Die Suche ergab 13 Treffer

von Bastelfrank
22.03.2021, 16:59
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HB-UNI-Sensor1-THPD-BME280
Antworten: 354
Zugriffe: 24704

Re: HB-UNI-Sensor1-THPD-BME280

Hallo Ewald,
ich habe jetzt die Firmware 3.57.4 geflasht.
Jetzt kann ich auch über die WEB-UI alle Parameter ändern.
Es lag an einem Bug in der CCU3-Firmware.

Herzliche Grüße

Frank
von Bastelfrank
20.03.2021, 18:09
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HB-UNI-Sensor1-THPD-BME280
Antworten: 354
Zugriffe: 24704

Re: HB-UNI-Sensor1-THPD-BME280

Hallo Ewald, ich habe eine CCU3, Firmware 3.55.5. Der Sensor ist schon angemeldet. Ich habe ihn nach einem RESET nochmal angemeldet. Wenn ich einen Parameter z.B.Offsetwert ändere, muss ich gar nicht den Configtaster drücken, denn es erscheint ja sofort die Meldung "Daten wurden erfolgreich übertrag...
von Bastelfrank
20.03.2021, 12:27
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HB-UNI-Sensor1-THPD-BME280
Antworten: 354
Zugriffe: 24704

Re: HB-UNI-Sensor1-THPD-BME280

Hallo, ich habe gestern gleich alles heruntergeladen, den Sketch geladen. Siehe da, es dauerte nur kurze Zeit, bis die Temperatur von 20°C auf 1°C (!) abgesunken war. Bei mir ist nun nur noch das Problem, dass ich keine Einstellungen über die WEBUI vornehmen kann. Warum auch immer... Meine Offsetwer...
von Bastelfrank
17.03.2021, 17:20
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HB-UNI-Sensor1-THPD-BME280
Antworten: 354
Zugriffe: 24704

Re: HB-UNI-Sensor1-THPD-BME280

Die Einstellung stimmt doch.
BME280::OSR_X1

Ich hab nicht richtig gelesen. :roll:

Bastelfrank
von Bastelfrank
17.03.2021, 17:15
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HB-UNI-Sensor1-THPD-BME280
Antworten: 354
Zugriffe: 24704

Re: HB-UNI-Sensor1-THPD-BME280

Hallo, das hat jetzt mit dem Update des Addons geklappt. Es wird als Taupunkt - 3,4°C angezeigt. Version 1.6 :D :-) Um auf die Frage zurückzukommen: der Referenzsensor ist im DYI-Projekt HM-WDS40-TH-I-BME280 von der Seite "Technikkram.net". Dort wird die AskSinPP-Biblothek verwendet von 2018. Es ist...
von Bastelfrank
16.03.2021, 19:35
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HB-UNI-Sensor1-THPD-BME280
Antworten: 354
Zugriffe: 24704

Re: HB-UNI-Sensor1-THPD-BME280

Hallo Ewald, vielen Dank für die Mühen wegen den Problemen mit das Trägheit des Sensors. Deine Zeiten passen genau. Der Witz an der Sache ist, dass ich mehrere BME280 verbaut habe. Einer ist sogar mein Referenzsensor unmittelbar daneben. Der reagiert bei gleichen Temperaturen wesentlich schneller (c...
von Bastelfrank
14.03.2021, 17:41
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HB-UNI-Sensor1-THPD-BME280
Antworten: 354
Zugriffe: 24704

Re: HB-UNI-Sensor1-THPD-BME280

Noch etwas: ich bekomme aller 4 min neue Werte. Das funktioniert.
Frank
von Bastelfrank
14.03.2021, 17:32
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HB-UNI-Sensor1-THPD-BME280
Antworten: 354
Zugriffe: 24704

Re: HB-UNI-Sensor1-THPD-BME280

Jetzt die Ausgabe: AskSin++ v5.0.0 (Mar 14 2021 16:32:52) BME280 sensor OK BME280 offsets (all x10): -T : 0 -P : 0 -H : 0 Sensor setup done Serial: HMTHLSF003 Clock SYSCLOCK Address Space: 32 - 75 CC init1 CC Version: 14 - ready tmBattery Voltage: 3520 Battery set low: 26 Battery set crit: 23 Config...
von Bastelfrank
14.03.2021, 17:28
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HB-UNI-Sensor1-THPD-BME280
Antworten: 354
Zugriffe: 24704

Re: HB-UNI-Sensor1-THPD-BME280

Hallo Erwin, wenn ich die Höhe und die Offsetwerte in der WEBUI ändere, kommt die Meldung " Daten wurden erfolgreich übertragen OK". Geändert hat sich nichts. Wenn ich auf Geräte-LED gehe, um diese Ein- oder Auszuschalten, kommt diese Meldung nicht, sondern es wird gewartet, bis ich die Config-Taste...

Zur erweiterten Suche