Ich glaube, ich weiss jetzt, weshalb wir wohl beide Recht haben:
Seit einiger Zeit (war m.W. nicht immer so) sendet Homeputer nach einem "EINSCHALTEN FÜR" nach Ablauf der Zeitspanne sicherheitshalber noch ein AUS. Damit werden die von SENDEWERT() gesendeten DAUER-EIN beendet, falls das AUS-Signal ankommt!
Testen könnte man das mit folgendem Makro:
Code: Alles auswählen
Schaltsteckdose einschalten für "00:03:00"
warte("00:00:30")
Sendewert(Schaltsteckdose)
warte("00:00:30")
Sendewert(Schaltsteckdose)
Viele Grüsse
Bümpi