Die Suche ergab 268 Treffer

von magic71
08.10.2011, 05:38
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
Thema: HMW-IO-12-Sw7-DR Modul - keine Einschaltdauer ?
Antworten: 5
Zugriffe: 1093

Re: HMW-IO-12-Sw7-DR Modul - keine Einschaltdauer ?

Einfach mit einem kleinen WebUI-Programm -- als Aktion dort als Gerät den virtuellen Taster und dann kurzer Druck auswählen.
Wie sagt man so schön ... manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht :)
Läuft, vielen Dank ....

Gruß Dirk
von magic71
06.10.2011, 21:44
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
Thema: HMW-IO-12-Sw7-DR Modul - keine Einschaltdauer ?
Antworten: 5
Zugriffe: 1093

Re: HMW-IO-12-Sw7-DR Modul - keine Einschaltdauer ?

Danke owagner für die Lösung .... , die mir aber immer noch nicht wirklich klar ist :( Ok, die Direktverknüpfung über einen "Virtuellen WIred Taster" ist mir klar, aber wie verbinde ich den Kanal mit den Funktastern ? Habe gerade schon nochmals mit der Suchfunktion geschaut, aber leider nix gefunden...
von magic71
03.10.2011, 16:27
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
Thema: HMW-IO-12-Sw7-DR Modul - keine Einschaltdauer ?
Antworten: 5
Zugriffe: 1093

Re: HMW-IO-12-Sw7-DR Modul - keine Einschaltdauer ?

http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... uer#p18392

Da hatte einer schon das gleiche Problem .... Vielleicht hätte ich besser suchen sollen, SORRY !

Gruß Dirk
von magic71
03.10.2011, 16:14
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
Thema: HMW-IO-12-Sw7-DR Modul - keine Einschaltdauer ?
Antworten: 5
Zugriffe: 1093

HMW-IO-12-Sw7-DR Modul - keine Einschaltdauer ?

Hallo, ich würde gerne über einen einfachen 4-fach Funktaster einen Ausgang am obrigen I/O Modul eine Einschaltdauer für 1,0s realisieren. Leider geben die Ausgänge nur ein "Schaltzustand: ein" und nicht "Einschaltdauer" her. Habe das Programm auf einem 1 Kanal Funk-Steckdosenschalter ausprobiert, d...
von magic71
07.09.2011, 18:02
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
Thema: Anbindung an 12 Kanal Jalousie-/Rollladenmodul an Homematic
Antworten: 4
Zugriffe: 1495

Re: Anbindung an 12 Kanal Jalousie-/Rollladenmodul an Homema

Wenn Du schon so ein fertiges System hast, warum schließt Du nicht einfach den Sonnensensor des Herstellers an? Mit dem können alle angemeldeten Rolladen bei Sonneneinstrahlung abgesenkt werden (Siehe Punkt 9.3 der Anleitung)? Der Weg ist mir bekannt. Ist aber ziemlich nervig das Programm zu ändern...
von magic71
07.09.2011, 02:51
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
Thema: Anbindung an 12 Kanal Jalousie-/Rollladenmodul an Homematic
Antworten: 4
Zugriffe: 1495

Anbindung an 12 Kanal Jalousie-/Rollladenmodul an Homematic

Hallo erstmal, schönes Forum, habe mich hier schon viel "schlau" gelesen ... nun mal meine erste Frage: Wir haben vor ca. zwei Jahren ein Haus gekauft und komplett renoviert. Da kannte ich leider noch nicht die Homematic Geschichte :shock: Ich bin selber gelernter Elektriker :D , so daß man einige "...
von magic71
05.09.2011, 22:49
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
Thema: Modulzusammenstellung
Antworten: 21
Zugriffe: 3791

Re: Modulzusammenstellung

http://www.voelkner.de/products/37138/I ... ie-22.html Sorry, so was geht heutzutage gar nicht mehr. Ich benutze eigentlich nur noch Koppelrelais von der Fa. Eltako. Da brummt und summt nix und wird keine Wärme in der Verteilung produziert .... Ziat Eltako: Professionelle Hybrid-Relais vereinen die...
von magic71
16.08.2011, 21:07
Forum: HomeMatic allgemein
Thema: Stecker / Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage
Antworten: 8
Zugriffe: 2029

Re: Stecker / Funk-Schaltaktor 4fach, Aufputzmontage

Leute, hier geht es um VDO Vorschriften! Bitte macht nicht solche Experimente mit Netzspannung! Hmm, VDO waren die mit den Tachos und Drehzahlmessern. Du meinst sicherlich VDE ;) Bei einer Stehlampe z.B. hast du auch das Problem, das je nach Steckerrichtung die Phase oder den Null schaltest, es sei...

Zur erweiterten Suche