Beitrag von Tobbi35 » 12.11.2013, 21:08

Hallo zusammen,
einfache Frage, kann ich den Fensterkontakt einer FHT80b auswerten,
also ich möchte wenn das Fenster auf gemacht wird, 30min später eine mail bekommen
das ich das Fenster schliessen sollte.
Wenn mir da mal einer helfen könnte ?
Wie ist die Syntax ..

besten Dank

Tobbi

buempi
Ehrenmitglied
Beiträge: 12194
Registriert: 29.07.2006, 15:58
Wohnort: Schweiz
Danksagung erhalten: 5 Mal

Re: FHT80b Fensterkontakt

Beitrag von buempi » 13.11.2013, 04:05

Hallo Tobbi

Das ist nicht ganz einfach, weil der Fensterkontakt des FHTs kein "eigenes" Modul ist. Der sauberste Weg ist wohl, wenn du ein solches virtuell anlegst; also ein Objekt vom Typ TuerFenster.

Im FHT benötigst du folgende Zeilen:

Code: Alles auswählen

wenn Raumregler.Fenster = "offen" dann
   VirtuellerFK := "offen"
sonst
   VirtuellerFK := "geschlossen"
endewenn
Im virtuellen Fensterkontakt aktivierst du "Ausführung bei Änderung" und verwendest folgendes Makro:

Code: Alles auswählen

wenn VirtuellerFK = "offen" dann
   warte("00:30:00")
   Sendemail(...)
endewenn
Viele Grüsse