Die Suche ergab 8 Treffer
- 01.12.2018, 10:36
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: WebUI CCU2 Fehler
- Antworten: 59
- Zugriffe: 15972
Re: WebUI CCU2 Fehler
... 10. Die CCU startet neu und legt die benötigten Dateien nun wieder an. Prüfe nach dem Neustart ob unter Geräte anlernen bei beide Anlernmodis starten und die 60 Sekunden loslaufen. Zudem solltest Du unter Einstellungen Diagramme prüfen ob das Menü vollständig geladen wird und unten das Erstelle...
- 21.04.2017, 11:51
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: ccu2 beschäftigt sich hauptsächlich mit sich selbst
- Antworten: 19
- Zugriffe: 5137
Re: ccu2 beschäftigt sich hauptsächlich mit sich selbst
Hallo, nach einigem Suchen ist anscheinend ein Teil der Fragen beantwortet: Nach dem Ausschalten aller Programme war der DutyCycle im grünen Bereich. Die einzelnen Programme habe ich dann wieder sukzessive aktiviert: Im Bad ist ein Heizthermostat und einen Fenster- und einen Türkontakt. Beim Öffnen ...
- 20.04.2017, 08:04
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: ccu2 beschäftigt sich hauptsächlich mit sich selbst
- Antworten: 19
- Zugriffe: 5137
Re: ccu2 beschäftigt sich hauptsächlich mit sich selbst
Hallo inidona,
Gruß
Joachim
Das wäre eine Erklärung aber das Problem trat plötzlich auf, es wurde nichts geändert.inidona hat geschrieben:Hast du mal ein Backup von einer alten ccu eingespielt ? Dann wäre das die Seriennummer
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruß
Joachim
- 20.04.2017, 08:02
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: ccu2 beschäftigt sich hauptsächlich mit sich selbst
- Antworten: 19
- Zugriffe: 5137
Re: ccu2 beschäftigt sich hauptsächlich mit sich selbst
Hallo Cash, Hast Du, wo die Probleme anfingen irgend etwas verändert? Neue Programme? Neue Scripte? Renovierung? Neue Möbel? Wenn Du das alles mit Nein beantworten kannst ist vermutlich eine der Komponenten kaputt. Das wäre auch noch eine Erklärung, die Geräte lassen sich nach einiger Zeit anspreche...
- 20.04.2017, 07:56
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: ccu2 beschäftigt sich hauptsächlich mit sich selbst
- Antworten: 19
- Zugriffe: 5137
Re: ccu2 beschäftigt sich hauptsächlich mit sich selbst
Hallo HMside, ... Sofern SSH Zugriff eingerichtet ist, kannst Du ja mal schauen, ob das Geräte File MEQ0772326.dev unter /usr/local/etc/config/rfd/ nicht gelöscht wurde. Ist das der Fall, das File mal umbenennen z.B .dev.old und die CCU mal neu starten. unter dem Verzeichnis war leider diese Datei n...
- 19.04.2017, 00:19
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: ccu2 beschäftigt sich hauptsächlich mit sich selbst
- Antworten: 19
- Zugriffe: 5137
Re: ccu2 beschäftigt sich hauptsächlich mit sich selbst
Hallo Famileinvater, danke, dass war für mich verständlich ich versuche mich zum Thema Duty Cycle schlau zu machen. ... MEQ0772326 ist entweder die S/N Deiner CCU, oder die eines LAN-Gateways. ... Meine ccu hat eine andere SN, ein zusätzliches LAN-Gateway ist nicht vorhanden. Kann es sein, dass dies...
- 18.04.2017, 23:35
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: ccu2 beschäftigt sich hauptsächlich mit sich selbst
- Antworten: 19
- Zugriffe: 5137
ccu2 beschäftigt sich hauptsächlich mit sich selbst
Hallo, die ccu2 hat seit ca. 2 Jahren perfekt (zusammen mit iobroker) funktioniert. Seit kurzer Zeit erhalte ich von der ccu2 so viele Servicemeldungen dass die einzelnen Geräte (Thermostaten, Fenstersensoren ...) teilweise nicht mehr reagieren. Der Versuch, über Skripts diese Meldungen automatisch ...
- 01.11.2013, 10:58
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: Wassermelder HM-Sec-WDS: bei Wasser aus-, nicht einschalten!
- Antworten: 4
- Zugriffe: 1379
Re: Wassermelder HM-Sec-WDS: bei Wasser aus-, nicht einschal
Hallo FrankImGlueck, in den nächsten Tagen wird die Homematic CCU2 geliefert, habe momentan (außer etwas gelesen) keine Ahnung dazu. Unter anderem möchte ich mir Deine Funktionsweise auch installieren. Zum Verständnis: Hast Du die Steckdose (HM-LC-Sw1-Pl) und den Wasserstandungsmelder (HM-Sec-WDS) b...