Re: Alexa.sh v4.64 (stable) - Sprachausgabe und Fernsteuerung für Amazon Echo

Hallo blackhole,
ich würde das Paket gern ausprobieren.
Ich arbeite mit Depmatic 3.61.6.82
Vielen Dank schon mal.
Gruß Knurri
von knurri
26.11.2021, 15:45
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
Antworten: 82
Zugriffe: 12940

Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic

Hallo Tom,
Deine Formel stimmt, glaube ich, nicht. In dem Wert

Code: Alles auswählen

diffCnt / tDiff;
ist der S0-Wert ja schon enthalten (bildet ja nur den Wert "Watt pro Sekunde"). Bei den 3600 Sekunden handelt es sich ja nur um den Zeitwert für eine Stunde oder *60 für 1 Minute usw..

Oder?

Gruß Knurri
von knurri
25.11.2021, 17:34
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
Antworten: 82
Zugriffe: 12940

Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic

Hallo Tom, var power = 1000.0 * diffCnt / tDiff; Diese Zeile bedeutet für mich Stromdifferenz / Zeitdifferenz * 1000= Momentanwert von ? Wenn innerhalb von 3 Minuten (180Sek.) eine Stromdifferenz von 24 Watt entsteht, dann sind das 24/180=0,1333 Watt pro Sekunde. Es ergeben sich nach deiner Zeile al...
von knurri
23.11.2021, 11:11
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
Antworten: 82
Zugriffe: 12940

Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic

Hallo Tom, er hat 1000 (bei 100 wäre ich schon pleite). Ab und zu zeigt er den richtigen Momentanwert für 3 Minuten an. Das ist aber selten. Liegt es jetzt an der Zeitspanne (3 Minuten) oder am Verbrauch. Ich komme zwar aus der EDV, aber nur MS (Terminalserver, SQL usw.. Von Informatik habe ich kein...
von knurri
22.11.2021, 17:50
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
Antworten: 82
Zugriffe: 12940

Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic

Hallo Tom, der HB-ES-S0-CNT6 läuft mit meinen Zählern (Eltako und Abrechnungszähler) konform. Was nicht stimmt ist der Momentanwert. Ich habe das folgendermaßen ausgerechnet: Stromverbrauch innerhalb von 6 Minuten ca.70 Watt, bedeutet eine Stundenlast (70 Watt x 10) von ca. 700 Watt. Die 700 Watt st...
von knurri
21.11.2021, 00:00
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
Antworten: 82
Zugriffe: 12940

Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic

Hallo Tom,
Danke für Deine Antwort. Der Fehler muss in meinem Aufbau liegen. Ich melde mich, wenn ich mehr weiß.
Gruß Knurri
von knurri
20.11.2021, 18:25
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
Antworten: 82
Zugriffe: 12940

Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic

Bei Raspberrymatic gibt es die gleichen Ergebnisse.
Momentaler Wert vom Ablesezähler ca. 800 Watt
Momentaner Wert vom Raspberry ca. 250 Watt
Ansonsten das gleiche Verhalten wie bei Debmatic.

Kann es sein das der Step down Störungen verursacht?
von knurri
20.11.2021, 16:15
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic
Antworten: 82
Zugriffe: 12940

Re: Vorstellung: HB-ES-S0-CNT6 - 6fach S0-Stromzähler für HomeMatic

Seit dem ich heute ein Firmware-Update bei der Debmatik gemacht habe ( 3.61.5.80), empfängt sie keine Daten mehr vom HB-ES-S0-CNT6.

Zur erweiterten Suche