Die Suche ergab 18 Treffer

von torstenko
16.01.2024, 16:41
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Falsche Sollwerte bei HMIP-BWTH im Automatikbetrieb
Antworten: 7
Zugriffe: 347

Re: Falsche Sollwerte bei HMIP-BWTH im Automatikbetrieb

Die Aktualisierung der Sollwerte erfolgt immer nur beim Übergang von einer Zeitstufe zur nächsten. Solltest du während einer Zeitstufe die Einstellungen geändert haben, so werden die erst beim nächsten Zeitstufenwechsel wirksam. Hast du das berücksichtigt? Nein, tatsächlich nicht, weil ich es schli...
von torstenko
16.01.2024, 15:09
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Falsche Sollwerte bei HMIP-BWTH im Automatikbetrieb
Antworten: 7
Zugriffe: 347

Re: Falsche Sollwerte bei HMIP-BWTH im Automatikbetrieb

Was konkret meinst du mit „Wochenprogramme löschen“. Für alle 6 Wochenprogramme so einstellen und übertragen. Danach dann deine Zeiten wieder korrekt eintragen und übertragen. Genauso erledigt und selbes Problem weiterhin.. Folgend zwei Screenshots (erstellt um 15:04 Uhr). 1. Neu eingestellte Sollw...
von torstenko
15.01.2024, 20:44
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Falsche Sollwerte bei HMIP-BWTH im Automatikbetrieb
Antworten: 7
Zugriffe: 347

Re: Falsche Sollwerte bei HMIP-BWTH im Automatikbetrieb

Hallo zusammen, sorry für die späte Antwort. Ich war einige Tage auf Dienstreise und hatte daher selber wenig Zeit, mich mit der Thematik auseinander zu setzen. Hast du schonmal probiert die Thermostate zu löschen und neu anzulernen? Dann würden die normalerweise auch redetet werden. Nein, noch nich...
von torstenko
04.01.2024, 20:43
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Falsche Sollwerte bei HMIP-BWTH im Automatikbetrieb
Antworten: 7
Zugriffe: 347

Falsche Sollwerte bei HMIP-BWTH im Automatikbetrieb

Hallo zusammen, Ich habe bereits zu meinem Problem im Forum gesucht und habe keine für mich passende Lösung gefunden. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Mein Problem: Ich habe 8 HMIP-BWTH seit fast zwei Jahren im Einsatz und nie großartige Probleme festgestellt. Seit circa zwei Wochen nun spielen...
von torstenko
18.04.2023, 14:25
Forum: CCU-Historian
Thema: Erstellung automatisches und zyklisches Backup der Historian-Daten
Antworten: 3
Zugriffe: 949

Erstellung automatisches und zyklisches Backup der Historian-Daten

Hallo zusammen, ich hoffe es gibt noch keinen gleichen Eintrag zu meiner Frage. Ich habe zumindest nichts gefunden. Sollte es doch der Fall sein, wäre ich dankbar für einen Link zu dem entsprechenden Eintrag. Zu mir.. Ich habe leider gar keine Kenntnisse im Bereich von textlicher Programmierung bzw....
von torstenko
15.02.2023, 12:31
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Seltsames Verhalten von HMIP-BWTH
Antworten: 8
Zugriffe: 429

Re: Seltsames Verhalten von HMIP-BWTH

Hallo zusammen, vorweg, das Problem ist gelöst! :D :D Ich kann es zwar nicht 100% erklären aber sei es drum.. Durch die Hohlwandschalterdose (ist doch eine?) hatte ich Zugluft im Verdacht, die aber aufgrund Deiner geschilderten Einbausituation nun weniger wahrscheinlich ist. Extra nochmal Bilder aus...
von torstenko
02.02.2023, 21:32
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Spannung Abgreifen 230V
Antworten: 7
Zugriffe: 419

Re: Spannung Abgreifen 230V

Das kann nicht funktionieren. Wenn der Aktor keine Spannung mehr hat, kann er keine Spannungsmessung absetzen. Kommunikationsstörungen kommen auch erst frühestens beim Ansprechen des Aktors von der CCU aus bzw. wenn die zyklischen Statusmeldungen ausbleiben. Mit einem Schalteingang eines FSI16 könn...
von torstenko
02.02.2023, 20:52
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Seltsames Verhalten von HMIP-BWTH
Antworten: 8
Zugriffe: 429

Re: Seltsames Verhalten von HMIP-BWTH

Hallo, danke HM-Villa & sharelt! Das ist ein Trugschluss. Der Fehler wandert nicht, er ist immer noch im Bad! Er wird nur im Schlafzimmer angezeigt, weil Du das Thermostat von dort nun im Bad platziert hast. Das ist korrekt, und war auch mit meinem Text gemeint, das ich von keinem Defekt mehr ausgeb...
von torstenko
02.02.2023, 20:22
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Spannung Abgreifen 230V
Antworten: 7
Zugriffe: 419

Re: Spannung Abgreifen 230V

Hey, ich schreibe einfach mal meinen ersten Gedanken auf. Warum setzen Sie Ihre Variable über die Leistung und setzten sie über die Spannung zurück? Evtl. würde ich die Abfrage für „Aus“ mal anders abfragen und vorfallen als „kleiner als“ konfigurieren. Besser dann vielleicht auch als „kleiner als 5...
von torstenko
02.02.2023, 16:11
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Seltsames Verhalten von HMIP-BWTH
Antworten: 8
Zugriffe: 429

Seltsames Verhalten von HMIP-BWTH

Hallo zusammen, ich habe ein technsches Problem mit meinem HMIP-BWTH und habe leider keine Ideen zur Lösungsfindung mehr. Etwas vergleichbares konnte ich im Forum auch nicht finden. Vielleicht hat jemand schon mal ähnliche Symptome gehabt oder hat noch einen Lösungsansatz. Vielen Dank im Voraus! Das...

Zur erweiterten Suche