Die Suche ergab 40 Treffer

von -OnlyHorst-
18.06.2020, 12:03
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Rollläden später bei Anwesenheit runterfahren
Antworten: 34
Zugriffe: 4048

Re: Rollläden später bei Anwesenheit runterfahren

Moin, also zum Hintergrund: Wir haben am Haus 2 Seite die nicht einsehbar sind, weder von der Straße noch vom Nachbarn. Grundsätzlich sollen die Rolläden als zusätzlicher Einbruchschutz dienen. Um Dämmerungseinbrüchen vorzubeugen, sollen die Rolläden bei Abwesenheit zeitig schließen. Sind wir zu Hau...
von -OnlyHorst-
17.06.2020, 22:52
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Rollläden später bei Anwesenheit runterfahren
Antworten: 34
Zugriffe: 4048

Re: Rollläden später bei Anwesenheit runterfahren

Nur müsste das System wissen ob jemand da ist...ohne Sensor kein Input...also Bewegungsmelder oder Präsenzmelder? Ich möchte nicht mit irgendwelchen Fernbedienungen oder Schaltern arbeiten. Es soll schon alleine erkennen ob jemand im Haus ist. In den Abendstunden würde eine Überwachung von 1-3 Zimme...
von -OnlyHorst-
17.06.2020, 22:33
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Rollläden später bei Anwesenheit runterfahren
Antworten: 34
Zugriffe: 4048

Rollläden später bei Anwesenheit runterfahren

Hallo zusammen, wir haben im UG alle Rölleden nun mit HM-IP automatisiert. Wir nutzen die Astrofunktion mit Verzögerung um die Rollläden Abends zu schliessen. Alles soweit gut... Nun würde ich doch gerne, wenn wir zu Hause sind, die Rollläden später schließen lassen - aber nur dann. ALSO: wenn niema...
von -OnlyHorst-
17.01.2020, 11:57
Forum: Neubau - Renovierung - Planung
Thema: HF Sensor in Verbindung mit HMIP
Antworten: 2
Zugriffe: 787

Re: HF Sensor in Verbindung mit HMIP

Das wäre tatsächlich eine Lösung, gibt es auch ein 230 V Gerät von HMIP? Ich wollte gerne auf Batterien verzichten
von -OnlyHorst-
17.01.2020, 10:54
Forum: Neubau - Renovierung - Planung
Thema: HF Sensor in Verbindung mit HMIP
Antworten: 2
Zugriffe: 787

HF Sensor in Verbindung mit HMIP

Hallo zusammen, ich würde gerne einen handelsüblichen HF-Sensor hinter einer Holzwand platzieren. Löst dieser aus sollen die Rolläden runter gehen. HF Sensor gibt es von HMIP noch nicht, also musste ich eine HMIP Komponente zwischenschalten, die einen Impuls vom Sensor bekommt und daraufhin die Roll...
von -OnlyHorst-
09.10.2019, 20:22
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: Sicherheitsabschaltung mit Unterputz Schalt-Mess-Aktor - Gelöst -
Antworten: 8
Zugriffe: 1327

Re: Sicherheitsabschaltung mit Unterputz Schalt-Mess-Aktor

Hallo Roland M. vielen Dank für deine lösungsbringenden Hinweise. Es scheint zu funktionieren. Hier die Umsetzung: 1. Systemvariable bauen Systemvariable.jpg 2. Programm 1 erstellt Prog T1.jpg 3. Programm 2 erstellen Prog T2.jpg Habe es zum testen auf 1 Minute gesetzt. Scheint zu funktionieren. Nur ...
von -OnlyHorst-
09.10.2019, 19:00
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: Sicherheitsabschaltung mit Unterputz Schalt-Mess-Aktor - Gelöst -
Antworten: 8
Zugriffe: 1327

Re: Sicherheitsabschaltung mit Unterputz Schalt-Mess-Aktor

Hay,

vielleicht vor ab. Ich habe bereits mehrere Programme erstellt, also bin ich nicht ganz ohne Erfahrung. Doch diese genannte Option finde ich nicht. Ich kann auch nicht auf Kanal 6 "Entscheidungswert" zugreifen, da dieser in der Geräteliste nicht angeboten wird. Was mache ich falsch?
Gerät.jpg
von -OnlyHorst-
09.10.2019, 17:19
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: Sicherheitsabschaltung mit Unterputz Schalt-Mess-Aktor - Gelöst -
Antworten: 8
Zugriffe: 1327

Re: Sicherheitsabschaltung mit Unterputz Schalt-Mess-Aktor

Habe noch eine Frage. Entscheidungswert habe ich eingestellt. Dieser wird jedoch nicht übernommen. Habe dort 10 und 20 W eingetragen und gespeichert. Gehe ich wieder in die Geräteeinstellung steht dort wieder 100 und 200 W. Warum? Systemvariable habe ich erstellt. Wo und wie erstelle ich das Program...
von -OnlyHorst-
09.10.2019, 15:43
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: Sicherheitsabschaltung mit Unterputz Schalt-Mess-Aktor - Gelöst -
Antworten: 8
Zugriffe: 1327

Re: Sicherheitsabschaltung mit Unterputz Schalt-Mess-Aktor

Danke für den Hinweis. Ich schaue mir das mal an und komme evtl. noch mal mit Rückfragen :-)
von -OnlyHorst-
08.10.2019, 17:19
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: Sicherheitsabschaltung mit Unterputz Schalt-Mess-Aktor - Gelöst -
Antworten: 8
Zugriffe: 1327

Sicherheitsabschaltung mit Unterputz Schalt-Mess-Aktor - Gelöst -

Hallo zusammen, ich habe hinter einer Steckdose einen Schalt-Mess-Aktor verbaut der die Steckdose steuern soll. Nun möchte ich folgendes Szenario umsetzen. Die Steckdose soll grundsätzlich dauerhaft Strom führen. Wird nun ein Gerät angeschlossen und es fließt länger als 10 Minuten ununterbrochen Str...

Zur erweiterten Suche