Die Suche ergab 13803 Treffer
- 08.04.2024, 22:19
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: sonst wenn Bedingung für Jalousien
- Antworten: 23
- Zugriffe: 512
Re: sonst wenn Bedingung für Jalousien
Warum dann das Zeitmodul nochmal ins Sonst wenn?
- 08.04.2024, 20:28
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: HMIP-HAP zugriff über browser
- Antworten: 2
- Zugriffe: 159
Re: HMIP-HAP zugriff über browser
Ein HAP ist auch keine CCU3 …Doch wenn ich den DSN-Namen http://ccu3-webui eingebe, dann bekomme ich keine Webpage angezeigt.
- 08.04.2024, 20:24
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: sonst wenn Bedingung für Jalousien
- Antworten: 23
- Zugriffe: 512
Re: sonst wenn Bedingung für Jalousien
Wenn doch aber die SV auf Sommer steht und das Zeitmodul das Programm triggert, wird geprüft ob’s tagsüber (wahr) ist und die SV ja nicht wahr ist, geht’s doch ins Sonst wenn weiter und die SV ist dort ja wahr. Also sollte das Dann dazu ja ausgeführt werden?
Oder liege ich da falsch?
Oder liege ich da falsch?
- 08.04.2024, 18:55
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: sonst wenn Bedingung für Jalousien
- Antworten: 23
- Zugriffe: 512
Re: sonst wenn Bedingung für Jalousien
Könnte man machen muss man nicht.
Steht die SV überhaupt auf Sommer?
Steht die SV überhaupt auf Sommer?
- 07.04.2024, 19:06
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: HomeKit für Homematic
- Antworten: 27
- Zugriffe: 949
Re: HomeKit für Homematic
Der ist gutdie zwischen Mensch und Stier unterscheiden können
- 07.04.2024, 19:00
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Zustand Garagentor
- Antworten: 18
- Zugriffe: 373
Re: Zustand Garagentor
Warum nicht?Zusammenfassen am Anfang, wie von Baxxy vorgeschlagen, geht nicht, aber so wie bei meinem Programm schon.
Nicht ausprobiert?
- 07.04.2024, 17:49
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Zustand Garagentor
- Antworten: 18
- Zugriffe: 373
Re: Zustand Garagentor
@MichaelN
Ich habe eine 6-fach-Wandtaster (den mit dr Lampe), auf den ich zwei Tasten für das Garagentor gelegt habe:
- einmal für Garagentor auf
- einmal für Garagentor zu
- 07.04.2024, 17:45
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Zustand Garagentor
- Antworten: 18
- Zugriffe: 373
Re: Zustand Garagentor
Wandtaster Flur:4 ist auch für Tor auf?
Welche Geräte sind beteiligt?
Diese 1sec. könnte man event. auch mit einer Einschaltdauer lösen, dann läuft der Timer im Aktor und die CCU muss nur einmal senden.
Wie Baxxy schon schreibt könnte man das Programm auch etwas vereinfachen (besser lesbar).
Welche Geräte sind beteiligt?
Diese 1sec. könnte man event. auch mit einer Einschaltdauer lösen, dann läuft der Timer im Aktor und die CCU muss nur einmal senden.
Wie Baxxy schon schreibt könnte man das Programm auch etwas vereinfachen (besser lesbar).
- 07.04.2024, 17:39
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Programm mit vielen Wenn Sonst funktioniert nicht korrekt
- Antworten: 6
- Zugriffe: 204
Re: Programm mit vielen Wenn Sonst funktioniert nicht korrekt
Wenn sich Zugang 2 in berechtigt ändert, wird das Programm von oben nach unten durchgeprüft ob die Bedingungen passen. Passt jetzt Zugang 1 bei berechtigt, wird das zugehörige Dann ausgeführt und das Programm geht wieder schlafen. Es kommt somit gar nicht erst zum zweiten Sonst wenn … Dein Programm ...
- 07.04.2024, 16:02
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Zustand Garagentor
- Antworten: 18
- Zugriffe: 373
Re: Zustand Garagentor
Vielleicht kann man mal auf eine Antwort warten, was genau „nicht funktioniert“ …