HPCL Fehler bei Änderung der Statusanzeige LED16

Verfasst: 05.07.2018, 21:35
von Auweia
Nach Update HPCL 4.0 auf 3.31 wird die Statusanzeige LED16 nicht mehr updated. Es kommt Fehlereintrag im LOG der CCU2:
Jul 5 20:44:09 homematic-ccu2 user.err rfd: HSSParameter::SetValue() 0.000000 EnforceConstraints failed

Dies geschieht bei allen 16 Statusanzeigen des Moduls.

Software Stände:
CCU2 : 2.35.16
XMLAPI : 1.16
CuxD : 2.0.0
HPCL : 3.31
Engine : 3.31

Re: HPCL Fehler bei Änderung der Statusanzeige LED16

Verfasst: 05.07.2018, 22:11
von NickHM
GUten Abend

hast Du zusätzliche eine mail mit einer Beispielzeile an den Hersteller von HPCL geschrieben? Das geht am schnellsten.

Dann mache ich erst mal kein Update :(

Re: HPCL Fehler bei Änderung der Statusanzeige LED16

Verfasst: 05.07.2018, 22:21
von Familienvater
Hi,

ich würde mal bezweifeln, das es an der EE 3.31 liegt, die läuft bei mir auch, mit LED16-Statusdisplay. Allerdings mit einer FW 2.31.25, und das Projekt wurde am 30.06.2018 mit der "damals" aktuellen Version und Modultabellen kompiliert.
Ich würde am ehesten auf einen Fehler in den Modultabellen tippen, Du kannst aber auch mal schauen, wie die Kanäle bei Dir im Projekt in HPCL definiert sind (Startwert müsste auf jeden Fall leer sein, bei ist der Kanal vom Typ LED-Status, das muss aber nichts bedeuten, das könnte auch ein von mir erstellter Usertyp sein).

Der Familienvater

Re: HPCL Fehler bei Änderung der Statusanzeige LED16

Verfasst: 06.07.2018, 14:38
von Auweia
Habe gestern noch an CL-control geschrieben und den Fehler mitgeteilt:
Herr Krapoth hat den Bug gefunden und mir mitgeteilt, dass dieser noch heute behoben wird!
Albert

Re: HPCL Fehler bei Änderung der Statusanzeige LED16

Verfasst: 06.07.2018, 16:43
von Daimler

Re: HPCL Fehler bei Änderung der Statusanzeige LED16

Verfasst: 06.07.2018, 20:50
von Auweia
Hi,
ja - Hr. Krapoth hat hingewiesen, dass auch unbedingt die EE auf 3.31 gebracht werden sollte.
Die Gebühr für die "Updateberechtigung" ist aber verständlich, wenn man bedenkt, dass man die Software jahrelang "umsonst" nutzen und updaten konnte. Mit 35€ ist das absolut ok.
Inzwischen ist zwar eine Update Info der EE auf 3.32 da, aber das scheint nicht zu funktionieren.
Es kommt immer noch der der gleiche Fehler.
VG
Albert

Re: HPCL Fehler bei Änderung der Statusanzeige LED16

Verfasst: 06.07.2018, 21:28
von NickHM
Auweia hat geschrieben:
06.07.2018, 20:50
Mit 35€ ist das absolut ok.
Guten Abend

das Update von 3.0 - 4.1 kostet mich 59,-
Aber selbst das ist nach fast 10 Jahren vollkommen ok :)

Re: HPCL Fehler bei Änderung der Statusanzeige LED16

Verfasst: 07.07.2018, 12:46
von Auweia
Hi,
Hr Krapoth hat heute früh eine neue Version zum Download gestellt:
Jetzt ist's die Version 3.32, LED16 funktioniert wieder.
Aber es gibt eine neue Fehlermeldung:
Jul 7 12:19:31 homematic-ccu2 user.err : node is empty

Bisher läuft's aber korrekt!

Re: HPCL Fehler bei Änderung der Statusanzeige LED16

Verfasst: 10.07.2018, 09:49
von Auweia
Kein Problem mehr bisher festgestellt!