Die Suche ergab 4 Treffer

von niva4x4
22.11.2023, 07:01
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Danfoss FH-WT gegen Homematic BWTH24 ersetzen
Antworten: 10
Zugriffe: 375

Re: Danfoss TWA gegen Homematic BWTH24 ersetzen

Bei Ausliefung ist die Klemme TR über eine Drahtbrücke mit der Klemme N verbunden.
Bei dir warscheinlich über eine Klemme in der Dose hinter dem Thermostat.
Diesen Draht musst du dann beim Einbau des BWTH entfernen.
von niva4x4
21.11.2023, 11:02
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Danfoss FH-WT gegen Homematic BWTH24 ersetzen
Antworten: 10
Zugriffe: 375

Re: Danfoss TWA gegen Homematic BWTH24 ersetzen

Auch wenn das L und N sehr täuscht benötigen die Thermostate 24V AC (ich babe gestern erst 9 beim Kunden verbaut).
Aber messen(lassen) ist immer am Sichersten.
von niva4x4
14.12.2021, 11:26
Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
Thema: HMIP-Froll einrichten
Antworten: 28
Zugriffe: 1346

Re: HMIP-Froll einrichten

Matsch hat geschrieben:
14.11.2021, 12:00
Hast du wirklich 28s eingetragen ?
Im letzten Bild von den Einstellungen stehen aber bei den Fahrzeiten 14s.

Gruß Matthias
von niva4x4
13.12.2021, 11:43
Forum: Informationen zum HomeMatic-Forum
Thema: Google Maps Karte aller User *freiwillig*
Antworten: 1153
Zugriffe: 1074837

Re: Google Maps Karte aller User *freiwillig*

Username: niva4x4
Name: Matthias
Wohnort: 99994 Nottertal-Heilinger Höhen (OT Kleinwelsbach)
Art des Hauptsystems: Raspberrymatic-CCU3
Eigene Fähigkeiten: Anfänger

Zur erweiterten Suche