Die Suche ergab 132 Treffer

von RogerMS
27.08.2020, 16:41
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: ESPeasy LCD ansteuerung
Antworten: 11
Zugriffe: 2937

Re: ESPeasy LCD ansteuerung

So ich hab nun ESPeasy R120 geflasht. Und nun geht es.
Vorher war ESPEASY Mega drauf.

Wo ist nun der Unterschied? Außer das das Mega schöner aussieht.

Und gibt es jetzt Nachteile?

Danke jedenfalls für eure Mühe.
von RogerMS
26.08.2020, 17:19
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: ESPeasy LCD ansteuerung
Antworten: 11
Zugriffe: 2937

Re: ESPeasy LCD ansteuerung

HM,
hab gerade noch einen gebaut:
Neuer WEMOS
neues LCD 2x16
geflasht
gleiches Ergebnis.

Wo ist der Fehler?

Welche Version von ESPeasy hast du geflasht?
Ich finde nur was von 2019. Gibt es was neueres?
von RogerMS
26.08.2020, 16:33
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: ESPeasy LCD ansteuerung
Antworten: 11
Zugriffe: 2937

Re: ESPeasy LCD ansteuerung

Da kommt dann nur:

ich

in Zeile 1, Spalte 1

Browser Firefox und IE

edit:
Gerade mal unter Android mit Samsung Browser probiert.
Genau das gleiche.
von RogerMS
26.08.2020, 16:23
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: ESPeasy LCD ansteuerung
Antworten: 11
Zugriffe: 2937

Re: ESPeasy LCD ansteuerung

Ok:

Code: Alles auswählen

http://192.168.xxx.xxx/control?cmd=LCD, 2, 3, Text Zeile 1
Dann erscheint auf dem Display in Zeile 2 ab dem 3. Zeichen:

text
von RogerMS
26.08.2020, 15:37
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: ESPeasy LCD ansteuerung
Antworten: 11
Zugriffe: 2937

ESPeasy LCD ansteuerung

Hallo, ich habe ein LCD 4x20 mit einen ESP verheiratet, wie man es es öfter im Netz findet. Z.B. bei TechnikKram und auch bei Verdrahtet. Dann ESPEASY drauf und das klappt auch alles. Aber: Per http Befehl erscheint auf dem Display immer nur das erste Wort. Ab dem ersten Leerzeichen geht es nicht we...
von RogerMS
31.07.2020, 14:41
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: Verständnisproblem bei Kommunikationsproblem
Antworten: 2
Zugriffe: 596

Re: Verständnisproblem bei Kommunikationsproblem

Leider ist es so, das jetzt, nachdem ich meinen AskSin Analyser angeworfen habe, alles ganz normal läuft.
Nach 2 Tagen ständiger Fehlfunktion.
Schade, hätte mich interessiert, wie das gekommen ist.

Gruß Ralf
von RogerMS
26.07.2020, 22:31
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: Verständnisproblem bei Kommunikationsproblem
Antworten: 2
Zugriffe: 596

Verständnisproblem bei Kommunikationsproblem

Hallo, ich habe einen LED Dimmer nachgebaut. Funktioniert nun seit ca. einem Jahr einwandfrei. Nun kommt seit gestern: Kommunikationsproblem! OK, läst sich über die WebUI auch nicht bedienen. Wenn ich aber über eine der drei Fernbedienungen (2 nachbau, eine Org.) schalte funktioniert das einwandfrei...
von RogerMS
08.02.2020, 10:13
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HM-LC-Sw1-DR als Asksin nachbau
Antworten: 18
Zugriffe: 2591

Re: HM-LC-Sw1-DR als Asksin nachbau

Nun gehts. Danke Jerome.
Perfekt.

Super.
von RogerMS
08.02.2020, 08:47
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HM-LC-Sw1-DR als Asksin nachbau
Antworten: 18
Zugriffe: 2591

Re: HM-LC-Sw1-DR als Asksin nachbau

1. Ein Symbol in der WebUI. (Ohne siehts halt blöd aus. ) Dann hast du im Sketch beim Model noch was vermurkst Ja Ok aber was? Ich hab nur das Model auf x00, xf0 geändert. Und die Pins angepasst, aber die funktionieren ja auch. Dann noch ID und SN wie gehabt, Geht ja auch. // define all device prop...
von RogerMS
07.02.2020, 23:21
Forum: Hardwareentwicklung und Selbstbau von Aktoren und Sensoren
Thema: HM-LC-Sw1-DR als Asksin nachbau
Antworten: 18
Zugriffe: 2591

Re: HM-LC-Sw1-DR als Asksin nachbau

Nein, einen Digitalen Ausgang, der auch per Config Taste geschaltet werden kann.

Nur 2 Punkte fehlen noch:

1. Ein Symbol in der WebUI. (Ohne siehts halt blöd aus. :mrgreen: )

2. Wenn möglich die Config LED auf ON, wenn Relais ON.
Wenn nicht möglich, dann LED parallel zum Relais. Geht auch.

Zur erweiterten Suche