Hallo Jérôme, Melde mich noch mal wegen der Zyklischen Statusmeldung. Kannst du, aber die CCU erwartet mind. alle 600 Sekunden (10min.) eine Meldung, sonst kommt eine Servicemeldung wegen Kommunikationsstörung: https://github.com/jp112sdl/JP-HB-Devic ... -sc.xml#L2 Du müsstest die XML noch anpassen....
von eisvogel
23.08.2021, 01:16
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.
Antworten: 44
Zugriffe: 3033

Re: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.

Moin Jérôme, Was genau stört dich an dieser Meldung? Das der Status von Kanal 1 (Relais 1) alle 3 Minuten ins Systemprotokoll geschrieben wird. Wenn ich die Protokollierung für Kanal 1 abschalte, wird eine gewollte Schalthandlung auch nicht protokolliert. Ich habe auch überlegt so zu tun als ob es e...
von eisvogel
21.08.2021, 13:31
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.
Antworten: 44
Zugriffe: 3033

Re: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.

Habe mir die Hinweise angelesen. Diese beziehen sich leider auf Homematic-IP-Geräte, bei denen es noch weitere Einstellmöglichkeiten als bei diesem Aktor gibt. Mir geht es eigentlich darum, dass bei eingeschalteter "zyklischen Statusmeldung" der Status von Kanal 1 nicht auch zyklisch ins Systemproto...
von eisvogel
21.08.2021, 11:41
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.
Antworten: 44
Zugriffe: 3033

Re: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.

Moin Jérôme, Danke für die schnelle Antwort. meinte ich eher so Zeile 1 :D Muss auf jeden Fall über den #include... stehen. Habe die Zeile jetzt als erste Zeile eingefügt.... schon geht es. Die Sabotagemeldung wird nun bei Pin3 = High ausgelöst, Super... :D Wäre jetzt noch die Sache mit der zyklisch...
von eisvogel
20.08.2021, 22:10
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.
Antworten: 44
Zugriffe: 3033

Re: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.

Hallo Jérôme, Sabotagealarm: Habe diese Zeile #define SABOTAGE_ACTIVE_STATE HIGH zu den anderen "#define" am Anfang des Sketches hinzugefügt. hat keine Änderung zufolge... Der Sabotagealarm wird nach wie vor bei Pin3 = LOW ausgelöst Zyklische Statusmeldung: Hatten wir Vorgestern schon bei nicht gese...
von eisvogel
20.08.2021, 15:28
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.
Antworten: 44
Zugriffe: 3033

Re: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.

Hallo Jérôme, Danke für die schnelle Antwort und Auflösung meiner Rätsel... ---------------------- Schreib in den Sketch ganz oben mal #define SABOTAGE_ACTIVE_STATE HIGH rein --------------------- Den Sketch werde ich ergänzen und testen --------------------- Kannst du nicht im Programm auswählen "W...
von eisvogel
20.08.2021, 11:19
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.
Antworten: 44
Zugriffe: 3033

Re: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.

Hallo Jérôme, noch eine Frage /Anregung: Wenn ich die zyklische Statusmeldung abschalte, kommt nach einiger Zeit die Servicemeldung "Kommunikation gestört", die auch nach dem bestätigen stehen bleibt. Ist das so gewollt? Für die Überwachung der Sabotageschleife ist ja Pin 3 zuständig. Nach meiner Au...
von eisvogel
17.08.2021, 18:27
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.
Antworten: 44
Zugriffe: 3033

Re: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.

Hallo Jérôme, Danke für die schnelle Hilfe. Mit der neuen Version ist der Effekt mit der zyklischen Statusmeldung von Relais 1 (Kanal1) verschwunden. SD-Karte: Die läuft jetzt auch, nachdem ich die SPI-Kontaktierung vom Display zur Platine nachbestückt hatte. Ich hatte den Analyser über EBay-Kleinan...
von eisvogel
17.08.2021, 12:35
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.
Antworten: 44
Zugriffe: 3033

Re: HB-UNI-SenAct-4-4-SC - Der Kanal kann zur Zeit nicht konfiguriert werden.

Hallo Zusammen, 1.Frage: HB-UNI-SenAct-4-4-LC zyklische Statusmeldung Der Status von Relais1 (und nur von Relais 1!!) wird alle ca.3 Min. übertragen, obwohl ich den Hacken "zyklische Statusmeldung" in der WebUI entfernt habe. Im AskSinAnalyzer sehe ich den erhöhten Funkverkehr und, falls die Protoko...
von eisvogel
11.08.2020, 17:31
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HB-UNI-Sensor1 - Neuauflage
Antworten: 274
Zugriffe: 41608

Re: HB-UNI-Sensor1 - Neuauflage

Hallo Ivo, ich habe vor einiger Zeit (Feb2020) die Pro-Mini V2-Version über Ebay direkt aus China bezogen. Bei der Auswahl unter den vielen Angeboten war für mich das Kriterium 3,3V / 8MHz Ich muss dabei erwähnen, dass ich noch nicht lange in der Homematic-Welt zuhause bin. Schönen Gruß Helmut PS: g...

Zur erweiterten Suche