Die Suche ergab 67 Treffer
- 03.12.2023, 18:51
- Forum: piVCCU
- Thema: apt.pivccu.de nicht ereichbar
- Antworten: 5
- Zugriffe: 512
Re: apt.pivccu.de nicht ereichbar
und läuft wieder! Vielen Dank.
- 03.12.2023, 09:43
- Forum: piVCCU
- Thema: apt.pivccu.de nicht ereichbar
- Antworten: 5
- Zugriffe: 512
Re: apt.pivccu.de nicht ereichbar
Fürchte das ist erneut passiert... Err:4 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease Cannot initiate the connection to apt.pivccu.de:443 (2a01:4f8:10b:2e4d:6::8). - connect (101: Network is unreachable) Could not connect to apt.pivccu.de:443 ( 94.130.64.242), connection timed out
- 28.10.2023, 16:16
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: Kombisensor Wetter HM-WDS100 - Temperatursensor zeigt 80°C an
- Antworten: 1
- Zugriffe: 151
Re: Kombisensor Wetter HM-WDS100 - Temperatursensor zeigt 80°C an
So hab noch ein wenig weiter gebastelt - bei beiden Kondensatoren waren ja die Füße ab. da die neuen Kondensatoren nicht beschriftet sind, nehm ich das Forum zu Doku: C5 = Typ 104 = 0,1uF C1 = Typ 472 = 4,7nF Den Sensor selbst kann ich aber nicht identifizieren. IMG_20231028_160123.jpg IMG_20231028_...
- 27.10.2023, 11:49
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: Kombisensor Wetter HM-WDS100 - Temperatursensor zeigt 80°C an
- Antworten: 1
- Zugriffe: 151
Kombisensor Wetter HM-WDS100 - Temperatursensor zeigt 80°C an
Hallo Leute, seit gestern spinnt mein 9 Jahre alter Kombisensor Kombisensor Wetter HM-WDS100. Zum Glück hab ich damals alles nochmals mit Leiterplattenlack eingesprüht und abgedichtet bevor er an die frische Luft ging. Seit ein paar Tagen hab ich das Problem das der Temperatursensor bei 80°C hängen ...
- 18.10.2023, 19:05
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-BBL - keine Neigung einstellbar
- Antworten: 6
- Zugriffe: 772
Re: HmIP-BBL - keine Neigung einstellbar
HI,
hab jetzt überall einen Werksreset durchgeführt und neu angelernt.
Auf einmal funktionieren die Teile wie sie sollen!
Danke,
Daniel
hab jetzt überall einen Werksreset durchgeführt und neu angelernt.
Auf einmal funktionieren die Teile wie sie sollen!
Danke,
Daniel
- 25.08.2023, 16:44
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-BBL - keine Neigung einstellbar
- Antworten: 6
- Zugriffe: 772
Re: HmIP-BBL - keine Neigung einstellbar
logisch ist die letzte FW drauf.
- 20.08.2023, 15:02
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-BBL - keine Neigung einstellbar
- Antworten: 6
- Zugriffe: 772
Re: HmIP-BBL - keine Neigung einstellbar
Die Kalbirierfahrt habe ich durchgeführt.
Ich hab sie auch alle als Jalousien eingestellt. Nur springen sie wieder auf Rollladen um.
Ich hab sie auch alle als Jalousien eingestellt. Nur springen sie wieder auf Rollladen um.
- 20.08.2023, 13:31
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-BBL - keine Neigung einstellbar
- Antworten: 6
- Zugriffe: 772
HmIP-BBL - keine Neigung einstellbar
Hallo Leute, ich hab endlich meine alten Homematic Aktoren gegen neue HmIP-BBL - Homematic IP Jalousieaktor für Markenschalter - eingetauscht. Grund war das ich die Lamellenposition komfortabel einstellen kann. Natürlich gibts jetzt Probleme: Egal was ich anstelle, die Lamellenposition ist immer gle...
- 11.03.2023, 15:00
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: HM-LC-Sw4-WM - D1 blinkt
- Antworten: 2
- Zugriffe: 155
Re: HM-LC-Sw4-WM - D1 blinkt
Hab die Platine jetzt 1h im Haus - sonst im Garten im Schaltschrank verbaut.
Jetzt läuft sie wieder normal. Eigenartig - war schon viel kälter draußen...
Ich werds mal weiter beobachten...
Jetzt läuft sie wieder normal. Eigenartig - war schon viel kälter draußen...
Ich werds mal weiter beobachten...
- 11.03.2023, 11:58
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: HM-LC-Sw4-WM - D1 blinkt
- Antworten: 2
- Zugriffe: 155
HM-LC-Sw4-WM - D1 blinkt
Hallo Leute,
bei meinem HM-LC-Sw4-WM blinkt nach 5 Jahren Betrieb nur mehr die Diode D1.
Blinkmuster ist ein gleichmäßiges 1x aufleuchten - keine Blinkcode erkennbar.
Externes Netzteil hab ich schon getauscht. Keine Veränderung.
Anlernmodus / Reset ist nicht möglich.
Vielen Dank!
bei meinem HM-LC-Sw4-WM blinkt nach 5 Jahren Betrieb nur mehr die Diode D1.
Blinkmuster ist ein gleichmäßiges 1x aufleuchten - keine Blinkcode erkennbar.
Externes Netzteil hab ich schon getauscht. Keine Veränderung.
Anlernmodus / Reset ist nicht möglich.
Vielen Dank!