Mal wieder... Rollladensteuerung

Beitrag von totti1171 » 22.10.2015, 15:19

Hallo zusammen,
nach dem ich mal wieder mein backup verloren habe und alles neu machen musste...

Irgendetwas funktioniert leider am meinem Makro nicht... :shock:

Ich möchte erreichen:

- alle Regel greifen nur, wenn die Rollautomatik aktiviert ist
- Rollo bleibt auf, wenn einer der Beiden Griffe auf offen steht
- Rollo schliesst, wenn starker Wind (außer Griff offen natürlich)
- wenn mein TV-Audiosytem an ist und es draußen heller ist als x dann Dreiviertel geschlossen

und (noch nicht eingebaut) ab Sonnenuntergang auf "Halb"

Code: Alles auswählen

wenn Rolloautomatik_WZ = "an" dann

 wenn Drehgriff_OG_WZ_RE = "offen" oder Drehgriff_OG_WZ_Li = "offen" dann
   Rollladenaktor_OG_WZ1 := "viertel"
 sonst
  wenn WettersensorKS550_1WiGe >= 60 oder WettersensorKS550_1Temp > 25 dann
   Rollladenaktor_OG_WZ1 := "unten"
  sonst
   wenn WettersensorKS550_1Hell > 40 und OG_Wz_Schrank_standby = "an" dann
     Rollladenaktor_OG_WZ1 := "dreiviertel"
   sonst
     Rollladenaktor_OG_WZ1 := "halb"
   endewenn
  endewenn
 endewenn

endewenn