Die Suche ergab 13 Treffer
- 24.03.2024, 21:27
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-PS-2 9YM und Wochenprogramme
- Antworten: 14
- Zugriffe: 708
Re: HmIP-PS-2 9YM und Wochenprogramme
Danke für die Hinweise. Extern bezieht sich bei mir immer auf mein Netzwerk. Ich kauf mir doch keine CCU3 um sie dann ins Internet zu hängen... Nach ein paar Stunden hatte ich endlich die Befehle raus: virt. Kanal 3 AUTO / virt. Kanal 4 und 5 MANU http://ccu3-webui:8181/ccu3.exe?result=channels.Get(...
- 23.03.2024, 22:33
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-PS-2 9YM und Wochenprogramme
- Antworten: 14
- Zugriffe: 708
Re: HmIP-PS-2 9YM und Wochenprogramme
Hallo,
gibts ne möglichkeit, dass man die Kanäle 3, 4, 5 extern (URL) AUTO / MANU schalten kann?
Ich finde leider nichts passendes in der hmip-device-documentation.pdf
Irgendwie scheitere ich an der Schaltdose
Die will nicht so, wie ich es will...
gibts ne möglichkeit, dass man die Kanäle 3, 4, 5 extern (URL) AUTO / MANU schalten kann?
Ich finde leider nichts passendes in der hmip-device-documentation.pdf
Irgendwie scheitere ich an der Schaltdose
Die will nicht so, wie ich es will...
- 10.02.2024, 19:56
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-PS-2 9YM und Wochenprogramme
- Antworten: 14
- Zugriffe: 708
Re: HmIP-PS-2 9YM und Wochenprogramme
Hab nach 2 Stunden intensiver Suche endlich den Expertenmodus gefunden. Und schon tauchen auch die Virtuellen Kanäle auf :) Mal schaun, ob ich diese irgendwie sinnvoll mit anderen Schaltzeiten verknüpfen kann. Ich will mit dem HmIP-PS-2 9YM einen Luftbefeuchter steuern. Und dafür brauch ich mind. 2 ...
- 10.02.2024, 17:31
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-PS-2 9YM und Wochenprogramme
- Antworten: 14
- Zugriffe: 708
Re: HmIP-PS-2 9YM und Wochenprogramme
Ich verwende bisher nur die originalen Bezeichnungen.
- 10.02.2024, 17:13
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-PS-2 9YM und Wochenprogramme
- Antworten: 14
- Zugriffe: 708
HmIP-PS-2 9YM und Wochenprogramme
Hallo, ich hatte mal wieder Zeit und wollte meine HmIP-PS-2 9YM Schaltsteckdose einbinden. Leider gibt es hier nur ein Wochenprogramm auf Kanal 6. Die (virtuellen) Kanäle 4 und 5 werden mir in der WebUI nicht angezeigt. Gibt es ne einfache Möglichkeit, wie mehrere Wochenprogramme einstellen kann? mf...
- 20.01.2024, 15:05
- Forum: Sonstige Addons
- Thema: XML-API 2.3 SET_POINT_MODE mit CONTROL_MODE vertauscht?
- Antworten: 2
- Zugriffe: 314
- 19.01.2024, 18:44
- Forum: Sonstige Addons
- Thema: XML-API 2.3 SET_POINT_MODE mit CONTROL_MODE vertauscht?
- Antworten: 2
- Zugriffe: 314
XML-API 2.3 SET_POINT_MODE mit CONTROL_MODE vertauscht?
Hallo, wenn ich SET_POINT_MODE auf 1 setzte, kommt ein success="true" zurück, aber er bleibt auf 0. Setzte ich hingegen den CONTROL_MODE auf 1, kommt ebenfalls ein true zurück, CONTROL_MODE bleibt aber unverändert bei value="". Dafür hat SET_POINT_MODE jetzt value="1". Ist das Verhalten so richtig? ...
- 18.01.2024, 19:25
- Forum: Softwareentwicklung von externen Applikationen
- Thema: Über welches Protokoll mit der CCU3 per Skript reden
- Antworten: 26
- Zugriffe: 1409
Re: Über welches Protokoll mit der CCU3 per Skript reden
Danke für die InfoSilverstar hat geschrieben: ↑18.01.2024, 19:065.0°C ist die minimal einstellbare Solltemperatur, 4.5 == Aus.
Aber was schreibe ich in die WebUI für AUS?
4.5 wird nicht akzeptiert. AUS auch nicht.
- 18.01.2024, 19:04
- Forum: Softwareentwicklung von externen Applikationen
- Thema: Über welches Protokoll mit der CCU3 per Skript reden
- Antworten: 26
- Zugriffe: 1409
Re: Über welches Protokoll mit der CCU3 per Skript reden
Ich konnte bisher mit python folgendes auslesen: import requests import xml.etree.ElementTree as ET # auslesen vom Wochenprofile HmIP-eTRV-2 I9F 00000000000 Active_Profile = requests.get("http://ccu3-webui:8181/ccu3.exe?response=channels.Get(%22HmIP-eTRV-2%20I9F%00000000000:1%22).DPByHssDP(%22ACTIVE...
- 18.01.2024, 18:31
- Forum: Softwareentwicklung von externen Applikationen
- Thema: Über welches Protokoll mit der CCU3 per Skript reden
- Antworten: 26
- Zugriffe: 1409
Re: Über welches Protokoll mit der CCU3 per Skript reden
Nicht ich bezeichne es als veraltet. eQ-3 macht das in der "HMIP_XmlRpc_API_Addendum.pdf" https://www.eq-3.de/downloads/download/ ... dendum.pdf Ich finde da keinen Hinweis, bei dem eQ-3 die Schnittstelle als veraltet bezeichnet. Könntest du da bitte den Text zitieren? Naja, steht halt so in der pdf