Die Suche ergab 18 Treffer

von MartinS
24.02.2015, 22:13
Forum: HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
Thema: Heizungsthermostatscript V2.0
Antworten: 289
Zugriffe: 127548

Re: Heizungsthermostatscript V2.0

Habe bei mir für jedes Thermostat eine LastChg_xxx angelegt. Kann sein, dass es bei den alten Thermostaten auch ohne funktioniert. Da ich nur die neuen im Einsatz habe, kann bzw. konnte ich es nicht testen. Mit dem "logger ..." habe ich auf der Homematic auch noch nicht rumgespielt, da ich es lieber...
von MartinS
24.02.2015, 21:25
Forum: HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
Thema: Heizungsthermostatscript V2.0
Antworten: 289
Zugriffe: 127548

Re: Heizungsthermostatscript V2.0

Hatte das in meinem ersten Beitrag http://homematic-forum.de/forum/viewtop ... 93#p142493 beschrieben.

Gruß
Martin
von MartinS
23.02.2015, 20:43
Forum: HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
Thema: Heizungsthermostatscript V2.0
Antworten: 289
Zugriffe: 127548

Re: Heizungsthermostatscript V2.0

Hallo Volker, die prioritaet Variable muss auf false stehen, damit die mauelle Einstellung funktioniert. Wenn Du sie auf true stellst, dann wird die Temperatur bei jeder Scriptausführung neu gesetzt. Sie wird z.B. intern immer auf true gesetzt, wenn ein Fenstersensor eingetragen ist und das Fenster ...
von MartinS
15.01.2015, 21:08
Forum: HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
Thema: Heizungsthermostatscript V2.0
Antworten: 289
Zugriffe: 127548

Re: Heizungsthermostatscript V2.0

Ich habe bei mir ein Mittelding gewählt. D.h. ein Skript mit den Einstellungen für ALLE Räume und das dann für jeden Raum als eigenes Programm eingerichtet. Gleich am Anfang des Skripts gibt es ein paar auskommentierte Zeilen, aus der ich dann diejenige für den entsprechenden Raum aktiv schalte. Die...
von MartinS
08.01.2015, 21:43
Forum: HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
Thema: Heizungsthermostatscript V2.0
Antworten: 289
Zugriffe: 127548

Re: Heizungsthermostatscript V2.0

Ich bleib dabei - es liegt an der Anwesenheit Systemvariablen. Da tag=0 ist, ist das Script im Hauptblock gar nicht vorbei gekommen, da dort sonst ein Wert zwischen 1 und 7 drin wäre. Auch ist für zeitleiste_heute kein Wert gesetzt ... Guck Dir nochmal unter "Status und Bedienung" - "Systemvariable"...
von MartinS
06.01.2015, 20:19
Forum: HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
Thema: Heizungsthermostatscript V2.0
Antworten: 289
Zugriffe: 127548

Re: Heizungsthermostatscript V2.0

Guck Dir mal an auf was die Anwesenheit Systemvariable steht. Hört sich für mich so an, als ob die auf "ausserhalb" steht. Für komplexere Fehlersuche arbeite ich selber mit dem HM Script Executor, in dem man dann das Programm ablaufen lässt. Dort werden dann alle Vaiablen mit den letzten Werten ausg...
von MartinS
05.01.2015, 22:25
Forum: HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
Thema: Heizungsthermostatscript V2.0
Antworten: 289
Zugriffe: 127548

Re: Heizungsthermostatscript V2.0

Hallo Dirk, ist etwas schwierig nachzuvollziehen, jedoch stehen alle Werte (soll_ist, soll_neu, last_value) auf 16.5. Was mich wundert, ist das die von Dir eingestellten 17.0 nirgendwo auftauchen. Hast Du für die Auslösung des Programms auch eine Bedingung drin, die das Program bei manuellen Änderun...
von MartinS
04.01.2015, 23:40
Forum: HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
Thema: Heizungsthermostatscript V2.0
Antworten: 289
Zugriffe: 127548

Re: Heizungsthermostatscript V2.0

Hallo Sprite01, mit dem Script können auch direkt die Heizungsthermostate HM-CC-RT-DN angesteuert werden. In Deinem ursprünglichen Beitrag hattest Du folgenden Eintrag: string sRegler = "KEQ0578611"; ersetzt das mal durch: sRegler = "BidCos-RF.KEQ0578611:4.SET_TEMPERATURE"; Sollte dann eigentlich kl...
von MartinS
29.12.2014, 18:23
Forum: HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
Thema: Heizungsthermostatscript V2.0
Antworten: 289
Zugriffe: 127548

Re: Heizungsthermostatscript V2.0

Hallo Gert, das ist so schwer zu beantworten. Ich selber würde zur Fehlereingrenzung folgendermaßen vorgehen 1. An Silvester/Neujahr erstmal prüfen ob die "Feiertag" Systemvariable auch wirklich automatisch auf "true" gesetzt wird 2. Prüfen auf was "integer woche = ???" im Heizungsscript steht. Hab ...
von MartinS
22.12.2014, 23:08
Forum: HomeMatic Tipps & Tricks - keine Fragen!
Thema: Heizungsthermostatscript V2.0
Antworten: 289
Zugriffe: 127548

Re: Heizungsthermostatscript V2.0

Hallo Jens,

hast Du eine Systemvariable 'LastChg_LEQxxxxxxx' für den Wandthermostat angelegt?
In der wird der Zeitstempel und die zuletzt eingestellte Temperatur gespeichert. Wenn die nicht angelegt ist, dann könnte es zu dem von Dir beschriebenen Problem kommen.

Gruß
Martin

Zur erweiterten Suche