Die Suche ergab 24 Treffer
- 04.09.2023, 07:41
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Rollladenaktor schaltet Licht ein
- Antworten: 19
- Zugriffe: 668
Re: Rollladenaktor schaltet Licht ein
Da stimmt was nicht. Hast du einen Filter an? Vielleicht doch die Kindersicherung? Hast du die inzwischen gefunden? Hallo MichaelN, Filter waren nicht aktiv. Es war die sogenannte "Kindersicherung" die den Fehler verursachte. Nach langem, intensivem Suchen habe ich endlich die Stelle gefunden, an d...
- 04.09.2023, 06:00
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Rollladenaktor schaltet Licht ein
- Antworten: 19
- Zugriffe: 668
Re: Rollladenaktor schaltet Licht ein
Ich glaube nicht, dass es die Kindersicherung ist. Eher unvollständig umbenannt oder Wald vor lauter Bäumen nicht sichtbar. Hallo Michael, hier zwei Screenshots zum Thema "umbannennung und Bäume". HmIP-03.jpg ist der Ausschnitt aus "Geräte". HmIP-04.jpg ist das, was mir in "Programme" als Auswahl a...
- 03.09.2023, 18:11
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Rollladenaktor schaltet Licht ein
- Antworten: 19
- Zugriffe: 668
- 03.09.2023, 17:51
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Rollladenaktor schaltet Licht ein
- Antworten: 19
- Zugriffe: 668
Re: Rollladenaktor schaltet Licht ein
Michael hat Recht, in deinem Programm sieht man ganz klar, dass du Kanal 4 abfragst statt Kanal 3. Die Vereinfachung betrifft nur die Statusansicht. Im Programm gibt es dann schon 3 und 4 - wie man sieht. Leider steht mir der Kanal 3 aber nicht zur Abfrage zur Verfügung. Ich kann nur zwischen den K...
- 03.09.2023, 17:20
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Rollladenaktor schaltet Licht ein
- Antworten: 19
- Zugriffe: 668
Re: Rollladenaktor schaltet Licht ein
Vermutlich hast du die Kindersicherung (vereinfachte Anzeige) noch drin, dann zeigt dir die WebUI einen unbrauchbaren Mix aus Kanal 4 und 3 an. Im Hintergrund aber ist wirklich in Kanal 3 der Istwert und in Kanal 4 der Sollwert. Hallo Matsch, wenn das so sein sollte, wie komme ich dann zur erweiter...
- 03.09.2023, 16:59
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Rollladenaktor schaltet Licht ein
- Antworten: 19
- Zugriffe: 668
Re: Rollladenaktor schaltet Licht ein
Hallo zusammen.
Danke für die Antworten, aber ich sehe beim Rolladenaktor in Kanal 3 oder 4 keine Soll- oder Istwerte. Ich verwende nicht die APP sondern eine CCU3 mit der WebUI.
Danke für die Antworten, aber ich sehe beim Rolladenaktor in Kanal 3 oder 4 keine Soll- oder Istwerte. Ich verwende nicht die APP sondern eine CCU3 mit der WebUI.
- 03.09.2023, 11:39
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Rollladenaktor schaltet Licht ein
- Antworten: 19
- Zugriffe: 668
Rollladenaktor schaltet Licht ein
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem automatischen Einschalten der Wohnzimmerbeleuchtung. Bevor ich aber in die Einzelheiten gehe hier die Hardwareaufstellung: 1x Rollladenaktor HmIP-BROLL-2, genannt ROLL-01 1x Dimmeraktor HmIP-BDT, genannt DIMM-01 2x Bewegungsmelder HmIP-SMI, genannt BEW-01...
- 22.04.2023, 11:34
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Neue Firmware HmIP-SWDO V1.18.10.221021
- Antworten: 34
- Zugriffe: 5001
Re: Neue Firmware HmIP-SWDO V1.18.10.221021
Hallo zusammen.
Danke für die Antworten.
Ich habe vorsorglich die Batterie getauscht und der Fensterkontakt funktioniert, entgegen meinen Vermutungen, wieder. Die neue Firmware ist ebenfalls installiert worden.
Danke für die Antworten.
Ich habe vorsorglich die Batterie getauscht und der Fensterkontakt funktioniert, entgegen meinen Vermutungen, wieder. Die neue Firmware ist ebenfalls installiert worden.
- 22.04.2023, 09:10
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Neue Firmware HmIP-SWDO V1.18.10.221021
- Antworten: 34
- Zugriffe: 5001
Re: Neue Firmware HmIP-SWDO V1.18.10.221021
Hallo HornetRider.
Nein, habe ich nicht. Bei den anderen Fensterkontakten lief auch alles ohne Tastendruck.
Frage zum Tastendruck: kurz oder lang?
Nein, habe ich nicht. Bei den anderen Fensterkontakten lief auch alles ohne Tastendruck.
Frage zum Tastendruck: kurz oder lang?
- 22.04.2023, 07:36
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Neue Firmware HmIP-SWDO V1.18.10.221021
- Antworten: 34
- Zugriffe: 5001
Re: Neue Firmware HmIP-SWDO V1.18.10.221021
Hallo zusammen, in meinem HMIP-System steht ebenfalls das Firmware-Update der Fensterkontakte an. Bei einigen ist es schon erfolg. Leider macht ein Fenstejkontakt "Probleme". Seit ca. zwei Stunden werden angeblich Daten übertragen (kurzes oranges Blinken). Dies kommt mir etwas seltsam vor. Kann ich ...