Die Suche ergab 12198 Treffer

von buempi
20.11.2015, 18:14
Forum: homeputer CL
Thema: hilfe Zeitsteuerung und Themperatur
Antworten: 12
Zugriffe: 4104

Re: hilfe Zeitsteuerung und Themperatur

Hallo Jochen Verbindungen von UND und ODER in der gleichen Bedingung sind sehr "gefährlich". Lies dazu z.B. auch hier: http://www.fhz-forum.de/viewtopic.php?f=17&t=3653&p=21026l#p21026 Verschachteln ist besser: Wenn Uhrzeit >= "20:00:00" oder Uhrzeit < "10:00:00" dann Wenn Temperatur < 15 dann A1K4B...
von buempi
20.11.2015, 14:32
Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
Thema: Systemvariable schaltet nicht mehr
Antworten: 22
Zugriffe: 3600

Re: Systemvariable schaltet nicht mehr

Hallo Manfred Das hatte ich befürchtet! Da hat irgendwas in der CCU den Geist aufgegeben. Nach meinem Dafürhalten wäre das ein Software-Fehler, der durch das Firmware-Update hatte beseitigt sein müssen. - Dass das nicht der Fall ist, kann ich mir auch nicht erklären... :( Ob die "Rettungstaste" da h...
von buempi
20.11.2015, 13:29
Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
Thema: Systemvariable schaltet nicht mehr
Antworten: 22
Zugriffe: 3600

Re: Systemvariable schaltet nicht mehr

Hallo Manfred

Da bin ich auch ratlos! Funktioniert nur das zeitverzögerte Schalten von Systemvariablen bei dir nicht mehr? Funktioniert z.B. ein Programm, wo du z.B. über einen Taster einen Lichtaktor zeitverzögert einschaltest?

Viele Grüsse
Bümpi
von buempi
20.11.2015, 11:23
Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
Thema: Systemvariable schaltet nicht mehr
Antworten: 22
Zugriffe: 3600

Re: Systemvariable schaltet nicht mehr

Hallo Manfred Es ist also das banale und 1000fach "erprobte" Programm, welches die SV verzögert EIN und sofort AUS schaltet, wenn ein Türkontakt (um einen solchen handelt es sich doch?) länger als eine vorgegebene Zeit offen bleibt! Und das funktioniert bei DIESEM Programm (2. oben dargestelltes) ni...
von buempi
20.11.2015, 10:57
Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
Thema: Systemvariable schaltet nicht mehr
Antworten: 22
Zugriffe: 3600

Re: Systemvariable schaltet nicht mehr

... vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Variable an den Kanal gebunden ist? Verwende mal eine "gewöhnliche" Systemvariable! Ich habe allerdings auch Mühe, dein Konzept zu verstehen: Wenn die Türe geöffnet wird, soll es 5 Sekunden (bzw. in Wirklichkeit viel länger) dauern, bis das Licht eing...
von buempi
20.11.2015, 10:41
Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
Thema: Systemvariable schaltet nicht mehr
Antworten: 22
Zugriffe: 3600

Re: Systemvariable schaltet nicht mehr

Hallo Manfred

Wenn die Eingangstüre innerhalb 5 Sekunden nach dem Öffnen wieder geschlossen wird, ist es richtig, dass die Variable auf "geschlossen" bleibt, weil ja beim SONST die laufende Verzögerung beendigt wird.

Viele Grüsse
Bümpi
von buempi
20.11.2015, 06:41
Forum: HomeMatic allgemein
Thema: Aktorengruppen steuern
Antworten: 14
Zugriffe: 4340

Re: Aktorengruppen steuern

ist bestimmt ein Configurations Fehler , nur vom Wm55 ? ... da kann man eigentlich nicht viel falsch machen: Einfach die Standardkonfiguration des Tasters und die Standardvorgabe bei den Direkten Geräteverknüpfungen. Mit einer Ausnahme: Die unsinnige "gesicherte" Übertragung des Tasters sollte auf ...
von buempi
19.11.2015, 21:18
Forum: HomeMatic allgemein
Thema: Aktorengruppen steuern
Antworten: 14
Zugriffe: 4340

Re: Aktorengruppen steuern

Hallo Jonny

Du brauchst keine virtuelle Taste dazwischen schalten. Einfach zwischen dem 2fach Wandtaster und allen gewünschten Rollladen-Aktoren je eine direkte Geräteverknüpfung anlegen. Dann fahren alle zweitgleich rauf oder runter.

Viele Grüsse
Bümpi
von buempi
19.11.2015, 18:21
Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
Thema: Programm: Klingelsignalsensor und Systemvariable prüfen
Antworten: 2
Zugriffe: 649

Re: Programm: Klingelsignalsensor und Systemvariable prüfen

Hallo und herzlich willkommen im Forum Wie testest du das Programm? Indem du wirklich den Klingelsensor auslöst, oder startest du es einfach im WebUI? Beim direkten Start von Programmen wird IMMER das erste DANN ausgeführt. Diese Funktion ist deshalb zum Testen von Programmen gänzlich ungeeignet. Fa...
von buempi
19.11.2015, 15:45
Forum: homeputer CL
Thema: HM-CC-RT-DN Ventilstellung in Makro verarbeiten
Antworten: 2
Zugriffe: 1084

Re: HM-CC-RT-DN Ventilstellung in Makro verarbeiten

Hallo legoland und herzlich willkommen im Forum
legoland hat geschrieben:wenn THERMOSTAT.VentilPos > 0 dann.....
... das ist aber die richtige Syntax und müsste funktionieren. Hast du das Makro im Objekt des Heizkörperthermostaten hinterlegt und "Ausführen bei Empfang" aktiviert?

Viele Grüsse
Bümpi