Die Suche ergab 89 Treffer
- 16.04.2022, 14:22
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HMIP-BWTH: Anschluss vorhandenes Uhrsignal f. Raumabsenkung ?
- Antworten: 4
- Zugriffe: 401
Re: HMIP-BWTH: Anschluss vorhandenes Uhrsignal f. Raumabsenkung ?
Das Prinzipschaltbild kennt der echte Elektriker selbst. Aber was sagst Du ihm, wenn er nach dem Uhrenanschluss fragt? :| Hm, dass er den "totlegen" kann ? So habe ich das "ja" von robbi77 verstanden. Die Nachtabsenkung, die wohl hinter diesem Anschluss steckt, wird dann über den HMIP-BWTH bzw. ein...
- 16.04.2022, 09:37
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HMIP-BWTH: Anschluss vorhandenes Uhrsignal f. Raumabsenkung ?
- Antworten: 4
- Zugriffe: 401
Re: HMIP-BWTH: Anschluss vorhandenes Uhrsignal f. Raumabsenkung ?
Danke sehr. Das Bild habe ich auch gefunden, aber da ich nicht vom Fach bin, kann ich das nicht analysieren. Wegen 230V gehe ich da nicht selbst ran, aber wenn ich eine Frage des Elektrikers dahingehend bekomme, kann ich nun antworten.
Frohe Ostern
schweiger2
Frohe Ostern
schweiger2
- 16.04.2022, 08:40
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HMIP-BWTH: Anschluss vorhandenes Uhrsignal f. Raumabsenkung ?
- Antworten: 4
- Zugriffe: 401
HMIP-BWTH: Anschluss vorhandenes Uhrsignal f. Raumabsenkung ?
Hallo zusammen, Ich möchte mein altes RT von Eberle, Typ 172258, gegen den HMIP-BWTH austauschen. Am Eberle ist neben L, N und „Pfeil" auch ein "Uhrsignal für Raumabsenkung" vorhanden und mit Kabel belegt. Was mache ich damit beim BWTH ? Einfach nicht anschließen und mit einer Wago-Klemme versorgen ...
- 03.12.2021, 15:35
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Fußbodenheizung: Eberle Raumthermostat und Roth Stellmotor ersetzen
- Antworten: 5
- Zugriffe: 900
Re: Fußbodenheizung: Eberle Raumthermostat und Roth Stellmotor ersetzen
...und darüber hinaus zwei weitere schwarze Kabel angeschlossen sind, zwischen denen 24V anliegen. Mir läuft es eiskalt den Rücken runter. --> das sagt mir nichts, muss der Elektriker was zu sagen. ... mit der Aufschrift "Normal geschlossen (geöffnet)" Ja was jetzt? Geschlossen oder geöffnet? Das T...
- 03.12.2021, 15:01
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Fußbodenheizung: Eberle Raumthermostat und Roth Stellmotor ersetzen
- Antworten: 5
- Zugriffe: 900
Re: Fußbodenheizung: Eberle Raumthermostat und Roth Stellmotor ersetzen
- Raumthermostat Eberle 172258 (230V Versorgungsspannung, 24V Schaltausgang ) Sicher? --> nein, das war falsch von mir. Habe ich nun am Stellantrieb gemessen. Bei eingeschaltetem ERR liegen 230V an. Ich kam darauf, weil am ERR zwischen den beiden Drähten in blau und braun 230V anliegen und darüber ...
- 30.11.2021, 10:14
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: Fußbodenheizung: Eberle Raumthermostat und Roth Stellmotor ersetzen
- Antworten: 5
- Zugriffe: 900
Fußbodenheizung: Eberle Raumthermostat und Roth Stellmotor ersetzen
Hallo zusammen, da ich über die Forensuche nicht wirklich fündig geworden bin, eröffne ich hier einen Thread. Für einen Heizkreis meiner FBH möchte ich die vorhandene Konstellation aus: - Raumthermostat Eberle 172258 (230V Versorgungsspannung, 24V Schaltausgang) - Ventilsteuerung Roth (Typ weiß ich ...
- 19.11.2021, 15:35
- Forum: RaspberryMatic
- Thema: RaspberryMatic - Verbesserungsvorschläge/Wünsche
- Antworten: 983
- Zugriffe: 188386
Re: RaspberryMatic - Verbesserungsvorschläge/Wünsche
Hallo,
ich habe den Update-Vorgang jetzt nochmals durchgeführt und nun hat es funktioniert.
ich habe den Update-Vorgang jetzt nochmals durchgeführt und nun hat es funktioniert.
- 19.11.2021, 11:37
- Forum: RaspberryMatic
- Thema: RaspberryMatic - Verbesserungsvorschläge/Wünsche
- Antworten: 983
- Zugriffe: 188386
Re: RaspberryMatic - Verbesserungsvorschläge/Wünsche
Hallo zusammen, nach dem heutigen Homematic-Update (Raspberrymatic 3.61.5.2021-11-19) als Proxmox-VM zeigt das ioBroker-Log folgende Fehlermeldungen. Die Steuerung der Homematic-Komponenten über ioBroker funktioniert dann auch nicht. 2021-11-19 09:18:26.502 - info: host.iobroker Restart adapter syst...
- 16.06.2021, 10:58
- Forum: Sonstige Steuerungen und Visualisierungen
- Thema: HMIP-PCBS und Alexa: Steuerung nur mit „Garagentor an“
- Antworten: 7
- Zugriffe: 2148
Re: HMIP-PCBS und Alexa: Steuerung nur mit „Garagentor an“
ja schon...er kann aber im iot Adapter auch die Konfiguration so machen, dass es von Alexa als ein Auf Zu oder Hoch Runter erkannt wird. Mit Auskunft zum IoT-Adapter bin ich hier natürlich wirklich falsch. Dennoch die Frage: hast Du einen Tip, wie das dort konfiguriert werden kann ? Danke Joachim
- 16.06.2021, 09:18
- Forum: Sonstige Steuerungen und Visualisierungen
- Thema: HMIP-PCBS und Alexa: Steuerung nur mit „Garagentor an“
- Antworten: 7
- Zugriffe: 2148
Re: HMIP-PCBS und Alexa: Steuerung nur mit „Garagentor an“
Das ist ein guter Tip; ich werde das versuchen und melde mich.HornetRider hat geschrieben: ↑16.06.2021, 09:11Muss bzw kann man bei Alexa nicht Routinen mit eigenen Ansagen erstellen?
Danke sehr.