Re: HMIP-WRC2 nicht bedienbar an CCU2?
Ok, kapiert. Es lassen sich aber an dem Sensor weder der Kanal 1, noch Kanal 2 aufrufen, auch eine Direktverknüpfung ist nicht möglich. Habe jetzt mein letztes Systembackup eingespielt, da auch die CCU extrem langsam geworden ist, bzw. sich bestimmte Sachen gar nicht mehr aufrufen lassen (Systemsteu...
- 13.07.2019, 10:52
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HMIP-WRC2 nicht bedienbar an CCU2?
- Antworten: 13
- Zugriffe: 3364
Re: HMIP-WRC2 nicht bedienbar an CCU2?
Sorry robbi77,
aber auch auf der Verpackung steht eindeutig Wandtaster 2-fach drauf.
Verknüpfung geht nicht, da der Taster sich nicht als bedienbar einstellen lässt.
aber auch auf der Verpackung steht eindeutig Wandtaster 2-fach drauf.
Verknüpfung geht nicht, da der Taster sich nicht als bedienbar einstellen lässt.
- 13.07.2019, 09:14
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HMIP-WRC2 nicht bedienbar an CCU2?
- Antworten: 13
- Zugriffe: 3364
HMIP-WRC2 nicht bedienbar an CCU2?
Hallo, ich probiere schon seit 2 Tagen den HMIP-WRC2 an die CCU2 anzulernen. Hat jetzt endlich funktioniert, jetzt lässt sich allerdings der Aktor nicht als bedienbar anwählen. Er erscheint allerdings in der Geräteübersicht. Auch die CCU2 (neuste Firmware) reagiert auf verschiedene Programmpunkte ga...
- 16.06.2019, 19:02
- Forum: CUxD
- Thema: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
- Antworten: 1103
- Zugriffe: 276267
Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
Hallo chka, bin anscheinend zu doof dafür, ich verstehs nicht. Kann es sein das der CUL-Stick deswegen aussteigt, weil er "überfordert" ist? Möchte eigentlich nur folgendes: die Rolläden sollen von April bis Oktober folgendermassen reagieren: ab 12:30 Uhr, wenn die Temperatur im Wohnzimmer über 23 G...
- 15.06.2019, 23:14
- Forum: CUxD
- Thema: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
- Antworten: 1103
- Zugriffe: 276267
Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
Keiner keine Idee?
- 12.06.2019, 20:02
- Forum: CUxD
- Thema: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
- Antworten: 1103
- Zugriffe: 276267
Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
So, mein Urlaub ist jetzt leider rum. Habe das Programm jetzt folgendermassen geändert: Beschattneu.png Jetzt nicht nachvollziehbar, ab und zu folgende Probleme: Stürzt nach wie vor teilweise nach 2 -3 Tagen ab (CUL-Stick). Ausserdem funktioniert einmal nur Somfy3, dann wieder Somfy 4. Muss ich even...
- 02.06.2019, 20:24
- Forum: CUxD
- Thema: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
- Antworten: 1103
- Zugriffe: 276267
Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
Habe einen Zeitversatz drinnen, habe aber auch 6 Programme am Start, die sich anscheinend gegenseitig "bekämpfen": siehe unten Somfy 1, 2, 3 und 4 jeweils einzeln mit Astroskript, das lief die ganze Zeit zuverlässig. Neu dazugekommen die 2 Beschattungsprogramme. Die laufen ein- bis zweimal durch, da...
- 02.06.2019, 18:24
- Forum: CUxD
- Thema: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
- Antworten: 1103
- Zugriffe: 276267
Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
Vielen Dank für die Antwort, war auch noch einer Vermutungen. Tritt nämlich seitdem auf, seit ich 2 Programme in Verbindung mit demLichtsensor HmIP-SLO installiert haben, die abhängig von den Lux-Werten einmal Somfy 3 und 4, sowie Somfy 1 + 2 runterfahren (Beschattung), siehe Bild. FensterGiebelSW.j...
- 01.06.2019, 13:22
- Forum: CUxD
- Thema: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
- Antworten: 1103
- Zugriffe: 276267
Re: Somfy RTS + CUXD => Homematic (ohne Aktor)
Hallo, habe wahrscheinlich ein Problem mit dem CUL-Stick. Nachdem jetzt fast 3 Jahre alles wunderbar lief: Ich steuere 4 Somfy Rolläden damit, fängt das System jetzt das spinnen an: Sie lassen sich nur ein paarmal bedienen, dann geht gar nichts mehr. Weder über tinymatic, noch über die Webui, das Sy...
- 05.11.2018, 20:16
- Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
- Thema: HmIP-FAL230-C6: Wie Stellmotoren einstellen?
- Antworten: 8
- Zugriffe: 1777
Re: HmIP-FAL230-C6: Wie Stellmotoren einstellen?
Hallo Gluehwurm, vielen Dank für die Antwort. Hat logischerweise jetzt geklappt. Das Häckchen war komischerweise auch beim Admin-Modus drin. Weis nicht wer das "reingemacht" hat :D . Bei so dicken Handbüchern kommt mann ja auch durcheinander :shock: . Habe wieder was dazugelernt. Aber: Ich noch viel...