Die Suche ergab 118 Treffer
- 20.03.2020, 09:51
- Forum: CUxD
- Thema: CuxD reboot via Homematic Script?
- Antworten: 8
- Zugriffe: 1894
CuxD reboot via Homematic Script?
- RaspiMatic V 3.51.6.20200229 - CuxD V 2.3.4 Ich habe mehrere CuxD Timer, die beim Öffnen eines Fensters entsprechend gestartet werden und nach Ablauf einer gewissen Zeit von 5 - 15 Minuten eine Lautsprecherdurchsage initiieren. Das funktioniert eine Weile gut, aber irgendwann fällt ein Timer aus, ...
- 02.02.2020, 13:43
- Forum: RaspberryMatic
- Thema: RaspberryMatic 3.49.17.20200131 – Neue Version
- Antworten: 104
- Zugriffe: 25244
Re: RaspberryMatic 3.49.17.20200131 – Neue Version
Nachdem alle Systeme sauber auf die neue Version 131 upgedated haben, habe ich nun in dem System-Update Plugin gesehen, dass es eine neue Version 1.13.14 -> 1.14.0 gibt. Vielleicht klappt das - künftige - RaspiMatic-Update wieder mit dieser Version .
- 02.02.2020, 12:34
- Forum: RaspberryMatic
- Thema: RaspberryMatic 3.49.17.20200131 – Neue Version
- Antworten: 104
- Zugriffe: 25244
Re: RaspberryMatic 3.49.17.20200131 – Neue Version
Mit der systemeigenen Variante das Update zu installieren klappte das Update einwandfrei! Danke für den Hinweis
Woran liegt es, bzw. wie kann man den Entwickler des System-Update Plugins bzgl. der neu aufgetretenen Problematik kontaktieren?
Woran liegt es, bzw. wie kann man den Entwickler des System-Update Plugins bzgl. der neu aufgetretenen Problematik kontaktieren?
- 02.02.2020, 08:25
- Forum: RaspberryMatic
- Thema: RaspberryMatic 3.49.17.20200131 – Neue Version
- Antworten: 104
- Zugriffe: 25244
Re: RaspberryMatic 3.49.17.20200131 – Neue Version
Update von Version 3.49.17.20191225 via System-Update-Funktion: - Update wird geladen - Update wird installiert - Update erfolgreich installiert 1. Gerät nicht mehr erreichbar, Raspberry Pi 3B+ rote Led blinkt zyklisch grüne blitzt zyklisch. Gerät nicht per Ping erreichbar. 2 identisches Gerät bleib...
- 04.01.2020, 11:08
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: Script bricht nach LastTimeStamp() ab
- Antworten: 3
- Zugriffe: 677
Re: Script bricht nach LastTimeStamp() ab
... oh Mann, Schande über mich - Sorry - und Danke!
- 04.01.2020, 06:45
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: Script bricht nach LastTimeStamp() ab
- Antworten: 3
- Zugriffe: 677
Script bricht nach LastTimeStamp() ab
Folgendes Skript übergibt Datum und Zeit der letzten Aktualisierung der Systemvariablen "Differenz" (vom Typ Zeichenkette) korrekt als String "datetime_update" via WriteLine aus und schreibt selbigen ebenso sauber in die Systemvariable (vom Typ Zeichenkette) "t_Update". Allerdings wird die letzte Ze...
- 25.09.2019, 11:25
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: IP pingen und nicht erreichbare zusammengefasst als Liste mailen
- Antworten: 16
- Zugriffe: 2136
Re: IP pingen und nicht erreichbare zusammengefasst als Liste mailen
Sorry Alchy, hier der ganze Code: var posStart; var posEnd; var ping; string pos; string stderr = ""; string stdout = ""; string Mtxt = ""; string IP = "192.168.1.1"; system.Exec("ping -c 1 " # IP,&stdout, &stderr);WriteLine(stdout); pos=0;posStart = 'time=';posEnd = ' ms';pos = stdout.Find(posStart...
- 25.09.2019, 11:20
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: 220V Lüftermotor Drehzahl steuern
- Antworten: 1
- Zugriffe: 630
220V Lüftermotor Drehzahl steuern
Das Thema wurde schon öfter in Zusammenhang mit den HM Dimmaktoren diskutiert, jedoch meist eher mit "schön ist anders". Daher nochmals die Frage, gibt es zwischenzeitlich Neues, um bei einem Lüftermotor 40 Watt 220 Volt die Drehzahl zu regeln? Es handelt sich um einen Querstromlüfter, den es leider...
- 25.09.2019, 10:43
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: IP pingen und nicht erreichbare zusammengefasst als Liste mailen
- Antworten: 16
- Zugriffe: 2136
Re: IP pingen und nicht erreichbare zusammengefasst als Liste mailen
Im Script-Schnipsel waren natürlich die Deklarationen und die restlichen x IP-Abfragen nicht beinhaltet. Jede IP wird auf eben diese Weise abgefragt. Im Fehlerfall dauert die Rückmeldung etwa 5 Sekunden (je nicht erreichbarer IP). Das wird vmtl. bei allen Varianten der Abfrage ähnlich sein, da die D...
- 25.09.2019, 09:53
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: IP pingen und nicht erreichbare zusammengefasst als Liste mailen
- Antworten: 16
- Zugriffe: 2136
Re: IP pingen und nicht erreichbare zusammengefasst als Liste mailen
Wenn ich es so mache: string IP = "192.168.1.1"; system.Exec("ping -c 1 " # IP,&stdout, &stderr);WriteLine(stdout); pos=0;posStart = 'time=';posEnd = ' ms';pos = stdout.Find(posStart) + posStart.Length(); ping = stdout.Substr(pos, 5).StrValueByIndex(posEnd, 0) ; WriteLine("Ping 1");WriteLine(ping); ...