Die Suche ergab 9 Treffer
- 08.05.2020, 13:07
- Forum: Projektvorstellungen
- Thema: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019
- Antworten: 258
- Zugriffe: 92838
Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019
ja bei dir steht 0-7 im mapping, allerdings fängst du hier wieder bei 1 an? :) HK1_BW1_AUSSCHALTOPTIMIERUNG= 0 if (value & 1 ==0 ) else 1 wie dem auch sei, ich habe beides ausprobiert: if ID==b"\x80\x00": AUSSCHALTOPT = 0 if (telegram[2] & 1 ==0 ) else 1 print ("BW1 Ausschaltopt : ", AUSSCHALTOPT) p...
- 07.05.2020, 15:11
- Forum: Projektvorstellungen
- Thema: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019
- Antworten: 258
- Zugriffe: 92838
Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019
if len(telegram)==3: # Das ist die Länge eines EreignisTelegramms ID= telegram [0:2] print (telegram) # Und nu gucken wir mal, was die Telegramme so hergeben if ID==b"\x80\x00": print ("byte: ", telegram[2]) if (telegram [2] & 1) != 0: print ("bit1 : ", telegram[2] & 1) if (telegram [2] & 2) != 0: p...
- 07.05.2020, 10:12
- Forum: Projektvorstellungen
- Thema: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019
- Antworten: 258
- Zugriffe: 92838
Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019
moin black, ich bin da echt zu blöde zu. meine programmierkenntnisse sind auch eher gegen null :( vorallem in python if len(telegram)==3: # Das ist die Länge eines EreignisTelegramms ID= telegram [0:2] #print (telegram) # Und nu gucken wir mal, was die Telegramme so hergeben if ID==b"\x80\x00": prin...
- 05.05.2020, 16:18
- Forum: Projektvorstellungen
- Thema: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019
- Antworten: 258
- Zugriffe: 92838
Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019
danke black, aber wie kommen die daten denn in self.data ["HK1_BW1.0"]? ich hab das ja bis jetzt so: if len(telegram)==3: # Das ist die Länge eines EreignisTelegramms ID= telegram [0:2] # Und nu gucken wir mal, was die Telegramme so hergeben if ID==b"\x80\x02": print ("VL-Soll : ",telegram[2]) publi...
- 05.05.2020, 08:50
- Forum: Projektvorstellungen
- Thema: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019
- Antworten: 258
- Zugriffe: 92838
Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019
was ich noch nicht verstanden habe, wie komme ich an die betriebswerte, also dieses hier z.b.: 8000:0 müsste HK1_Betriebswerte1 sein hast du da nochmal ein beispiel für mich black? moin, könnte mir da nochmal jemand behilflich sein? habe da ein brett vorm kopf und komme nicht weiter. vielen dank ben
- 27.04.2020, 14:18
- Forum: Projektvorstellungen
- Thema: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019
- Antworten: 258
- Zugriffe: 92838
Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019
Moin,
mqtt habe ich so gelöst:
publish.single("Heizung/log/WW-Soll",telegram[2], hostname="127.0.0.1")
Vielleicht hilft das jemanden.
VG
Ben
mqtt habe ich so gelöst:
publish.single("Heizung/log/WW-Soll",telegram[2], hostname="127.0.0.1")
Vielleicht hilft das jemanden.
VG
Ben
- 16.04.2020, 12:09
- Forum: Projektvorstellungen
- Thema: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019
- Antworten: 258
- Zugriffe: 92838
Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019
moin,
ich habe inzwischen mqtt implementiert, statt die werte über die webseite auszugeben.
was ich noch nicht verstanden habe, wie komme ich an die betriebswerte, also dieses hier z.b.:
8000:0 müsste HK1_Betriebswerte1 sein
hast du da nochmal ein beispiel für mich black?
danke und vg
ben
ich habe inzwischen mqtt implementiert, statt die werte über die webseite auszugeben.
was ich noch nicht verstanden habe, wie komme ich an die betriebswerte, also dieses hier z.b.:
8000:0 müsste HK1_Betriebswerte1 sein
hast du da nochmal ein beispiel für mich black?
danke und vg
ben
- 03.04.2020, 09:28
- Forum: Projektvorstellungen
- Thema: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019
- Antworten: 258
- Zugriffe: 92838
Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019
super geil. vielen vielen Dank
Webserver läuft schon mal. jetzt noch die signedValuedByte umrechnen und alle Werte ebenfalls über den Webserver darstellen lassen.
viele Grüße und 1000 Dank
Ben
Webserver läuft schon mal. jetzt noch die signedValuedByte umrechnen und alle Werte ebenfalls über den Webserver darstellen lassen.
viele Grüße und 1000 Dank
Ben
- 01.04.2020, 12:59
- Forum: Projektvorstellungen
- Thema: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019
- Antworten: 258
- Zugriffe: 92838
Re: Buderus Logamatic 2107 Revision 3 2019
Moin, vielen Dank für deine Arbeit und die bereitgestellten Codeschnippsel. Ich hätte da noch ein paar Fragen: würdest du den Code für die Webserver API noch teilen? Ich würde gerne die Steuerung über nodered vornehmen können. und welche Codes gibt es noch für die Konfiguration der Logamatic? Ich ha...