Die Suche ergab 505 Treffer
- 16.04.2024, 11:49
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Programmierung Rolläden macht nicht was sie soll
- Antworten: 21
- Zugriffe: 525
Re: Programmierung Rolläden macht nicht was sie soll
Das Programm dürfte die Bedingungsprüfung sowieso schon wie "bei Aktualisierung" machen, weil der gleiche Sensorwert auf verschiedene Grenzwerte geprüft werden muss. Gruß Xel66 Diese These liest man immer mal wieder. Doch hier war das offensichtlich nicht der Fall, sonst hätte es ja funktioniert.
- 15.04.2024, 23:51
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Programmierung Rolläden macht nicht was sie soll
- Antworten: 21
- Zugriffe: 525
Re: Programmierung Rolläden macht nicht was sie soll
@Baxxy: Sei nicht traurig ist doch kein Wettbewerb. Und viele Grüße in die Hauptstadt aus'm Erzgebirge. Mein Akku ist gleich leer, kann also keinen weiteren Senf loswerden.
- 15.04.2024, 23:33
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Programmierung Rolläden macht nicht was sie soll
- Antworten: 21
- Zugriffe: 525
Re: Programmierung Rolläden macht nicht was sie soll
Doch, ich wundere mich trotzdem. Messgeräte mit AD-Wandler haben bei kleinen Werten rel. große Messfehler und bei derart kleinen Werten hast Du nix übrig für eine eventuell notwendige Hysterese. Warme Batterien sind, finde ich, kein Grund. Mein Helligkeitssensor hängt im Freien und ein Batteriesatz ...
- 15.04.2024, 14:45
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Programmierung Rolläden macht nicht was sie soll
- Antworten: 21
- Zugriffe: 525
Re: Programmierung Rolläden macht nicht was sie soll
Hast Du bedacht, dass Dein Helligkeitstrigger (0,x Lux) schon lange "durch" ist, bevor das jeweilige Zeitmodul den ODER-Block freigeben kann? Es muss auch mal wieder dunkler werden als 0,x Lux, damit's wieder triggern kann. Hast Du den Sensor eingegraben :mrgreen: oder willst Du wirklich schon bei 0...
- 14.04.2024, 12:06
- Forum: Informationen zum HomeMatic-Forum
- Thema: wie Bild hochladen
- Antworten: 4
- Zugriffe: 157
Re: wie Bild hochladen
Alternative Methode: Hochzuladende Datei mit der Maus in das Editorfenster (das ist das, in welchem Du Deinen Beitrag schreibst) ziehen und fallen lassen. Dadurch wird das Bild hochgeladen. Unter dem Editorfenster erscheint eine Tabelle mit den hochgeladenen Dateien. Dann den Cursor im Editorfenster...
- 12.04.2024, 07:57
- Forum: HomeMatic IP mit CCU
- Thema: Hauswasserautomat Leckagesicherung
- Antworten: 22
- Zugriffe: 563
Re: Hauswasserautomat Leckagesicherung
Das kann ich Dir nicht genau sagen. Für die Kontakte des Relais, da sind wir uns sicher einig, wird das Schalten des Anlaufstromes auf Dauer wahrscheinlich zu viel sein. Die in den technischen Daten angegebenen 40.000 Schaltspiele (13 A, cos phi 0,95) werden ganz sicher nicht erreicht. Der geschloss...
- 05.04.2024, 15:32
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-DSD-PCB an Zweiklang Gong anschließen
- Antworten: 4
- Zugriffe: 183
Re: HmIP-DSD-PCB an Zweiklang Gong anschließen
Du kannst nichts kaputt machen, der HmIP-DSD-PCB hat einen Wechselspannungseingang. Allerdings muss, sollte Deine Klingelanlage Gleichspannung liefern, die Polarität wie an den Klemmen angegeben angeschlossen werden. Natürlich vorher volle Batterien einlegen und anlernen. Einen ersten Test der Funkt...
- 04.04.2024, 22:00
- Forum: OffTopic
- Thema: Vorsicht! Lithium-Batterien
- Antworten: 8
- Zugriffe: 296
Re: Vorsicht! Lithium-Batterien
Die Kapazität ist es nicht, die diese Zellen für bestimmte Anwendungen besser geeignet macht, denn die ist mit guten alkalischen Zellen vergleichbar, also etwa 3.000 mAh bei Formfaktor FR06 und 1.200 mAh bei FR03. @Horst: Deshalb werden die Vorteile der Lithium-Eisensulfid-Zellen geringer, desto kle...
- 04.04.2024, 19:46
- Forum: OffTopic
- Thema: Vorsicht! Lithium-Batterien
- Antworten: 8
- Zugriffe: 296
Re: Vorsicht! Lithium-Batterien
Hallo Matsch,
Deine Aussage bezieht sich nicht auf sowas?
Grüße aus dem Erzgebirge runter nach Chemnitz
@Horst: Lies mal im Abschnitt "Eigenschaften" des obigen Links.
Deine Aussage bezieht sich nicht auf sowas?
Grüße aus dem Erzgebirge runter nach Chemnitz
@Horst: Lies mal im Abschnitt "Eigenschaften" des obigen Links.
- 04.04.2024, 17:46
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-DSD-PCB an Zweiklang Gong anschließen
- Antworten: 4
- Zugriffe: 183
Re: HmIP-DSD-PCB an Zweiklang Gong anschließen
Viel falsch machen kannst Du da nicht, wenn Du die beiden Schraubklemmen vom HmIP-DSD-PCB mit jeweils einem Draht mit den beiden Klemmen am Gong mit dem blauen und dem roten Draht verbindest.