Die Suche ergab 553 Treffer
- 02.01.2010, 23:20
- Forum: HomeMatic Zentrale (CCU / CCU2 / CCU3 / Charly)
- Thema: Firmware 1.5 Bug Liste
- Antworten: 28
- Zugriffe: 10138
Re: Firmware 1.5 Bug Liste
Hallo, sobald man bei einem HMW-IO-12-FM einen Kanal auf Ausgang umkonfiguriert, verschwindet dieser und alle nachfolgenden Kanäle aus dem Konfigmenü. Daher ist dann keine Konfiguration der Kanäle mehr möglich. Würd ich fast als BUG einstufen :wink: Siehe hier: http://homematic-forum.de/forum/viewto...
- 02.01.2010, 22:25
- Forum: HomeMatic Aktoren und Sensoren (klassisch)
- Thema: HMW-IO-12-FM Umstellung von Eingang auf Ausgang
- Antworten: 7
- Zugriffe: 2251
Re: HMW-IO-12-FM Umstellung von Eingang auf Ausgang
Hallo, ich hab auch die 1.500 auf der CCU und die 3.00 auf den Modulen. Ich hab das selbe Problem wie Ypsilon, sobald ein Kanal auf Ausgang steht sind die nachfolgenden Kanäle futsch :oops: Liegt aber eindeutig an der CCU - Firmware, mit der 1.4xx hats ja noch einwandfrei funktioniert! Hab mal ein M...
- 29.12.2009, 12:52
- Forum: HomeMatic allgemein
- Thema: Probleme mit HM-Wired-Komponenten
- Antworten: 5
- Zugriffe: 1596
Re: Probleme mit HM-Wired-Komponenten
Hallo Mario, ich habe HM seit über 2 Jahren im Einsatz und fast nur Wired Komponenten im Einsatz (derzeit ca. 40 Stück). Wenn ich es richtig gelesen habe, hast du alle Module an 1 HM-Hutschienen-Netzteil hängen. Da ich vor der HM das HS485 im Einsatz hatte, kann ich dir aus erfahrung sagen, das das ...