Die Suche ergab 12893 Treffer
- 04.04.2024, 10:28
- Forum: HomeMatic IP mit Access Point
- Thema: Fußbodenheizung Controller oder nur Thermostat?
- Antworten: 4
- Zugriffe: 181
Re: Fußbodenheizung Controller oder nur Thermostat?
nö, für die frage ist der händler zuständig - hier ist KEINE verkaufsberatung, da das forum keine aussenstelle von eq3/elv usw ist ....
- 04.04.2024, 10:26
- Forum: HomeMatic IP mit Access Point
- Thema: HmIP Automatisierung vs Sturmschutz
- Antworten: 4
- Zugriffe: 208
Re: HmIP Automatisierung vs Sturmschutz
wie war das:
bitte ALLE Daten einstellen PRG usw ..... nicht die glaskugel raten lassen
bitte ALLE Daten einstellen PRG usw ..... nicht die glaskugel raten lassen
- 04.04.2024, 08:43
- Forum: HomeMatic IP mit CCU
- Thema: Hauswasserautomat Leckagesicherung
- Antworten: 22
- Zugriffe: 573
Re: Hauswasserautomat Leckagesicherung
ja es gibt ja nicht nur die abgangsseite .... mag sein das der druck usw auf der eingangsseite auch abgefragt wir .....
ach: und dann gibt es noch das thema sicherheitsfunktionen ..... .... ggf mal die doku befragen.
ach: und dann gibt es noch das thema sicherheitsfunktionen ..... .... ggf mal die doku befragen.
- 04.04.2024, 08:37
- Forum: HomeMatic IP mit CCU
- Thema: Hauswasserautomat Leckagesicherung
- Antworten: 22
- Zugriffe: 573
Re: Hauswasserautomat Leckagesicherung
"...Der Automat baut alle paar min den Druck neu..." - das kann ggf. richtig sein .....
- 03.04.2024, 22:47
- Forum: HomeMatic Apps und Desktop-Anwendungen
- Thema: Welche App ist gut
- Antworten: 7
- Zugriffe: 372
Re: Welche App ist gut
kommt auf die anforderungen an .... doch kostenlos ist nichts auf der welt....
- 02.04.2024, 20:38
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Alarmsirene einrichten in der CCU3
- Antworten: 20
- Zugriffe: 583
Re: Alarmsirene einrichten in der CCU3
siehe / suche aussenbeleuchtung mit bewegungsmelder
1ter weg über systemvariablen + 2 programme
2ter weg ggf über die eigenschaften der benutzten hardware ( wenn ich es richtig behalte )
1ter weg über systemvariablen + 2 programme
2ter weg ggf über die eigenschaften der benutzten hardware ( wenn ich es richtig behalte )
- 01.04.2024, 19:16
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft
- Antworten: 17
- Zugriffe: 624
Re: Wandthermostat mit Schaltausgang 230V (HmIP-BWTH) an FBH angeschlossen => heizt dauerhaft
wau wie geil - spannungsprüfer das mega geile werkzeug .... hat einen grund warum er lügenbold genannt wird .....
- 01.04.2024, 15:12
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Hilfe bei HmIP-BBL mit 24V Motorsteuerung
- Antworten: 3
- Zugriffe: 172
Re: Hilfe bei HmIP-BBL mit 24V Motorsteuerung
die schalter werden irgendwo zum gruppensteurgerät gehen - würde ich raten ... also genauen kabelwege der schalter suchen dann das ganze mal auflösen - 230V dauerspannung suchen und ein HM-gerät rein .... nichts im www gefunden? was ist das den ... inkl telefonnummer https://www.elero.de/de/produkte...
- 01.04.2024, 13:18
- Forum: HomeMatic IP mit Access Point
- Thema: Falsches Heizen???
- Antworten: 12
- Zugriffe: 397
Re: Falsches Heizen???
regler schwergängig, montage, thermischer abgleich .... ggf kreuztausch ?
- 01.04.2024, 13:17
- Forum: HomeMatic IP mit Access Point
- Thema: Falsches Heizen???
- Antworten: 12
- Zugriffe: 397
Re: Falsches Heizen???
regler schwergängig, montage, thermischer abgleich ....