Die Suche ergab 340 Treffer

von FritzRe
15.01.2021, 00:15
Forum: Neubau - Renovierung - Planung
Thema: Umrüstung Neubau auf Homematic IP
Antworten: 24
Zugriffe: 4485

Re: Umrüstung Neubau auf Homematic IP

Chillkroete hat geschrieben:
14.01.2021, 15:32
...
Stimmt es, dass man nicht den anderen Wechselschalter (also am Verbraucher liegend - siehe Anhang blauer Kreis) durch den BSM ersetzen darf? Woran liegt das? ...
Hallo

Da er nur zwei Ausgänge hat für die Korrespondierende und nicht zwei Eingänge für diese und ein Ausgang für die Lampe.
von FritzRe
18.12.2020, 16:45
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Letzte LED Ansteuerung vom HmIP-BSL wiederherstellen
Antworten: 8
Zugriffe: 1239

Re: Letzte LED Ansteuerung vom HmIP-BSL wiederherstellen

Hallo du hast drei Farbkanäle für oben und unten. Wenn du oben Kanal den ersten Kanal mit rot beschaltest ist es rot. Wenn du denn den zweiten Kanal blau setzt, leuchtet oben blau. und wenn due dann denn dritten mit gelb, dann gelb. Wenn du denn den dritten "aus" schaltest, leuchtet er wieder blau u...
von FritzRe
03.12.2020, 20:13
Forum: Neubau - Renovierung - Planung
Thema: Planung für Umzug
Antworten: 7
Zugriffe: 1179

Re: Planung für Umzug

Hallo ja alle IP Geräte lassen sich an einer CCU2 oder höher verwenden. außer irgendwas mit wired, da wird eine CCU 3 benötigt. Die Standard Anbindung der HUE über die CCU gibt keinen Status, ob die Lampe an ist oder nicht. Es gibt hier ein Addon, irgendwas mit HJE oder so, welche ein Rückmeldung in...
von FritzRe
03.12.2020, 19:56
Forum: Neubau - Renovierung - Planung
Thema: Planung für Umzug
Antworten: 7
Zugriffe: 1179

Re: Planung für Umzug

Hallo Ich mache alles über einen HM-Taster. Meine HUE ist mit der CCu gekoppelt. Wenn ich die Wohnung verlasse, sendet die CCU an alle Lichtaktoren und HUE-Lampen einen Ausbefehl. Dann werden über die CCU die Heizungen auf Eco oder Auto geschaltet, je nachdem was ich für eine Schicht habe. Und genau...
von FritzRe
16.11.2020, 18:46
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: HmIP-FSM16 misst falsch?
Antworten: 34
Zugriffe: 4059

Re: HmIP-FSM16 misst falsch?

Hallo

die Formel zu Berechnung der Wechselstrom-Leistung lautet: P=U×I×cosφ

Wie dein cos lautet weiß ich allerdings nicht.

https://www.elektrotechnik-rechner.at/r ... m-leistung

nach der Seite müßte der um die 0,51 liegen, was sehr wenig wäre.
von FritzRe
16.11.2020, 18:27
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: HmIP-FSM16 hängt sich auf - auch nach dem austauschen
Antworten: 18
Zugriffe: 1840

Re: HmIP-FSM16 hängt sich auf - auch nach dem austauschen

Hallo

würde ein RC- oder Löschglied nehmen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzbeschaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/RC-Glied# ... ut%20sind.

Auch bei Relais-Kontakte, da diese mit der Zeit verbrennen könnten.
von FritzRe
15.11.2020, 23:12
Forum: HomeMatic allgemein
Thema: WARNUNG: Per Portweiterleitung erreichbare CCU2 ist unsicher
Antworten: 385
Zugriffe: 100396

Re: WARNUNG: Per Portweiterleitung erreichbare CCU2 ist unsicher

... haben es gelernt und ihren Wissensdurst gestillt, ohne kriminelle Absichten. Ist das wiederum so schwer zu verstehen? Hallo man kennt aber nicht die Absichten des Fragesteller. Denke das vieles nach persönlichem Kennenlernen ausgetauscht worden ist oder durch "reserve" Engeniering. Glaube das d...