Die Suche ergab 9161 Treffer
- 04.01.2014, 13:04
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: Türklingel integrieren, wie?
- Antworten: 17
- Zugriffe: 5748
Re: Türklingel integrieren, wie?
Das wird mit einem Sen-EP nicht funktionieren. Der ist für Gleichstromsprünge dimensioniert und für von Menschen getastete Impulslängen und nicht für 50Hz Wechselspannung mit unbekannter Tastdauer! Du solltest ein Wechselspannungs-Relais(!) oder ein normales mit Gleichrichterdiode und nachgeschaltet...
- 04.01.2014, 12:50
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: Bauform Funkschalter
- Antworten: 1
- Zugriffe: 356
Re: Bauform Funkschalter
Hallo,
also entweder Dose tiefer machen, neue daneben, oder besser gleich die UP-Aktoren für Markenschalter verwenden (HM-LC-Sw1PBU-FM).
Gruß Sammy
also entweder Dose tiefer machen, neue daneben, oder besser gleich die UP-Aktoren für Markenschalter verwenden (HM-LC-Sw1PBU-FM).
Gruß Sammy
- 04.01.2014, 12:13
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: Kommunikationsstörung TFK
- Antworten: 63
- Zugriffe: 9442
Re: Kommunikationsstörung TFK
Der macht doch alle 24h eine Statusmeldung, wenn Du das nicht in der Konfiguration abgeschaltet hast.
Gruß Sammy
Gruß Sammy
- 04.01.2014, 11:31
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: Wechselschalter ... mal wieder
- Antworten: 43
- Zugriffe: 10036
Re: Wechselschalter ... mal wieder
Hallo,
1. Ja, klar geht das
2. Nein, geht nicht. Das ist ein reiner Aktor.
Gruß Sammy
1. Ja, klar geht das
2. Nein, geht nicht. Das ist ein reiner Aktor.
Gruß Sammy
- 04.01.2014, 09:17
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: Welcher Dimmer soll es sein?
- Antworten: 5
- Zugriffe: 1637
Re: Welcher Dimmer soll es sein?
Hallo Baxxter, die beiden Dimmer, die Du verlinkt hast sind identisch, nur dass einer davon ein Bausatz ist. Dieser Typ ist der eigentlich günstigste und best geeignetste Dimmer für Deine Anwendung. Voraussetzung: Du hast den Nulleiter in der Schalterdose verfügbar und Deine Lampe hat konventionelle...
- 03.01.2014, 18:03
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: Dreifachfunktion auf eine Taste (Direktverknüpfung)?
- Antworten: 3
- Zugriffe: 1286
Re: Dreifachfunktion auf eine Taste (Direktverknüpfung)?
Hallo Basti, Problem 1: Teste mal, was passiert, wenn Du den MIN_ON_LEVEL auf 41% (also größer OFF_LEVEL) legst. Problem 2: Verwende nicht JumpToTarget, sondern Toggle-Dim beim kurzen Tastendruck und setze den SHORT_DIM_STEP auf 100% Problem 3: Du musst die LONG_OFF_LEVEL, LONG_DIM_MIN_LEVEL auch au...
- 03.01.2014, 16:32
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Keymatic nach gewisser zeit sperren
- Antworten: 9
- Zugriffe: 1429
Re: Keymatic nach gewisser zeit sperren
Mist! Liegt natürlich dran, weil Du keinen Taster, sondern den SCI einsetzt. Jetzt kommt er natürlich nicht mehr in den SonstWenn-Zweig. Also musst Du 2 Programme draus machen. Eines, welches auf den Taster reagiert, und eines, das auf das Schließen der Tür reagiert. Für Deinen Fall wäre übrigens de...
- 03.01.2014, 14:21
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Keymatic nach gewisser zeit sperren
- Antworten: 9
- Zugriffe: 1429
Re: Keymatic nach gewisser zeit sperren
Genau da liegt das Problem! Du hast einen Taster an einem SCI. :twisted: Das kommt davon, wenn man nur die Hälfte erzählt und keine Screenshots einstellt... Das Programm wird also auch beim Loslassen des Tasters getriggert und führt damit zum Verriegeln nach 20s. Lösung für diesen Fall: In die obere...
- 03.01.2014, 09:14
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Keymatic nach gewisser zeit sperren
- Antworten: 9
- Zugriffe: 1429
Re: Keymatic nach gewisser zeit sperren
eine Variable "Sperrautomatik" anlegen, erstes Programm: Wenn: Taster Dann: verzögert um 1min entsperren, verzögert um 5min Sperrautomatik=An SonstWenn: Türkontakt=Zu (Änderung) Dann: verzögert um 20s Sperrautomatik=An Sonst: Sperrautomatik=Aus zweites Programm: wenn: Sperrautomatik=An (Änderung) un...
- 03.01.2014, 07:48
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: "Gargentor noch offen" nach 1h melden
- Antworten: 33
- Zugriffe: 8283
Re: "Gargentor noch offen" nach 1h melden
Hallo,
Du brauchst eine Variable "AutomatischZu", die Du mit dem Taster setzt und auch zyklisch abfragst.
Gruß Sammy
Du brauchst eine Variable "AutomatischZu", die Du mit dem Taster setzt und auch zyklisch abfragst.
Gruß Sammy