein Hinweis zum Abschalten. Du willst ab 16.10 abschalten? Dann wäre dein Programm OK. Würdest du 16.00 abschalten wollen, könntest du auf das triggern des Zeitmoduls im SONST WENN verzichten, denn zu diesem Zeitpunkt triggert ja schon das Zeitmodul im WENN. Vielen Dank für den Hinweis und dei...
- 11.06.2023, 16:53
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Programm schaltet eine SV nicht
- Antworten: 33
- Zugriffe: 1003
- 11.06.2023, 16:41
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Programm schaltet eine SV nicht
- Antworten: 33
- Zugriffe: 1003
Re: Programm schaltet eine SV nicht
Alle Bedingungswerte, die zu einem Schaltvorgang führen könnten, brauchen ein "Bei Änderung", also alle 4 Testwerte, denn jeder kann sich zu unbestimmter Zeit ändern und muss dann triggern. Auch die Freigabe-SV (Wärmeschutz Aktiv), denn du kannst ja auch mal im Zeitraum 7.00 - 16.00 diese aus- oder...
- 11.06.2023, 16:20
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Programm schaltet eine SV nicht
- Antworten: 33
- Zugriffe: 1003
Re: Programm schaltet eine SV nicht
Du hast aber inzwischen schon verstanden, dass es nicht reicht, dass statisch die Bedingungen erfüllt sind, sondern auch noch ein Triggerereignis stattfinden muss? Ja, ich denke schon. In meinem Fall würde das bedeuten, dass die SV nur schaltet, wenn schon um 7 Uhr mehr als 23 Grad und Sonnenschein...
- 11.06.2023, 15:02
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Programm schaltet eine SV nicht
- Antworten: 33
- Zugriffe: 1003
Re: Programm schaltet eine SV nicht
Wenn ich das so einstelle, wird die SV geschalten, sofern die anderen Bedingungen zutreffen
- 11.06.2023, 14:52
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Programm schaltet eine SV nicht
- Antworten: 33
- Zugriffe: 1003
Re: Programm schaltet eine SV nicht
„Das ist kein Programm“ erhalte ich nach dem Durchlauf
- 11.06.2023, 14:25
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Programm schaltet eine SV nicht
- Antworten: 33
- Zugriffe: 1003
Re: Programm schaltet eine SV nicht
Arbeitet er immer noch mit genau dieser Reihenfolge ? oder hat er die Zeitmodule nach oben gesetzt. Das ist die relavante Frage, weil um auszusagen, ob das Zeitmodul überhaupt einen nächsten auslösezeitpunkt hat, muss man genau wissen so es steht. Black Zunächst arbeitete es noch genau in der Reihe...
- 11.06.2023, 14:05
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Programm schaltet eine SV nicht
- Antworten: 33
- Zugriffe: 1003
- 10.06.2023, 13:31
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Programm schaltet eine SV nicht
- Antworten: 33
- Zugriffe: 1003
Re: Programm schaltet eine SV nicht
Immerhin scheint das ja daraufhinzuweisen, dass deine WENN-Bedingungen eben NICHT alle gleichzeitig erfüllt sind. Zudem wird das Programm ja nur getriggert, wenn sich eine der definierten Schwellen gerade ändert. Wenn du also das Programm erstellst und speicherst und das passiert anschließend nicht...
- 10.06.2023, 12:48
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Programm schaltet eine SV nicht
- Antworten: 33
- Zugriffe: 1003
Re: Programm schaltet eine SV nicht
Siehe Debugging Tips in der Signatur. Stell erstmal fest, was wirklich passiert. Wahrscheinlich etwas anderes, als angenommen. Folgendes konnte ich noch feststellen: Das Programm wird z.B.unter dem Status um 12.45 Uhr als zuletzt ausgeführt angezeigt. Jedoch wird die SV dabei nicht geschalten. Führ...