Die Suche ergab 14 Treffer
- 04.09.2021, 17:21
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: 4-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw4-PCB für Dachfensterrolladen
- Antworten: 29
- Zugriffe: 2382
Re: 4-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw4-PCB für Dachfensterrolladen
Nein, wieso L1 und L2 "kreuzen"? Ich kenne nur L1 und L2 als Ausgänge des FROLL, und da kommt jeweils ein Relais dran. Dessen Ausgänge schalten das 24..28V-DC-Netzteil mal in der einen, mal in der anderen Polarität an den Motor. Ich hab da mal was - als Prinzipskizze - aufgemalt. Hutschiene bräucht...
- 17.05.2021, 12:26
- Forum: Projektvorstellungen
- Thema: Rollladensteuerung 2.0 - modern, einfach, flexibel, modular (mit CCU)
- Antworten: 219
- Zugriffe: 56984
Re: Rollladensteuerung 2.0 - modern, einfach, flexibel, modular (mit CCU)
Wenn Du ein Programm manuell startest, dann wird Immer das erste DANN ausgeführt. Das ist daher kein valider Test. Zum Testen musst Du entweder so lange warten, bis die programmierte Temperaturschwelle im Real lIfe erreicht wird - oder Du setzt die Schwelle zum Testen auf einen Wert, der in endlich...
- 17.05.2021, 12:06
- Forum: Projektvorstellungen
- Thema: Rollladensteuerung 2.0 - modern, einfach, flexibel, modular (mit CCU)
- Antworten: 219
- Zugriffe: 56984
Re: Rollladensteuerung 2.0 - modern, einfach, flexibel, modular (mit CCU)
Programm zeige, ansonsten kann ich nur sagen das diese Aussage nicht zutreffen kann PGM_Schatten_Level.jpg ich habe das Programm kurz wieder so umgeschrieben wie bei Dir vorgegeben und das "2. Programm" deaktiviert. Dann habe ich das Programm einmal manuell gestartet. Wie Du anhand von den Variable...
- 17.05.2021, 10:20
- Forum: Projektvorstellungen
- Thema: Rollladensteuerung 2.0 - modern, einfach, flexibel, modular (mit CCU)
- Antworten: 219
- Zugriffe: 56984
Re: Rollladensteuerung 2.0 - modern, einfach, flexibel, modular (mit CCU)
Hallo MichaelN, vielen Dank erstmal für das tolle Projekt. Ich als Laie hatte viele Fehler eingebaut, mittlerweile aber die meisten davon behoben. Jedoch würde ich gern bei folgenden Dingen um Hilfe bitten, ich habe vieles bereits ausprobiert, jedoch ändert es nichts am Problem. 1. Umschaltung von S...
- 28.02.2021, 10:37
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: 4-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw4-PCB für Dachfensterrolladen
- Antworten: 29
- Zugriffe: 2382
Re: 4-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw4-PCB für Dachfensterrolladen
Ich sehe hier auch erst mal keinen Grund für Emotionen. Natürlich lassen die Rückfragen gewisse Schlüsse auf das vorhandene Wissen zu, aber warum soll man hier nicht wenigstens Lösungsvarianten diskutieren? Wenn man die Netzteilseite mal unberührt lässt und sekundär arbeitet, besteht auch keine dir...
- 23.02.2021, 19:41
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: 4-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw4-PCB für Dachfensterrolladen
- Antworten: 29
- Zugriffe: 2382
Re: 4-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw4-PCB für Dachfensterrolladen
Lasse das alte Netzteil (es ist sicher kein Trafo sondern eher ein kleines Schaltnetzteil) wie es ist und besorge dir einen Spannungsregler... Bei dieser Variante müsste ich ja aber nach dem Aktor die Spannung wieder auf 28Volt anheben, oder? Sonst laufen die Rollos ja mit Unterspannung. Nein. Die ...
- 23.02.2021, 19:32
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: 4-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw4-PCB für Dachfensterrolladen
- Antworten: 29
- Zugriffe: 2382
Re: 4-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw4-PCB für Dachfensterrolladen
:twisted: jedes system hat handbücher typenschilder und auch einen hersteller .... wo bitte ist das problem auf diesem wege daten zu sammeln und auch sollte es infos seiten des handwerkers gebe - 28V - eine merkwürdige spannung .... die aber eine quelle haben muss .... warum muss das forum hier wie...
- 23.02.2021, 19:30
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: 4-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw4-PCB für Dachfensterrolladen
- Antworten: 29
- Zugriffe: 2382
Re: 4-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw4-PCB für Dachfensterrolladen
Ich habe in der Verteilerdose ankommend nur jeweils das 2 Adrige Kabel von jedem Motor und die zwei Adern die die 28Volt liefern. Gekoppelt war das alles über einen Taster pro Rolladen der wiederum auf der Rückseite gebrückt war. Hast du denn von dem Taster Bilder und eine Bezeichnung, oder auch vo...
- 23.02.2021, 19:29
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: 4-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw4-PCB für Dachfensterrolladen
- Antworten: 29
- Zugriffe: 2382
Re: 4-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw4-PCB für Dachfensterrolladen
warum wieder fachberatung... :mrgreen: ... warum ist es so schwer seinen elektriker anzurufen oder den zu befragen der dafür zuständig ist - den fachhandel ! das hier ist keine aussenstelle von eq3 oder elv... doch langsam wird das forum dazu gemacht .... Ich zwing doch niemanden zum Antworten😉 Was...
- 22.02.2021, 22:12
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: 4-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw4-PCB für Dachfensterrolladen
- Antworten: 29
- Zugriffe: 2382
Re: 4-Kanal-Schaltaktor HM-LC-Sw4-PCB für Dachfensterrolladen
Es gibt da noch eine Möglichkeit: https://github.com/stan23/HM-LC-Bl1-FM-DC Der verhält sich in der CCU wie ein originaler Rolloaktor. Damit steuere ich einen 24V-Gleichstrommotor für ein Plissee. Wie viel Strom zieht dein Motor? Wie viel Volt gibt das Netzteil ab (Typenschild)? Das weiß ich leider...