Die Suche ergab 339 Treffer

von trebor110966
11.02.2022, 13:02
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Homematic HmIP-FSI16 Schaltaktor mit Tastereingang UP
Antworten: 8
Zugriffe: 512

Re: Homematic HmIP-FSI16 Schaltaktor mit Tastereingang UP

Wenn der Wechselschalter am Ende ist, dann einfach den FSI16 mit Spannung versorgen und den Lampendraht (braun) am Ausgang anklemmen. Dann noch den Eingang vom FSI16 mit dem Ausgang vom Schalter verbinden, aber wie ich sehe fehlt dir hier (am Ende) dann der L. Lass das besser deinen Elektriker mache...
von trebor110966
27.01.2022, 12:54
Forum: HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren
Thema: Aufstockung mit HM IP Wired
Antworten: 62
Zugriffe: 6627

Re: Aufstockung mit HM IP Wired

Der Elektroniktaster müsste mit dem IO-Modul zusammen funktionieren, wenn ich die beiden Anleitungen anschauen.
von trebor110966
27.01.2022, 11:27
Forum: HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren
Thema: Aufstockung mit HM IP Wired
Antworten: 62
Zugriffe: 6627

Re: Aufstockung mit HM IP Wired

Der Dosenabstand CH ist 60mm und in D 71mm, also müssen das auch die Abdeckungen haben.
Der Ausschnitt CH ist 60mm und in D 55mm, also bräuchte es den Distanzrahmen, aber das geht nur bei einem einzelnen Schalter, da bei Kombis die Befestigungskragen sich gegenseitig behindern.
von trebor110966
27.01.2022, 11:26
Forum: HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren
Thema: Aufstockung mit HM IP Wired
Antworten: 62
Zugriffe: 6627

Re: Aufstockung mit HM IP Wired

Der Dosenabstand CH ist 60mm und in D 71mm, also müssen das auch die Abdeckungen haben.
Der Ausschnitt CH ist 60mm und in D 55mm, also bräuchte es den Distanzrahmen, aber das geht nur bei einem einzelnen Schalter, da bei Kombis die Befestigungskragen sich gegenseitig behindern.
von trebor110966
27.01.2022, 00:14
Forum: HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren
Thema: Aufstockung mit HM IP Wired
Antworten: 62
Zugriffe: 6627

Re: Aufstockung mit HM IP Wired

Die HMIP-Abdeckung ist 86mm (z.B. BSL) und die Aktorbefestigung hat 71mm, also müssten die deutschen Abdeckungen einen 71er-Lochabstand haben. Der reine Aktor hat schon Platz, aber überlappend ergibt das nichts gescheites (Höhenunterschied). Auch wegschneiden/reduzieren der Aktorbefestigung scheiter...
von trebor110966
26.01.2022, 23:13
Forum: HomeMatic IP wired Aktoren und Sensoren
Thema: Aufstockung mit HM IP Wired
Antworten: 62
Zugriffe: 6627

Re: Aufstockung mit HM IP Wired

Das funktioniert aber nur mit einzelnen Blenden, also nicht in der Kombination, da Geräteabstand zu gering.
von trebor110966
11.01.2022, 15:56
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: HmIP-FSI16 zusammen mit zwei Tastern und Kontrolleuchte
Antworten: 5
Zugriffe: 492

Re: HmIP-FSI16 zusammen mit zwei Tastern und Kontrolleuchte

Damit sollte die Schaltung mit dem FSI16 auf Anhieb funktionieren, insofern richtig angeschlossen.
Wenn die Kontrolleuchte über dem Schaltkontakt vom Taster wäre, dann müsste man es aufwändiger lösen.
von trebor110966
11.01.2022, 13:03
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: HmIP-FSI16 zusammen mit zwei Tastern und Kontrolleuchte
Antworten: 5
Zugriffe: 492

Re: HmIP-FSI16 zusammen mit zwei Tastern und Kontrolleuchte

Wenn die Kontrolleuchte am N hängt, dann sollte alles wie gewünscht funktionieren, denn ohne N wäre wahrscheinlich der Eingang des FSI16 über die Kontrolleuchten ständig auf Highpegel.
von trebor110966
31.12.2021, 00:05
Forum: HomeMatic IP mit CCU
Thema: Mehrere HmIP-AccessPoint's als Reichweitenerhöhung
Antworten: 5
Zugriffe: 528

Re: Mehrere HmIP-AccessPoint's als Reichweitenerhöhung

Der Dutycycle steigt beim entsprechenden Gerät an. Carrier Sense zeigt die Stärke eines Störsenders. DC+CS aktivieren zum in den Favoriten zu verwenden: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=64657 Braucht einen Neustart nach dem Scripttest und muss nach jedem Update der CCU-Firmware ...
von trebor110966
30.12.2021, 04:24
Forum: HomeMatic IP Aktoren und Sensoren
Thema: Außenlichtschalter Arnold mit Aktor ersetzen
Antworten: 9
Zugriffe: 582

Re: Außenlichtschalter Arnold mit Aktor ersetzen

Klar geht auch diese Variante mit dem FSM16/FSI16, wenn man den BWM überbrücken will.
Bei der FSI16-Variante könnte man sogar den BWM sperren, je nachdem welches Verhalten erwünscht ist.
Beim FSM bräuchtest du für die Lampe und das BWM-Signal noch eine Extraklemme, da nur Einfachklemmen am Aktor.

Zur erweiterten Suche