Re: c't 02/2025 "Raumklimawandel - Effiziente Heizungssteuerung mit Homematic IP und Raspi"

Hallo! Wirklich eine komplett andere Geschichte als der letzte Artikel der wirklich mehr als drüftig war. Durchaus! Und wer weiss, vielleicht gibt es ja dann basierend darauf auch mal einen Folgeartikel wo mehr auf die Möglichkeiten eingegangen wird RaspberryMatic virtuell (z.B. unter ProxmoxVE) zu ...
von Roland M.
06.02.2025, 20:12
Forum: HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren
Thema: Fi Schalter fliegt raus
Antworten: 23
Zugriffe: 679

Re: Fi Schalter fliegt raus

Hallo! Wenn ich nur FI/LS 5 einschalte, dann kommen beim DRS8 nur 20 V raus. Schalte ich 1 und 5 zusammen ein dann kommen beim DRS8 230 V raus. Schalte ich nur 1 ein, dann kommt beim DRS8 0V raus. Schließe ich eine Lampe an dann fliegt 1 raus. Sehr komisch das alles. Warum 20 V eigentlich? So, wie s...
von Roland M.
06.02.2025, 18:57
Forum: HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
Thema: HmIP-SMO230 Probleme mit dem per Netzspannung versorgter Bewegungsmelder/Aktor - Lösungsvorschlag
Antworten: 5
Zugriffe: 571

Re: HmIP-SMO230 Probleme mit dem per Netzspannung versorgter Bewegungsmelder/Aktor - Lösungsvorschlag

Hallo Daniel, willkommen im Forum! ich sehe die Kanäle 11 und 12 nicht in der ccu3. Wie komme ich da ran Kindersicherung ausschalten! :D Oder in anderen Worten: in der Benutzerverwaltung beim jeweiligen Benutzer die Option "Modus vereinfachte Verknüpfungskonfiguration..." de aktivieren! Dann stehen ...
von Roland M.
06.02.2025, 18:02
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: HMIP SWSDV2 - CCU2?
Antworten: 2
Zugriffe: 60

Re: HMIP SWSDV2 - CCU2?

nasenmann hat geschrieben:
06.02.2025, 17:52
Weiß jemand, ob die neuen Melder HMIP SWSDV2 mit einer CCU2 zu verwenden sind?
Nein, die CCU2 ist schon mehrere Jahre lang end-of-life, die letzte Firmware aus dem Jahr 2021. Keine danach auf den Markt gebrachten Geräte werden mehr unterstützt.

Zeit, auf eine CCU3 zu wechseln...


Roland
von Roland M.
06.02.2025, 15:34
Forum: RaspberryMatic
Thema: RaspberryMatic nicht mehr erreichbar
Antworten: 7
Zugriffe: 220

Re: RaspberryMatic nicht mehr erreichbar

Hallo! Habe mir vorsichtshalber eine neue SD-Karte gekauft. Werde die alte erst einmal klonen und regelmäßig Backups machen. Nein, nicht clonen, sondern ein frisches Image draufspielen (am besten über den Raspberry Pi Imager) und Backup einspielen. Beim Clonen übertragst du auch die Fehler. Roland
von Roland M.
05.02.2025, 13:54
Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
Thema: HM-Sec-Win Fensterantrieb mit Homematic CCU2
Antworten: 2
Zugriffe: 97

Re: HM-Sec-Win Fensterantrieb mit Homematic CCU2

Hallo!

Die WinMatic hat doch einen Akku. Dein Problem liest sich fast so, als ob der Akku seine Lebensdauer erreicht hat und die WinMatic einfach keine Kraft mehr hat, das Fenster komplett zu schließen.

Hast du in Richtung Akku schon einmal was unternommen?


Roland
von Roland M.
03.02.2025, 15:31
Forum: HomeMatic allgemein
Thema: 1:1-Gerätetausch nach Defekt (hier: HM-CC-RT-DN)
Antworten: 13
Zugriffe: 611

Re: 1:1-Gerätetausch nach Defekt (hier: HM-CC-RT-DN)

Hallo!
Ganter hat geschrieben:
03.02.2025, 13:43
Um das zu klären: Ich möchte von Heizkörperthermostat, HmIP-eTRV-2 auf Heizkörperthermostat – Evo, HmIP-eTRV-E umstellen.
Dann war die ganze Schreiberei sinnlos.
Bei HmIP gibt es - wie schon geschrieben - keine Tauschfunktion.

Der Thread betrifft aber klassisches HM.


Roland
von Roland M.
03.02.2025, 10:29
Forum: HomeMatic allgemein
Thema: 1:1-Gerätetausch nach Defekt (hier: HM-CC-RT-DN)
Antworten: 13
Zugriffe: 611

Re: 1:1-Gerätetausch nach Defekt (hier: HM-CC-RT-DN)

Hallo! Ich glaube mich zu erinnern, dass die zu tauschenden Geräte auch denselben Firmwarestand haben müssen damit der Tausch mit dem zu ersetzenden Gerät beim Anlernen überhaupt angeboten wird. Nein, das neue Gerät muss nur ähnlich sein, also mindestens den Funktionsumfang des alten Gerätes umfasse...
von Roland M.
03.02.2025, 01:25
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: 2x Bewegungsmelder - 1x Aktor
Antworten: 19
Zugriffe: 1152

Re: 2x Bewegungsmelder - 1x Aktor

Hallo Nils! Verglichen mit meinen anderen Licht-BWM-Direktverknüpfungen sieht alles gleich aus, aber es verhält sich nicht gleich. Du vergleichst eine HM- und eine HmIP-DV! Nachfolgen nochmal die Experten-Einstellungen: Warum du jetzt Expertenparameter verwendest, ist mir (ohne den ganzen Thread um ...
von Roland M.
02.02.2025, 21:47
Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
Thema: HM-LC-SW2-FM in Anlernmodus versetzen
Antworten: 6
Zugriffe: 221

Re: HM-LC-SW2-FM in Anlernmodus versetzen

Hallo! Ablernen heißt (angenommen es wäre eine CCU) einfach nur Gerät entfernen, oder auch die Option, dass das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden soll? Auf der CCU gibt es zwei Auswahlmöglichkeiten, "Ablernen" und "Ablernen mit Werksreset". In beiden Fällen wird die Bindung zur Zentr...