Die Suche ergab 10841 Treffer
- 23.04.2024, 15:33
- Forum: HomeMatic IP mit CCU
- Thema: HmIP-PSM / FSM usw. - Verbrauchszähler Heute / Gestern / vergangene 7 Tage / vergangene 30 Tage
- Antworten: 17
- Zugriffe: 1125
Re: HmIP-PSM / FSM usw. - Verbrauchszähler Heute / Gestern / vergangene 7 Tage / vergangene 30 Tage
Oder muss man in den CCU-Programmen vielleicht zwingend auf das Flag "Vor dem Ausführen alle laufenden Verzögerungen für diese Aktivitäten beenden (z.B. Retriggern)" bei Aktivitäten (Skriptausführung) beachten? Nein. Grundsätzlich ist das genau so wie es eQ-3 programmiert hat. Was du mal machen kan...
- 23.04.2024, 15:14
- Forum: CCU-Historian
- Thema: Probleme mit CCU-Historian im Zusammenspiel mit CL-Studio seit Update 3.71.12.20231014 und später
- Antworten: 33
- Zugriffe: 800
Re: Probleme mit CCU-Historian im Zusammenspiel mit CL-Studio seit Update 3.71.12.20231014 und später
nach dem Booten von RM nach zwei Minuten nochmal gestoppt und neugestartet Geht mit nem Script-Einzeiler: system.Exec("monit restart ccu-historian"); Dein Workaround finde ich aber etwas eleganter, bekomme ihn aber nicht zum laufen. Lösche mal deine angelegte rc.postinit rm -f /usr/local/etc/rc.pos...
- 23.04.2024, 13:29
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: CCU platt nach während Update 3.75.6 (SD-Tod?)
- Antworten: 34
- Zugriffe: 1321
- 23.04.2024, 11:18
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Direktverknüpfung Master Ventil mir HmIP-MOD-OC8
- Antworten: 4
- Zugriffe: 112
Re: Direktverknüpfung Master Ventil mir HmIP-MOD-OC8
DV geht nicht.
Schaltkanäle sind immer nur Empfänger und niemals Sender.
Schaltkanäle sind immer nur Empfänger und niemals Sender.
- 23.04.2024, 10:52
- Forum: CCU-Historian
- Thema: Probleme mit CCU-Historian im Zusammenspiel mit CL-Studio seit Update 3.71.12.20231014 und später
- Antworten: 33
- Zugriffe: 800
Re: Probleme mit CCU-Historian im Zusammenspiel mit CL-Studio seit Update 3.71.12.20231014 und später
Mehr muss nicht gemacht werden. Anlegen, ausführbar machen und den Inhalt reinschreiben. Ich gucke mir das später nochmal an.
Es gibt mehrere dieser rc.* Dateien die zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgerufen werden. Für den Workaround reicht die rc.postinit
Es gibt mehrere dieser rc.* Dateien die zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgerufen werden. Für den Workaround reicht die rc.postinit
- 22.04.2024, 23:26
- Forum: CCU-Historian
- Thema: Probleme mit CCU-Historian im Zusammenspiel mit CL-Studio seit Update 3.71.12.20231014 und später
- Antworten: 33
- Zugriffe: 800
Re: Probleme mit CCU-Historian im Zusammenspiel mit CL-Studio seit Update 3.71.12.20231014 und später
Na dann installiere Dir doch einfach mal auf einem Deiner Testsysteme CL-Studio Habe ich gemacht, und ja ich kann die Probleme mit den SysVar's nachvollziehen. Fakten: Das Problem hängt mit den gesperrten Ports beim Bootvorgang zusammen. Wenn ich meinen Workaround etabliere, und somit ohne gesperrt...
- 22.04.2024, 22:54
- Forum: HomeMatic IP mit CCU
- Thema: Fenstergriffsensor HmIP-SRH ständig Kommunikation gestört
- Antworten: 11
- Zugriffe: 1234
Re: Fenstergriffsensor HmIP-SRH ständig Kommunikation gestört
Bei mir ist ein SRH auch "nach oben" montiert.
- 22.04.2024, 22:53
- Forum: RedMatic
- Thema: RedMatic Update 7.3.5
- Antworten: 95
- Zugriffe: 6098
Re: RedMatic Update 7.3.5
Altlasten... Vermutlich auf das mickrige 1GB RAM der CCU3 optimiert.
Guck mal in die /user/local/etc/monit-redmatic.cfg
Nach Änderungen... auf der Konsole oder die Zentrale neu starten.
Guck mal in die /user/local/etc/monit-redmatic.cfg
Nach Änderungen...
Code: Alles auswählen
monit reload
- 22.04.2024, 19:09
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: HmIP-ESI per Script auslesen - Versuch scheitert
- Antworten: 22
- Zugriffe: 909
Re: HmIP-ESI per Script auslesen - Versuch scheitert
Es ist keine Entschuldigung nötig. Jeder hat seine Stärken und Schwächen.
Schön das es funktioniert.
Wenn du alles aus dem HowTo befolgt hast sollten die anderen 3 SysVars dann um 00:00 befüllt werden.
- 22.04.2024, 18:27
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: HmIP-ESI per Script auslesen - Versuch scheitert
- Antworten: 22
- Zugriffe: 909
Re: HmIP-ESI per Script auslesen - Versuch scheitert
Oh je, ich dachte es wäre "narrensicher". :wink: Das... object oOwnZaehlerstand_SysVar = dom.GetObject ('46331').Get ("Gaszähler - Zählerstand"); object oOwnVerbrauchHeuteSysVar = dom.GetObject ('46331').Get ("Gaszähler - Verbrauch heute"); ... geht natürlich so nicht. Da du wohl meinem Vorschlag fü...