Die Suche ergab 1319 Treffer

von mikewolf99
23.10.2009, 22:13
Forum: ELV FHZ Funk-Hauszentralen
Thema: Wie Umwälzpumpe aus wenn alle Ventiantrieb zu ???
Antworten: 8
Zugriffe: 5583

Re: Wie Umwälzpumpe aus wenn alle Ventiantrieb zu ???

Hallo Thorsten, Du hattest doch vor dem FHT einen Raumthermostaten der wiederum einen Schaltausgang (ev 2draht) hat, anstelle von diesem klemmst du das Wärmebedarfsrelais hinein !! Die komfort und absenktemperatur der verschiedenen Räume übernehmen die einzlenen Raumregler diese wiederum Regeln die ...
von mikewolf99
23.10.2009, 17:44
Forum: ELV FHT-Komponenten
Thema: Stellantrieb zu schwach?!
Antworten: 8
Zugriffe: 5671

Re: Stellantrieb zu schwach?!

Hallo, welche Art von Thermostaten waren denn vorher drann (marke), es gibt ja für diverse Thermostate -Adapter sonst funktionierts nicht auch wenn der Stellantrieb sich montieren lässt, (siehe beilagsplatt ??) speziell bei Herz Thermostaten ist der kurze stift sehr schwer zu drücken !!! ist aber no...
von mikewolf99
21.10.2009, 13:32
Forum: homeputer Studio / Standard: Programmierbeispiele
Thema: FHT 80 Temp für 3 stunden erhöhen
Antworten: 10
Zugriffe: 2993

Re: FHT 80 Temp für 3 stunden erhöhen

Servus @ leknilk0815 mit wget schreibe ich message an Dbox2 das die "notwendige (für meine Frau akzeptable)" Bad Temperatur erreicht ist bzw das es nicht aufheizt da ja Türe im Bad noch offen ist ! Und wenn das Funkinterface von Gregoric vorhanden ist dann in weitererfolge über dieses ....... lg mik...
von mikewolf99
21.10.2009, 13:25
Forum: homeputer Studio / Standard: Programmierbeispiele
Thema: FHT 80 Temp für 3 stunden erhöhen
Antworten: 10
Zugriffe: 2993

Re: FHT 80 Temp für 3 stunden erhöhen

Hallo an alle,

Ja Danke es war mein Fehler habe die Zeilen nicht rausgenommen, nur dachte ich weil ja homputer fehlermeldung schon weiter oben ausgibt das es an der variable lag !

Danke für Eure mithilfe !!!

@buempi danke das makro funktioniert wie gewünscht !!

Danke
von mikewolf99
21.10.2009, 11:33
Forum: homeputer Studio / Standard: Programmierbeispiele
Thema: FHT 80 Temp für 3 stunden erhöhen
Antworten: 10
Zugriffe: 2993

Re: FHT 80 Temp für 3 stunden erhöhen

Hallo buempi, wenn ich das Makro so schreibe und eine Variable vom typ zeit mit dem Namen Duschbeginn ohne startwert definiere kommt bei Ausführungsstart Fehlermeldung : bereichsüberschreitung bei Zahl und wenn ich keine Variabledefiniere dann Unbekannter Bezeichner Duschbeginn mfg mikewolf ps anbei...
von mikewolf99
20.10.2009, 22:01
Forum: homeputer Studio / Standard: Programmierbeispiele
Thema: FHT 80 Temp für 3 stunden erhöhen
Antworten: 10
Zugriffe: 2993

Re: FHT 80 Temp für 3 stunden erhöhen

Hallo beumpi Dass bei dir Komfort-/Absenk- und Fenstertemperatur identisch sind, vereinfacht die Sache schon mal. ABER: Den Türkontakt dafür zu verwenden, für drei Stunden auf Dusch-Temperatur zu schalten, halte ich für ungeeignet möchte ich ja nicht sondern das das makro nur ausgeführt wird wenn Tü...
von mikewolf99
20.10.2009, 18:31
Forum: homeputer Studio / Standard: Programmierbeispiele
Thema: FHT 80 Temp für 3 stunden erhöhen
Antworten: 10
Zugriffe: 2993

Re: FHT 80 Temp für 3 stunden erhöhen

Hallo buempi, erstmals Danke für Deine rasche Antwort. Ja, habe leider einen Fenstermelder der mir mitteilt ob die Bad Tür geschlossen ist (habe hier kein Fenster), die komfort Temp und Absenktemp und Fenstertemp ist bei mir alles gleich auf 19 Grad eingestellt, es geht leider nicht das ich mit dem ...
von mikewolf99
20.10.2009, 11:43
Forum: homeputer Studio / Standard: Programmierbeispiele
Thema: FHT 80 Temp für 3 stunden erhöhen
Antworten: 10
Zugriffe: 2993

FHT 80 Temp für 3 stunden erhöhen

Hallo, möchte meinen Raumregler im Bad für zb 3 Std (um zu Duschen.....) auf 25Grad einstellen und dannach wieder auf die eingestellte Komforttemperatur zurückstellen, schon vieles Probiert aber immer wieder fehler bei ausführung, Weiß jemand wie mann dies leicht über ein Makro berwerkstelligt ?? mf...
von mikewolf99
28.09.2009, 16:30
Forum: ELV FS20 Sender, Empfänger und Aktoren
Thema: FS20 SM4-Schaltmodul und Schaltermodul-S4UB kompatibel ?
Antworten: 5
Zugriffe: 1561

Re: FS20 SM4-Schaltmodul und Schaltermodul-S4UB kompatibel ?

Hallo Jürgen,

ja pro schaltausgang 1 Taster wenn du diese über Taster steuern wilst !
Jeder Taster steuert ein Lampe unabhängig von den anderen.


Tastenpaar ist gemeint bei Bedienung über Fernbedienung (links ein/ rechts aus).

Lg Mike
von mikewolf99
27.09.2009, 22:07
Forum: ELV FS20 Sender, Empfänger und Aktoren
Thema: FS20 SM4-Schaltmodul und Schaltermodul-S4UB kompatibel ?
Antworten: 5
Zugriffe: 1561

Re: FS20 SM4-Schaltmodul und Schaltermodul-S4UB kompatibel ?

Hallo Jürgen, Das Schaltmodul kann entweder ein oder aus ,ein "toggle" befehl ist leider nicht vorhanden!! du kannst den timer wie bei allen FS20 enpfänger programmieren dh wenn mann taster auf Modul (lötfahnen) kürzer als 0,4 sek drückt timer aktiv wenn länger timer inaktiv durch erneutes drücken w...

Zur erweiterten Suche