Die Suche ergab 119 Treffer
- 03.11.2023, 11:10
- Forum: RaspberryMatic
- Thema: Homematic-IP APP
- Antworten: 10
- Zugriffe: 985
Re: Homematic-IP APP
was für eine middleware wäre das?
- 03.11.2023, 10:38
- Forum: RaspberryMatic
- Thema: Homematic-IP APP
- Antworten: 10
- Zugriffe: 985
Homematic-IP APP
Hallo,
ich weiß: RapsberryMatic ist die "cloudfree" Lösung.
Aber gibt es trotzdem eine Möglichkeit die HomematicIP-App zu nutzen (zusammen mit RasperryMatic)?
Oder ist deren Unterstützung irgendwann angedeacht?
Danke und Viele Grüße
Marcus
ich weiß: RapsberryMatic ist die "cloudfree" Lösung.
Aber gibt es trotzdem eine Möglichkeit die HomematicIP-App zu nutzen (zusammen mit RasperryMatic)?
Oder ist deren Unterstützung irgendwann angedeacht?
Danke und Viele Grüße
Marcus
- 20.09.2022, 15:56
- Forum: RaspberryMatic
- Thema: Status Gerätefirmware
- Antworten: 7
- Zugriffe: 577
Re: Status Gerätefirmware
wäre das nicht ein nützliches Feature
- 20.09.2022, 15:29
- Forum: RaspberryMatic
- Thema: Status Gerätefirmware
- Antworten: 7
- Zugriffe: 577
Status Gerätefirmware
Hallo zusammen, kann man erkennen, bei wieviel Prozent ein GeräteFirmware-Update steht? Also ich meine die Übertragung des Updates von der Zentrale zum Gerät. Ich habe ein Gerät "HmIP-STHD", dass liegt 3 Meter neben der Zentrale aber es wird seit Tagen das Update geladen. Das zweite "HmIP-STHD" hatt...
- 20.09.2022, 15:23
- Forum: RaspberryMatic
- Thema: Carrier Sense bei 100%
- Antworten: 5
- Zugriffe: 828
Re: Carrier Sense bei 100%
Bei mir war es beim PI4 die SSD, die am USB3 angeschlossen war --> USB3 am PI4 vermeiden! Kommt halt drauf an wo Deine Zentrale läuft. Antenne vom Gehäuse absetzen kann etwas Besserung bringen. Metall-Gehäuse kann auch helfen. Ein laufender Staubsauger treibt meinen CS um 10% nach oben. 100% sind sc...
- 14.09.2022, 17:53
- Forum: RaspberryMatic
- Thema: Umzug auf neue Zentrale - Blinken der Sensoren
- Antworten: 9
- Zugriffe: 612
- 13.09.2022, 11:04
- Forum: RaspberryMatic
- Thema: Umzug auf neue Zentrale - Blinken der Sensoren
- Antworten: 9
- Zugriffe: 612
Re: Umzug auf neue Zentrale - Blinken der Sensoren
Genau das ist doch überall beschrieben: Das man mit einem RaspberryPi4 komplett auf die USB3 Ports verzichten sollte Vielleicht kann man das noch in die Doku der Expertenfeatures eintragen: https://github.com/jens-maus/RaspberryMatic/wiki/Experten-Features#usb-boot Darüber (das du was am USB3 Port ...
- 13.09.2022, 10:13
- Forum: HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
- Thema: Raspberry Pi 4 (Pi4B) als Homematic-Zentrale
- Antworten: 41
- Zugriffe: 51908
Re: Raspberry Pi 4 (Pi4B) als Homematic-Zentrale
Hatte folgende Situatiuon:
Pi4 + RPI-RF-MOD + externe Antenne + SSD an USB3 (Plastikgeäuse)
--> CarrierSense 40%
abgesetzte Antenne mit 3m Zuleitung --> CarrierSense 30%
SSD an USB2 (statt USB3) --> CarrierSense 0%
Also bei mir war es der USB3 Port.
Pi4 + RPI-RF-MOD + externe Antenne + SSD an USB3 (Plastikgeäuse)
--> CarrierSense 40%
abgesetzte Antenne mit 3m Zuleitung --> CarrierSense 30%
SSD an USB2 (statt USB3) --> CarrierSense 0%
Also bei mir war es der USB3 Port.
- 13.09.2022, 10:08
- Forum: RaspberryMatic
- Thema: Umzug auf neue Zentrale - Blinken der Sensoren
- Antworten: 9
- Zugriffe: 612
Re: Umzug auf neue Zentrale - Blinken der Sensoren
okay - danke für die Tipps.
mit nach außen geführter Antenne --> CarrierSense 40%
abgesetzte Antenne mit 3m Zuleitung --> CarrierSense 30%
SSD an USB2 (statt USB3) --> CarrierSense 0%
--> alles funktioniert wieder.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!!
Grüße Marcus
mit nach außen geführter Antenne --> CarrierSense 40%
abgesetzte Antenne mit 3m Zuleitung --> CarrierSense 30%
SSD an USB2 (statt USB3) --> CarrierSense 0%
--> alles funktioniert wieder.
Vielen Dank für Deine Unterstützung!!
Grüße Marcus
- 13.09.2022, 08:54
- Forum: RaspberryMatic
- Thema: Umzug auf neue Zentrale - Blinken der Sensoren
- Antworten: 9
- Zugriffe: 612
Re: Umzug auf neue Zentrale - Blinken der Sensoren
es sind die HmIP Geräte.
FW= 3.65.8.20220831
woran erkennt man, dass das Rekeying läuft?
Internetzugang ist vorhanden.
CarrierSense ist konstant bei 40%
DutyCyle bei 10%
FW= 3.65.8.20220831
woran erkennt man, dass das Rekeying läuft?
Internetzugang ist vorhanden.
CarrierSense ist konstant bei 40%
DutyCyle bei 10%