Die Suche ergab 40 Treffer

von omo_2002
26.11.2017, 17:43
Forum: Projektvorstellungen
Thema: Daten von WOLF Heizung über EBUS an HM
Antworten: 45
Zugriffe: 36220

Re: Daten von WOLF Heizung über EBUS an HM

so (wieder Wochenende). Vorneweg: Ich hab's irgendwie zum Laufen gebracht. Entscheidend war die Auskunft von Esera (es gab gleich telefonische Beratung vom Chef selber!). Der eBus Koppler zieht ca. 11 mA Strom. Das merkt die Wolf Heizung und bringt entweder einen Fehler weil, damit der eBus Strom fü...
von omo_2002
19.11.2017, 17:50
Forum: Projektvorstellungen
Thema: Daten von WOLF Heizung über EBUS an HM
Antworten: 45
Zugriffe: 36220

Re: Daten von WOLF Heizung über EBUS an HM

so, wieder mal Wochenende, ich hab umfangreich gebastelt. Zum Ergebnis ist mir der Spruch von meinem alten Physiklehrer eingefallen, der hat gesagt: "Wer mißt, der stört". Ich konnte in keiner Konstellation meine Wolf Heizung und die darin verbauten Teile BM-2, ISM-7 dazu bringen, gleichzeitig mit d...
von omo_2002
13.11.2017, 21:05
Forum: Projektvorstellungen
Thema: Daten von WOLF Heizung über EBUS an HM
Antworten: 45
Zugriffe: 36220

Re: Daten von WOLF Heizung über EBUS an HM

Hallo

Danke für die Idee, könnte schon hinkommen.
Allerdings kommt der Fehler auch, wenn ich gar keine USB Gerät angeschlossen habe.
In meinem BM-2 kann man schon eine andere Bus Adresse einstellen, lieber wäre es mir der esera Koppler könnte angepasst werden.
Aber ich probiere es mal aus.
von omo_2002
11.11.2017, 12:48
Forum: Projektvorstellungen
Thema: Daten von WOLF Heizung über EBUS an HM
Antworten: 45
Zugriffe: 36220

Re: Daten von WOLF Heizung über EBUS an HM

So, Wochenende, Bastelzeit. Leider wieder sehr frustrierend, ich krieg das Zeug nicht zum Laufen. Was ich ausprobiert habe: - das ISM7 Modul abgeklemmmt - die Polung des Anschlusses an den eBus Koppler getauscht. - die Leitungslänge von vorher ca. 10m auf 20cm verkürzt. Ich schalte jedesmal die Heiz...
von omo_2002
06.11.2017, 08:00
Forum: Projektvorstellungen
Thema: Daten von WOLF Heizung über EBUS an HM
Antworten: 45
Zugriffe: 36220

Re: Daten von WOLF Heizung über EBUS an HM

Hallo Emilleopold Danke für die Rückmeldung, ich probiere es aus. Dass der Esera eBus Koppler kaputt ist, hab ich erstmal nicht vermutet, weil er, nachdem ich ihn an den eBus anschließe , lauter AA‘s empfängt, allerdings keine sonstigen Steuerzeichen. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass die He...
von omo_2002
05.11.2017, 20:34
Forum: Projektvorstellungen
Thema: Daten von WOLF Heizung über EBUS an HM
Antworten: 45
Zugriffe: 36220

Re: Daten von WOLF Heizung über EBUS an HM

könnte es daran liegen, dass das ISM7 den Bus irgendwie "belegt" ?
von omo_2002
05.11.2017, 12:11
Forum: Projektvorstellungen
Thema: Daten von WOLF Heizung über EBUS an HM
Antworten: 45
Zugriffe: 36220

Re: Daten von WOLF Heizung über EBUS an HM

Hi, sehe gerade, dass wir in zwei Threads aktiv sind. Ich werde nur diesen jetzt fortführen. Also der Bus Error wird im BM-2 angezeigt. Das mit dem ISM8 geht bei mir nicht, da ich schon das ISM7 im Einsatz habe und Wolf sagt, dass man nicht beide gleichzeitig am Start haben kann. Das ISM7 habe ich d...
von omo_2002
05.11.2017, 12:08
Forum: CUxD
Thema: Systeme mit EBus direkt an die CCU2 anbinden
Antworten: 122
Zugriffe: 44155

Re: Systeme mit EBus direkt an die CCU2 anbinden

hm, wie ist denn der e-Bus Adapter an die Heizung angeschlossen ? Ich habe die zwei Drähte an die beiden grünen Klemmen in der Heizung mit der Aufschrift eBus + und - geklemmt. Parallel zum BM2. Ich habe auch versucht die Polung zu wechseln, d.h. die beiden Drähte zum eBus Adapter getauscht. Gleiche...
von omo_2002
04.11.2017, 20:49
Forum: Projektvorstellungen
Thema: Daten von WOLF Heizung über EBUS an HM
Antworten: 45
Zugriffe: 36220

Re: Daten von WOLF Heizung über EBUS an HM

Hi Ich habe ebenso eine Wolf Heizung mit iSM7 und will auch die Daten über den eBus direkt abgreifen. Hab dazu auch das Warta USB Modul besorgt und mit 2 Drähten an den eBus in der Heizung parallel zum BM2 angeschlossen. Allerdings kommt wenn ich beide Geräte eBus Adapter und BM2 anschließe immer ei...
von omo_2002
04.11.2017, 19:33
Forum: CUxD
Thema: Systeme mit EBus direkt an die CCU2 anbinden
Antworten: 122
Zugriffe: 44155

Re: Systeme mit EBus direkt an die CCU2 anbinden

Hallo, vielleicht gelingt es, diesen Thread wieder zu eröffnen. Ich habe eine Wolf Heizung (CGB20, BM,AM2) inkl. iSM7, will aber die Daten der Heizung (Kesseltemperatur, etc.) in meine CCU2 bringen. Das geht meines Wissens mit dem ISM7 nicht, da dies ein geschlossenes System darstellt. Deswegen habe...

Zur erweiterten Suche